ТП большой мощности для ледового дворца. Варианты и опыт проектирования?

Количество просмотров - 2811
(ссылка на эту тему)
Фролов Сергей
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Июля 2009 года, 14:47
(ссылка на это сообщение)

    Получил в нагрузку ледовую арены. Ситуация такова. По расчетам в стадии "П" ,предоставленной другой конторой, мощьность ТП 3х2.5МВт, т.е. 7.5 МВт, а установленная мощность составляет лишь 4.2 МВт [шок]. У меня вопрос: "Почему"!!!??? [злой]
   Дальше-больше. Кроме всех мелочей и косяков, возникло предложение "сверху", сделать эту ТП разборной, до этого была блочная.
    Мощности огромные, трансформаторы сухие, решил проконсультироваться со знатоками. Как посоветуете действовать. Что можно сделать с ТП? [закон]

Руководитель группы (Краснодар, Россия)
Даниэль
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Июля 2009 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)

7,5 - скорее всего, из-за категорийности данного заведения (3х2,5 - типа I категория надежности), если ТП встраиваемая - то есть смысл трансы сухие ставить, а если отдельно стоящая, то тип не имеет особого значения. Делать эту ТП разборной я, если честно, смысла не вижу, по моему блочная трехтрансформаторная ТП - идеальный вариант.
Фролов Сергей
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Июля 2009 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

Смысла не вижу и я, вот только, задание есть задание и против него не попрешь!!!
Есть еще какие-нибудь идеи и предложения???

Руководитель группы (Краснодар, Россия)
Даниэль
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Июля 2009 года, 16:54
(ссылка на это сообщение)

А под разборной подстанцией подразумевается КТПН?
Wiktor 1807
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Декабря 2014 года, 13:42
(ссылка на это сообщение)

Похожая ситуация, только КТП 3х630.
Не могли бы Вы поделиться примерной схемой, а то как-то и не сталкивался с такими ранее?

Проектировщик (Запорожье, Украина)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Декабря 2014 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

установленная мощность составляет лишь 4.2 МВт

А расчетная какая?
Лучше, конечно, не фантазировать и подобрать нечто стандартное типа 2КТП (2х1600).
Нестандартные КТП - геморрой и при проектировании, и при изготовлении, и при монтаже, и при наладке, и при эксплуатации. Ради чего стараться то? Тем более виден избыток трансформаторной мощности, а это постоянные потери.
Если надо КТП 3х2500, то это только обзвон предприятий по производству КТП - возьмутся за такое?

? (Челябинск, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Декабря 2014 года, 16:07
(ссылка на это сообщение)

Проясните, а что такое разборная ТП?

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Декабря 2014 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)

мощьность ТП 3х2.5МВт, т.е. 7.5 МВт, а установленная мощность составляет лишь 4.2 МВт . У меня вопрос: "Почему"!!!???

что такое коэффициент загрузки знаете? "Выбор трансформаторов производится по нормальному и аварийному режиму работы. В аварийном режиме нагрузка не должна превышать 140% номинальной мощности трансформатора" . Видимо, расчетная мощность около 2,2 (кстати, МВА, а не МВт). по ней и выбрана номинальная мощность тр-ра. количества в зависимости от категории электроснабжения потребителя. что такое разборная конструкция - не знаю, и чем она лучше блочной - тоже.

Инженер (Оренбург, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Декабря 2014 года, 16:09
(ссылка на это сообщение)

Сухие трансы, вообще, перегружать не рекомендуется. Особенно импортные. У нас итальянские сгорали при загрузке меньше единицы. А замена обмотки - тот еще геморр.
Разборная, это скорее всего составная, когда отдельно покупаются трансы, отдельно ру 0.4 кВ, отдельно ячейки 10 кВ если есть. Бред в настоящее время. Гораздо проще и дешевле купить ктп в сборе. Трехтрансформаторные ктп редкость. И работать с ними сложно.

? (Челябинск, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Декабря 2014 года, 11:39
(ссылка на это сообщение)

извиняюсь, забыл уточнить, что 140% - это только для масляных трансформаторов. для сухих, видимо, определяется производителем, у многих видел, что не должна превышать 100%.

Инженер (Оренбург, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 20 Января 2015 года, 17:10
(ссылка на это сообщение)

Не могли бы Вы поделиться примерной схемой, а то как-то и не сталкивался с такими ранее?

Очень просто посмотрите схему щита НКУ-0,4 кВ с явным резервированием.
а в такой схемке коэффициент (мало того что для сухих отличается от масленых) так еще и отличается по схеме (для 2хТМ он один а для 3хТМ другой)

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51