Окраска фреоновых трубопроводов. В какие цвета окрашивать, требования?

Количество просмотров - 12725
(ссылка на эту тему)
Iam
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Августа 2007 года, 11:38
(ссылка на это сообщение)

Кто-нибудь в нормативной документации встречал, в какие цвета нужно окрашивать фреоновые трубопроводы. Если да, то в какие и какой документ посмотреть?

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Парни-и-ша
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Августа 2007 года, 12:10
(ссылка на это сообщение)

 Как же втстречал... про это можно почитать в "Правила устройства и безопасной эксплуатации фреоновых холодильных установок" 1988г.
В частности в п. 8.20 написано про окраску:
трубопроводы 18ж - серебристый цвет
трубопроводы 18н - красный цвет
трубопроводы 18в - синий цвет.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Iam
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Августа 2007 года, 12:54
(ссылка на это сообщение)

А где его можно найти, не подскажете...

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Дыба
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Августа 2007 года, 14:12
(ссылка на это сообщение)

 Раньше распространением данного документа занималась "ДиЭкОс", но сейчас в списке предлагаемой литературы "Правила устройства и безопасной эксплуатации фреоновых холодильных установок" не значатся. Наверное не переиздавались.
У самого только в бумажном варианте.
Iam
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Августа 2007 года, 14:58
(ссылка на это сообщение)

А в НТД ничего подобного не встречали? Не ссылатьсяже на правила 88 года...


Как же втстречал... про это можно почитать в "Правила устройства и безопасной эксплуатации фреоновых холодильных установок" 1988г.
В частности в п. 8.20 написано про окраску:
трубопроводы 18ж - серебристый цвет
трубопроводы 18н - красный цвет
трубопроводы 18в - синий цвет.

С окраской трубопроводов 18ж в серебристый цвет соглашусь,
С окраской трубопроводов 18в в синий цвет возникает вопрос, точно ли 18в, а не 18г?
И не подскажите расшифровку трубопроводов 18н, которые нужно окрашивать в красный цвет?

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Iam
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Августа 2007 года, 15:11
(ссылка на это сообщение)

И еще вопрос... Эти правила применимы для всех типов помещений?

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Парни-и-ша
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Августа 2007 года, 15:35
(ссылка на это сообщение)

18в - всасывающие, должны иметь синюю окраску.
18н - нагнетательные, должны иметь красную окраску.
Написано в п. 8.20.
Втречный вопрос, а что такое 18г?
Эти правила применимы для всех холодильных установок, ничего более свежего из нормативов не знаю.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Iam
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Августа 2007 года, 15:45
(ссылка на это сообщение)

В проекте 18г-обозначение жидкостной линии от внутренних блоков к наружному, 18ж-газовой, 1д-дренажного трубопровода. 

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Дыба
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 23 Августа 2007 года, 15:59
(ссылка на это сообщение)


А в НТД ничего подобного не встречали? Не ссылатьсяже на правила 88 года...

Мы пользуется этими правилами, эксперты не трогают. Больше нигде не встречал.
Фиалка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Сентября 2007 года, 16:07
(ссылка на это сообщение)

 Я слышала, что не всегда необходимо окрашивать трубопроводы. Это так, а если так, то где описано?
Дыба
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 11 Сентября 2007 года, 16:20
(ссылка на это сообщение)

 Все в том же "Правила устройства и безопасной эксплуатации фреоновых холодильных установок" 1988г в п.8.20 по этому поводу действительно написано:
При использовании современных отделочных материалов (фольгоизол, стеклоизол и др.) допускается не производить окраску наружных поверхностей трубопроводов, а наносить стрелками направление движения среды.
К тому же стрелками чёрного цвета указывается направление движения хладона, рассола и воды.
Анатолий 92
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 21 Января 2013 года, 18:07
(ссылка на это сообщение)

Я только касаюсь изучения всех этих вопросов... Так, что к вопросу отнеситесь с пониманием
18ж - означает жидкость?
18н - нагнетание?
18в - всасывание?
везде 18, что означает "18"?

Электромонтажник (Москва, Россия)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 22 Января 2013 года, 06:23
(ссылка на это сообщение)


Я только касаюсь изучения всех этих вопросов... Так, что к вопросу отнеситесь с пониманием
18ж - означает жидкость?
18н - нагнетание?
18в - всасывание?
везде 18, что означает "18"?

Врет Парн-и-ша. В НормеСиЭс п.8.20 так выглядит:
8.20. Трубопроводы неагрегатированных фреоновых установок должны иметь следующую опознавательную окраску:

всасывающие - синюю;

нагнетательные - красную;

жидкостные - серебристую;

рассольные - серую;

водяные - зеленую.

Направление движения хладона, рассола и воды указывается стрелками, нанесенными черной краской.

При использовании современных отделочных материалов (фольгоизол, стеклоизол и др.) допускается не производить окраску наружных поверхностей трубопроводов, а наносить стрелками направление движения среды.
Никаких "18"

? (Уфа, Россия)
Анатолий 92
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 22 Января 2013 года, 19:46
(ссылка на это сообщение)

всасывающие - синюю;нагнетательные - красную;жидкостные - серебристую;рассольные - серую;водяные - зеленую.Направление движения хладона, рассола и воды указывается стрелками, нанесенными черной краской.

так проще и понятней, эта "18" смущала =)

Электромонтажник (Москва, Россия)
Генадзь
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 25 Января 2013 года, 15:33
(ссылка на это сообщение)

везде 18, что означает "18"?


эта "18" смущала


Раньше было так:
-  Условные обозначения трубопроводов для жидкостей и газов по ГОСТ 3464-63:

Фреон   18
Вода      1
Аммиак   11
и т.д.

Это касалось обозначения трубопроводов на схемах...

Удачи!

? (Минск, Беларусь)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: User123
11 Апреля 2024 года, 17:19

04 Апреля 2024 года, 16:08

автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19

автор: Geklas
01 Апреля 2024 года, 10:05

автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22

автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32

11 Марта 2024 года, 13:47

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:58

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:51

автор: Admaxx
25 Января 2024 года, 20:47


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 869, пользователей - 20
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, AdreN, Наталья1698, Seleron, Mav, РоманC, Set, Ernaton, Перельман, ИК, Posetitel, Imp, Top4ok, Walkmax, СергейА, Electrik 1998, Shvet, Виталина, Холоденин Алексей, Вадик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines