Прокладка кабелей 0,4 кВ в одной шахте с транзитными венткоробами. Возможность выполнения

Количество просмотров - 10171
(ссылка на эту тему)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Декабря 2017 года, 09:23
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, есть шахта под воздуховоды, проектирощики хотят в них же кабели проложить на кровлю, это допустимо? если да то какие мероприятия нужно выполнить?

Инженер (Барнаул, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Декабря 2017 года, 10:18
(ссылка на это сообщение)


Коллеги, есть шахта под воздуховоды, проектирощики хотят в них же кабели проложить на кровлю, это допустимо? если да то какие мероприятия нужно выполнить?
Если это не вент. шахта, а шахта для коммуникаций, где прокладываются воздуховоды, то прокладка кабелей допустима на расстоянии не менее 100мм
СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003

7.11.12

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Декабря 2017 года, 10:44
(ссылка на это сообщение)

воздоховоды  должны быть сплошными, никакого забора воздуха с  данной шахты...
далее ПУЭ
Цитата
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.

что не противоречит
СП 60.13330.2016. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003"
Цитата
7.11.12 Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку, токоотводы и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Декабря 2017 года, 11:36
(ссылка на это сообщение)

Благодарю! Сам бы долго искал! То есть если места в шахте полно то проблем нет, и никаких перегородок отделяющих кабели от воздуховодов не нужно.
Главное чтобы потом эксплуатации было удобно, верно?

Инженер (Барнаул, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Декабря 2017 года, 13:00
(ссылка на это сообщение)


Благодарю! Сам бы долго искал! То есть если места в шахте полно то проблем нет, и никаких перегородок отделяющих кабели от воздуховодов не нужно.
Главное чтобы потом эксплуатации было удобно, верно?
Верно, с учетом соблюдение вышеизложенного

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Gazulez
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Июня 2018 года, 12:19
(ссылка на это сообщение)

А что если корпус шахты служил изоляцией для транзитного участка воздуховода например EI30? получится что кабель находится между изоляцией и голым металлом

Инженер (Краснодар, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Июня 2018 года, 14:01
(ссылка на это сообщение)

лучше бы вообще не ходить в вентшахтах, при возгорании кабеля продукты горения запросто могут попасть в вентиляцию, что совершенно не допустимо.
правильная цитата ниже
СП 60.13330.2016
7.11.12 Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку, токоотводы и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации.


Главное чтобы потом эксплуатации было удобно

и как же она будет эксплуатировать кабели в замкнутом пространстве вентшахты высотой несколько этажей ...
кроме того, на стройке был неоднократным свидетелем вырезания куска кабелей, мешающих прокладке воздуховодов.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Июня 2018 года, 14:11
(ссылка на это сообщение)

благодарю, учтем

Инженер (Барнаул, Россия)
Gazulez
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Июня 2018 года, 14:19
(ссылка на это сообщение)

Главное чтобы потом эксплуатации было удобно

и как же она будет эксплуатировать кабели в замкнутом пространстве вентшахты высотой несколько этажей ...


Для этого можно огнестойкие лючки сделать, хотя в данном контексте это наверное не уместно

Инженер (Краснодар, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Июня 2018 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

вы конечно можете применить всё что угодно, вплоть до золотых шурупчиков, чтобы усложнить и удорожать прокладку кабелей.

а что мест для прокладки стояков электропроводки в другом месте нет ? и подальше от стояков ВК и ОВ и их сетей.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 19 Июня 2018 года, 14:34
(ссылка на это сообщение)

есть, но шахту большую сделали около лифтовой, воздуховоды занимают треть от площади шахты, вот и думали туда электрику загнать. О ней не обеспокоились вовремя

Инженер (Барнаул, Россия)
Gazulez
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 19 Июня 2018 года, 14:39
(ссылка на это сообщение)

Лично я этим вопросом задался в похожей ситуации, если с кабелем идущим на кровлю к вентилятору ДУ, или любому другому - все понятно (т.к. не стоит себе усложнять задачу, мест много всегда как проложить)............то в ситуации , когда заказчик хочет видеть кабель скрыто в коридоре, без "лапши в кабель каналах и стальных трубах", что в принципе справедливо - давно пора стремиться к эстетике, есть нюансы, и при этом кабель то идет к клапану КПД (дым) , который (клапан) как раз установлен именно в эту шахту из кладки ( кладка 100-120мм + штукатурка 10мм, что не удобно для штробления) - прокладка в шахте была бы идеальной для заказчика......

Инженер (Краснодар, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 19 Июня 2018 года, 14:45
(ссылка на это сообщение)

ну так кто мешает вовремя предусмотреть эстетические способы прокладки в конструкциях стен (трубы в утопленных штрабах и закрытые снаружи) ?
всё зависит от конструкции стен. всегда нужно советоваться с проектировщиками-строителями.
кроме того, не всегда и не везде, да и не эстетично, можно открыто трубы проложить.
в основном фактуру и стены здания существенно портит эксплуатация по принципу быстрее и дешевле, ну и монтаж не предусмотренных проектным решением сетей.

а к клапану наверное, при соблюдении расстояний прокладки, возможна прокладка указанным способом.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Gazulez
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 19 Июня 2018 года, 14:48
(ссылка на это сообщение)

Так и сделали, труба в монолите.....но к сожалению сама шахта пристроена к монолиту и клапан в другой плоскости , так что от стояка все равно в штробах кусок к клапану отходит.

Инженер (Краснодар, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 19 Июня 2018 года, 14:54
(ссылка на это сообщение)

ну так вы ведь не в шахте прокладываете, а в конструкции стены, изолированно от вентшахты.
или я не так понял ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1131, пользователей - 16
Имена присутствующих пользователей:
Архградо, Sasha84_BAV, ИК, Чистильщик, Zve 1, ivm, Mclaud 72, Перельман, Walkmax, Ilnara, Dmitrii_ID, AnPo, Кирилл Маненко, Set, kara1111_artem, Приятель
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines