Переход с ВЛ на КЛ (U=0,4 кВ). Какие типы ящика с аппаратурой можно установить?

Количество просмотров - 27860
(ссылка на эту тему)
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 05 Октября 2007 года, 15:36
(ссылка на это сообщение)

 Подскажите, какие типы ящика с аппаратурой можно установить на столбе ВЛ при переходе с ВЛ на КЛ. Нагрузка мизерная.

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
Элемент
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Октября 2007 года, 15:41
(ссылка на это сообщение)

Может уточните. Ящик с аппаратурой необходим или муфта?
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Октября 2007 года, 15:49
(ссылка на это сообщение)


Подскажите, какие типы ящика с аппаратурой

Именно ящики с аппаратурой. Хотя я задумался, а какие муфты используются для перехода с ВЛ на КЛ?
Просто я не делал ВЛ, вот и не точно знаю, что вообще понадобится для перехода. Знаю только, что необходим ящик с рубильником (вроде бы  [улыбка] ).

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
Гном
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Октября 2007 года, 16:49
(ссылка на это сообщение)

Напряжение какое? 10 кВ или 0,4 кВ? Воздушная линия неизолированными проводами выполнена или это просто кабель на столбах Вы называетет ВЛ?

Инженер-проектировщик (Полоцк, Беларусь)
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Октября 2007 года, 19:39
(ссылка на это сообщение)

 Напряжение 0.4 кВ. Линия вроде как неизолированными проводами выполнена, точно не знаю, т.к. попросили подравить замечания по экспертизе, а эксперт как раз и требует выполнить ящик на опоре. Такие часто можно увидеть на столбах. Так вот с маркой ящика и проблема.

В общем выкрутился следующим образом, поставил ящик К654У1 IP54, в него установил выключатель автоматический АП50Б-3МТ, можно АЕ2046(56) или аналогичный. Надеюсь все же не потребуют шкаф с рубильником боковым и предохранителями.

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
Динамо
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Октября 2007 года, 10:24
(ссылка на это сообщение)

А как собственно переход от ВЛ к коробке сделали? Эти ж коробки К654У1 не рассчитаны на ввод неизолированных проводов ВЛ (да и на СИП не рассчитаны)

Инженер-проектировщик, марки проектов ЭМ, ЭН, ЭО (Витебск, Беларусь)
Позём
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Октября 2007 года, 13:34
(ссылка на это сообщение)

Мы поступаем следующим образом:
1. спуск с опоры до ящика выполняем обычным кабелем (с алюминиевыми жилами), крепление жил кабеля и проводов ВЛ простой скруткой (на практике так и делают, не раз видел);
2. ящик или шкафчик берём любой пустой с IP54 и исполнением У2+козырёк или исполнения У1;
3. набиваем ящик той какой нужно аппаратурой.
Но если конкретно надо с рубильком (боковым), то надо поискать. Поискать?
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Октября 2007 года, 15:37
(ссылка на это сообщение)


Но если конкретно надо с рубильником (боковым), то надо поискать. Поискать?

Если не сложно, то поищи, в будущем пригодиться пожалуй. Сам пока найти не смог.

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
Роза
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Октября 2007 года, 09:00
(ссылка на это сообщение)

Есть пример ввода в шкаф кабелем(ВВГ,АВВГ),на выходе переход его в СИП 2 с помощью термоус.трубки и термоус.перчатки(каталог Нилед).Шкаф с примерной принц. схемой.Если надо,могу скинуть.
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Октября 2007 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)

 Роза. Очень нужно. Эксперт хочет, чтобы я показал какой кабель и какая муфта у меня заложены, чтобы присоединить ящик с автоматом к ВЛ. Может у тебя рассмотрю.
А какой вообще кабель надо взять, отходит у меня кабель АВБбШв, а к ящику от ВЛ взять его же можно?

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
Роза
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 11 Октября 2007 года, 11:09
(ссылка на это сообщение)

Можно этот кабель. Шлю лист из своего проекта. Тоже ответвление кабелем,и з шкфа он выходит и в СИП.

Еще принц.схема примерная
* Рисунок1.dwg
(102.52 Кб)  [скачать]  [загрузок: 266]
* Рисунок2.dwg
(156.2 Кб)  [скачать]  [загрузок: 234]
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 11 Октября 2007 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

 Роза, огромное спасибо. Такого у меня не было. Похоже надо приложить к проекту Ваши файлы, жаль редактировать нельзя (не запускается нужное приложение), но это уже менее важно, главное есть куда смотреть.
А еще такой вопрос, я был уверен, что нельзя вести 1-но фазную линию с PEN проводником, это допускается только для 3-х фазных. Вроде бы видел в ГОСТ 30331, но не могу найти. Можно или нельзя? Просто в моих объектах однофазных питающих сетей не бывает.

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
Роза
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 11 Октября 2007 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)

Можно. У меня такой проект не первый, вопросов не было.
Динамо
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 04 Февраля 2008 года, 13:29
(ссылка на это сообщение)

 Роза, а представленные рисунки перехода с кабеля на СИП взяты откуда? Это типовой или собственная разработка? Если типовой, то пожалуйста укажите номер типового, хочется взглянуть что в нем еще есть.

Инженер-проектировщик, марки проектов ЭМ, ЭН, ЭО (Витебск, Беларусь)
Роза
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 04 Февраля 2008 года, 13:53
(ссылка на это сообщение)

Это моя разработка.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Дока 312
Сегодня в 14:01

автор: 7777
Сегодня в 13:32

автор: Tripulov
Сегодня в 12:33

Вчера в 10:23

автор: Mav
29 Апреля 2024 года, 10:01

автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 347, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Alex2214, Enmon52, Роман Хамидулин, Dmitryolego