beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288150
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 7  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Трансформаторы тока измерительные. Методика выбора для системы учёта электроэнергии?

Количество просмотров - 99924
(ссылка на эту тему)
Серж 08
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 16 Февраля 2011 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)


Выбор трансформаторов тока:
В соответствии с п.1.5.17 ПУЭ трансформатор тока выбран правильно, если при
максимальной нагрузке ток во вторичной обмотке трансформаторов тока будет
составлять не менее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной
рабочей нагрузке - не менее 5%.
Ток в первичной цепи при максимальной нагрузке
              I мах=  Р /  3 U cos ц = 150 / 1,73*0,38*0,85 = 270 А
             Рмах = 150,0 кВт в соответствии с ТУ.
Ток во вторичной цепи  при максимальной  нагрузке составляет:           
                       I 2 =  I1 / Коэф.трансорм. =270/60 = 4,5 А
                     40 % I н.сч. = 5 х 40% = 2,0 А
                     I 2  > 40 % I н.сч.;  4,5 А  > 2,0 A

Минимальная нагрузка составляет Рмин. = 15,0 кВт
(аварийное и дежурное освещение, холодильники промышленные).
Ток в первичной цепи при минимальной нагрузке
   Iмин =  Р /  3 U cos ц = 15,0 / 1,73*0,38*0,95 = 27 А
Ток во вторичной цепи   при минимальной нагрузке составляет:           
                       I 2 =  I1/Kт   =27/60  = 0,415 А
                     5 % I н.сч. =  5 х 5% = 0,25 А
                     I 2  > 5 % I н.сч. ;   0,415 А > 0,25 A         

Трансформаторы тока выбраны правильно.       


Пункт ПУЭ 1.5.17 имеет другой смысл.
1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40 % номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5 %.
Ключевое слово здесь ДОПУСКАЕТСЯ.

Инженер (Саранск, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 15 Ноября 2013 года, 10:08
(ссылка на это сообщение)

Парни, а минимальный первичный ток как нить оказывает влияние на выбор ТТ? Не могу разобраться... По гост 7746-2001 я так понимаю должен составляет 5% от номинального?

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 15 Ноября 2013 года, 14:36
(ссылка на это сообщение)

не менее 5% от номинального!!!
но это для ТТ класса точности 0,5, а для ТТ класса точности 0,2S такая же погрежность будет уже на 1%
поэтому вопрос: какая точность измерения первичного тока нужна?

Проектант (Самара, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 15 Ноября 2013 года, 19:29
(ссылка на это сообщение)


не менее 5% от номинального!!!
но это для ТТ класса точности 0,5, а для ТТ класса точности 0,2S такая же погрежность будет уже на 1%
поэтому вопрос: какая точность измерения первичного тока нужна?

Да вот тема такая. Есть ТП 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА, есть потребитель с мощностью 77 кВт. Необходимо выбрать ТТ на вводе 04 в КТП. Вот и думаю от чего считать по первой..от мощности силового транса и запасом на будущее или все таки от нагрузки по факту. По току получается 257 А и 123 А...

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 17 Ноября 2013 года, 10:07
(ссылка на это сообщение)

300/5 подойдёт для каждого случая и не будет противоречить 1.5.17 ПУЭ

Проектант (Самара, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 18 Ноября 2013 года, 07:40
(ссылка на это сообщение)

т.е. коэфф трансформации 60, и при номинальной нагрузке ток во вторичке будет 2.05А, при номинале 5А составит - 41%, Так получается?

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 28 Ноября 2013 года, 09:23
(ссылка на это сообщение)

Вот сеть 110 кВ и ток максимальный (аварийный) будет всего 29,4 А и значит судя по 1.5.17 - ТТ должен быть с ном. перв. током не более 73,5 А, то бишь 50/5 - а таких нет - минимум Кт 200/5. Что делать?

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 28 Ноября 2013 года, 13:28
(ссылка на это сообщение)

ну.... [непонятно]
у ТГМ-110 есть 75/1 или /5 http://www.ramenergy.ru/catalog_s43.html

можно и меньше поискать, например у АВВ...

а, интересно, зачем использовать 110 кВ, если потребление будет соизмеримо с потерями в сети? [растерян]

Проектант (Самара, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 28 Ноября 2013 года, 13:44
(ссылка на это сообщение)

Не понял о чем вы.
Благодарю за ТГМ

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 28 Ноября 2013 года, 16:16
(ссылка на это сообщение)

я о том, что уж очень маленькое потребление по 110-ке
не обращайте внимание

Проектант (Самара, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 29 Ноября 2013 года, 16:25
(ссылка на это сообщение)

ПС с двумя тр-рами 4 МВА - ТТ в цепи 110 кВ. Так и получается в аварийном режиме 29,4 А всего.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 13 Апреля 2015 года, 13:32
(ссылка на это сообщение)

робяты, подскажите, что брать за минимальную мощность?
история такая: присоединенной мощности нет в ТУ, да и ТУ в принципе как таковых нет. поэтому максимальную возьму из проектируемой мощности.
минималка это аварийное освещение и все, что пойдет по первой?
нужно поставить отдельно ЩУ с трансформаторами тока и вести до ВРУ в другое помещение. бред, канеш, но Заказчик требует так.

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 14 Апреля 2015 года, 13:52
(ссылка на это сообщение)

считайте только на проектируемую мощность

минимальная и максимальная мощности участвуют в расчётах только при обосновании увеличения коэффициента трансформации при "не прохождении" ТТ по термической и динамической стойкости

не забудте проверить "перегруз" вторичной обмотки при больших расстояниях до счётчика

Проектант (Самара, Россия)
Nemesis 66
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 13 Августа 2015 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

Всем привет! Межрегиональная распределительная сетевая компания выдала замечания (ТТ-6 кВ):
2. Выполнить проверку коммерческих ТТ на максимальный и минимальный ток.
3. Выполнить паспорта-протоколы и расчет метрологической погрешности.

Могу ли я сделать проверку ТТ-6 кВ на максимальный и минимальный ток, по примеру приведённому выше. И ещё вопрос, что паспорта-протоколы и какими документами пользоваться при расчёте метрологической погрешности для ТТ-6 кВ.

Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 17 Августа 2015 года, 08:53
(ссылка на это сообщение)


Всем привет! Межрегиональная распределительная сетевая компания выдала замечания (ТТ-6 кВ):
2. Выполнить проверку коммерческих ТТ на максимальный и минимальный ток.
3. Выполнить паспорта-протоколы и расчет метрологической погрешности.

Могу ли я сделать проверку ТТ-6 кВ на максимальный и минимальный ток, по примеру приведённому выше. И ещё вопрос, что паспорта-протоколы и какими документами пользоваться при расчёте метрологической погрешности для ТТ-6 кВ.

- можете, расчёт ведётся по требованиям ПУЭ
- см. документы НП "Совет рынка" http://www.np-sr.ru/regulation/joining/reglaments/index.htm?ssFolderId=1000387 приложение 2
- метрологическую погрешность рассчитывают по РД 153-34.0-11.209-99 АСКУЭ. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности (здесь я не помощник - не метролог)

Проектант (Самара, Россия)
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 7  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1135, пользователей - 13
Имена присутствующих пользователей:
Fe1in, Shvet, Чистильщик, Neznaika, РоманC, Alltta, ИК, Андрей_888, VadGKorn, Horizont, Земский, Mav, kseniyakulikova
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines