Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 20892
Всего тем - 24198
Всего сообщений - 217551
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Учет э/э и ввод для 2-х смежных квартир объединяемых в одну. Как правильно выполнить?

Количество просмотров - 488
(ссылка на эту тему)
Infane
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Апреля 2017 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, форумчане!
Ситуация следующая: 2 квартиры на одном этаже от разных подъездов объединяют в одну площадь.
Вопрос:
Как правильно организовать учет и ввод 2-ух смежных квартир?
Варианты видятся следующие: оставить 2 ввода как есть или пустить индивидуальную линию на одну из секций дома, с предварительным перерасчетом (что оч. не хочется).

Инженер (Новгород, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Апреля 2017 года, 18:08
(ссылка на это сообщение)

У вас потребитель в итоге будет один в соответствии с перепланировкой поэтому должны быть свои ТУ на свою нагрузку и конечно со своим питанием [подмигиваю]

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Infane
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Апреля 2017 года, 18:47
(ссылка на это сообщение)

Но питание то одно или два допустимо? Я считаю, что 2 все же чревато последствиями.
2 автомата по 63А или 1 на 125А, который даже в ящик не поместится)

Инженер (Новгород, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Апреля 2017 года, 21:26
(ссылка на это сообщение)

А как вы договор на электроснабжение тогда заключать будете? Один потребитель один ввод по III категории , два II и I категории надёжности

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 09 Апреля 2017 года, 22:44
(ссылка на это сообщение)

А как вы договор на электроснабжение тогда заключать будете? Один потребитель один ввод по III категории , два II и I категории надёжности
Вы про категорию надежности электроснабжения для отдельно взятой квартиры ? на полном серьёзе ?
А если оба подъезда от одной секции РУ-0,4 питаются, то можно будет ? По какой категории подключена квартира с одним вводом при 2 категории для МКД ? Что там в договоре ?
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Апреля 2017 года, 23:14
(ссылка на это сообщение)

Вы про категорию надежности электроснабжения для отдельно взятой квартиры ? на полном серьёзе ?
А если оба подъезда от одной секции РУ-0,4 питаются, то можно будет ? По какой категории подключена квартира с одним вводом при 2 категории для МКД ? Что там в договоре ?
Во-первых автор поста не говорит, что у него будет квартира
Во-вторых я привел отрешенный от конкретного случая пример, когда могут быть два ввода.
И в-третьих если вам вдруг решиться сделать объект где-нибудь в Минске по II категории надежности подключив его ГРЩ здания уже запитанного от двух вводов по II категории. Поверьте 100% вас все-равно заставит Энергонадзор тащить два кабеля. Проходили и не раз в свое время [подмигиваю]

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 10 Апреля 2017 года, 03:39
(ссылка на это сообщение)

а может и ненужно ничего организовывать будет приходит два квитка а на ту квартиру и на ту а то что они физически обеднены и у них одни владелец это   другая плоскость... может данный вопрос решается   именно на уровне согласования с энергоснабжающей организацией и они сразу эти две квартиры в один квиток внесут

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 10 Апреля 2017 года, 07:13
(ссылка на это сообщение)

а может и ненужно ничего организовывать будет приходит два квитка а на ту квартиру и на ту а то что они физически обеднены и у них одни владелец это   другая плоскость... может данный вопрос решается   именно на уровне согласования с энергоснабжающей организацией и они сразу эти две квартиры в один квиток внесут
если следовать "по букве закона" - не внесут
на практике у нас был случай, когда потреб выкупил вторую половину частного дома со своим вводом и его заставили переделывать свою внутреннюю проводку
аргумент был как раз в 3 категории электроснабжения

Проектант (Самара, Россия)
Infane
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #9 : 10 Апреля 2017 года, 08:23
(ссылка на это сообщение)

а может и ненужно ничего организовывать будет приходит два квитка а на ту квартиру и на ту а то что они физически обеднены и у них одни владелец это   другая плоскость... может данный вопрос решается   именно на уровне согласования с энергоснабжающей организацией и они сразу эти две квартиры в один квиток внесут
Подозреваю что может, если 2 номера квартир останутся. А что делать в противном случае?

Дмитрий, вы несколько ушли от темы, вопрос категорий ввода не поднимался. Поясню на рисунке, речь идет о перепланировке кваритир, двух смещных квартир жилого многоэтажного (без газа) дома. Все бы ничего, если бы квартиры находились на одной лестничной клетке, однако хоть квартиры и смежные (находятся рядом), но относятся к разным подъездам. Допустим мы хотим оставить лишь один вход, замуровав второй (полагаю так можно) и естественно хочется иметь лишь один счетчик для показаний. Вопрос в том как проще это организовать и возможно ли?

АВ.jpg
 
* АВ.jpg
(979.44 Кб, 3178x1188)  [скачать]  [загрузок: 40]

Инженер (Новгород, Россия)
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #10 : 10 Апреля 2017 года, 09:16
(ссылка на это сообщение)

а если счетчик всего 1 нужно чтоб было то никак не обойтись без корректировки электрики

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #11 : 10 Апреля 2017 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)

аргумент был как раз в 3 категории электроснабжения
Странный аргумент. Без автоматического или ручного переключения вводов третья категория и остается.
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 10 Апреля 2017 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

надо же какие проблемы на ровном месте ...

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 10 Апреля 2017 года, 11:52
(ссылка на это сообщение)

а может и ненужно ничего организовывать будет приходит два квитка а на ту квартиру и на ту а то что они физически обеднены и у них одни владелец это   другая плоскость... может данный вопрос решается   именно на уровне согласования с энергоснабжающей организацией и они сразу эти две квартиры в один квиток внесут
Подозреваю что может, если 2 номера квартир останутся. А что делать в противном случае?
Дмитрий, вы несколько ушли от темы, вопрос категорий ввода не поднимался. Поясню на рисунке, речь идет о перепланировке кваритир, двух смещных квартир жилого многоэтажного (без газа) дома. Все бы ничего, если бы квартиры находились на одной лестничной клетке, однако хоть квартиры и смежные (находятся рядом), но относятся к разным подъездам. Допустим мы хотим оставить лишь один вход, замуровав второй (полагаю так можно) и естественно хочется иметь лишь один счетчик для показаний. Вопрос в том как проще это организовать и возможно ли?

У вас перепланировка проходит через все инстанции с соответствующими согласованиями? Тогда все просто: один потребитель один ввод и не надо городить огород.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Infane
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 10 Апреля 2017 года, 12:03
(ссылка на это сообщение)

Д м и т р и й, как поступить с СУП?

Инженер (Новгород, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 10 Апреля 2017 года, 21:36
(ссылка на это сообщение)

Д м и т р и й, как поступить с СУП?
с чем???

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Олега 777
Сегодня в 07:52

автор: Тоэ
Сегодня в 07:48

автор: Олега 777
Сегодня в 07:24

автор: Роспроект
Сегодня в 05:06

автор: Игорь 5363
Сегодня в 00:50

автор: Foxson
Вчера в 20:35

Вчера в 17:04

автор: Тоэ
Вчера в 14:13

автор: Cruze
24 Апреля 2017 года, 14:17

автор: Doctor Gauss
24 Апреля 2017 года, 12:23

автор: Sasha 4312
24 Апреля 2017 года, 12:17

автор: Koha
24 Апреля 2017 года, 08:32

автор: Юра 123
23 Апреля 2017 года, 21:13

автор: Samsony 1
23 Апреля 2017 года, 09:28

автор: Samsony 1
23 Апреля 2017 года, 09:22

Последние 10 cообщений чата:
07 Апреля 2017 года, 10:24
Хз
07 Апреля 2017 года, 10:13
Товарищи!!! кто знает? есть ли типовые по подеске слаботочных кабелей на опоре?? с помощью троса или трос в составе кабеля? помогите!!
07 Апреля 2017 года, 10:13
Товарищи!!! кто знает? есть ли типовые по подеске слаботочных кабелей на опоре?? с помощью троса или трос в составе кабеля? помогите!!
07 Апреля 2017 года, 09:01
ой, прошлое сообщение, оказывается, от 31.03., неделю назад. )) зачастили мы тут в чате, однако... [улыбка]
07 Апреля 2017 года, 08:58
ах да, тяпниццца! но когда суббота рабочая, то пятница чуть-чуть переносится на завтра [шутка]
31 Марта 2017 года, 16:16
Пятница-тяпница, господа инженеры!!!
02 Марта 2017 года, 14:46
http://www.proektant.org/index.php/topic,22364.msg235929.html#msg235929
Может кто поможет, спасибо.
24 Января 2017 года, 08:20
Товарищи сориентируйте пожалуйста сколько сейчас стоит проект УУТЭ выполнить без экспертизы?
09 Января 2017 года, 16:48
Доброго всем времени суток и с прошедшими праздниками.
Уважаемые архитекторы поделитесь пожалуйста инсоляционной линейкой для г. Муравленко ЯНАО
03 Января 2017 года, 10:09
я первая!

Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2016, Simple Machines