Молниезащита здания с дефлекторами на кровле. Какой молниеприемник применить?

Количество просмотров - 238
(ссылка на эту тему)
Antonhauff
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #1 : 06 Апреля 2017 года, 12:31
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Может кто дать совет, какой тип молниеприемника лучше применить - два стержневых или одиночный тросовой?
Если бы дефлекторы вентиляционных шахт не было, то можно было бы просто пустить одиночный тросовой. Но дефлекторы выше конька крыши.
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Апреля 2017 года, 14:04
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Может кто дать совет, какой тип молниеприемника лучше применить - два стержневых или одиночный тросовой?
Если бы дефлекторы вентиляционных шахт не было, то можно было бы просто пустить одиночный тросовой. Но дефлекторы выше конька крыши.

Если металл дефлектора толще 0,5мм, то можно их использовать как молниеприемник. Если есть возможность смонтировать над каждым стержень, то еще лучше. Главное обеспечить несколько молниеотводов и надежную связь с ЗУ. Я бы повязал эти дефлекторы меж собой проволокой Д не менее 8мм и проложил не менее 2х молниеотводов вниз, по возможности соединяя со всеми металлоконструкциями

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Vlad 380
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Апреля 2017 года, 14:06
(ссылка на это сообщение)

Стержневые предпочтительнее. Потому как тросовой будет бо`льшую нагрузку механическую оказывать, особенно при гололёде.

Проектировщик электроснабжения (Калининград, Россия)
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Апреля 2017 года, 15:38
(ссылка на это сообщение)

Стержневые предпочтительнее. Потому как тросовой будет бо`льшую нагрузку механическую оказывать, особенно при гололёде.
Правильно , обледенение плюс ветер

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Vshevchuk
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Апреля 2017 года, 16:51
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Может кто дать совет, какой тип молниеприемника лучше применить - два стержневых или одиночный тросовой?
Если бы дефлекторы вентиляционных шахт не было, то можно было бы просто пустить одиночный тросовой. Но дефлекторы выше конька крыши.


Добрый день, Antonhauff.

Какой у вас материал кровли? Согласно РД 34.21.122-87 п. 2.25, при наличии металлической кровли можно использовать ее в качестве молниеприемника, так же как и дефлекторы.

В ином случае два стержневых будет целесообразней тросового.

Инженер (Москва, Россия)
Antonhauff
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Апреля 2017 года, 08:36
(ссылка на это сообщение)

Какой у вас материал кровли
Кровля шиферная.
Да, все доводы выше меня убедили о целесообразности стержневых молниеприемников.
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Денис Р.
Сегодня в 03:09

автор: Олега 777
Вчера в 16:25

автор: Старинфо
Вчера в 16:02

автор: Максим R
Вчера в 14:58

автор: Swan
Вчера в 14:58

автор: Максим R
Вчера в 14:26

автор: Максим R
Вчера в 13:19

автор: Huawei
Вчера в 12:54

автор: Dusss 1981
Вчера в 12:50

Вчера в 12:49

автор: Тоэ
Вчера в 11:01

автор: Корсар
Вчера в 08:03

автор: Опти
25 Мая 2017 года, 22:36

автор: Sever
25 Мая 2017 года, 22:09

автор: Роман878
25 Мая 2017 года, 22:01

Последние 10 cообщений чата:
06 Мая 2017 года, 09:25
Посмотрите СО 153-34.48.519-2002 Правила проектирования ВОЛС на ВЛ-04-35, есть в интернете
07 Апреля 2017 года, 10:13
Товарищи!!! кто знает? есть ли типовые по подеске слаботочных кабелей на опоре?? с помощью троса или трос в составе кабеля? помогите!!
07 Апреля 2017 года, 10:13
Товарищи!!! кто знает? есть ли типовые по подеске слаботочных кабелей на опоре?? с помощью троса или трос в составе кабеля? помогите!!
07 Апреля 2017 года, 09:01
ой, прошлое сообщение, оказывается, от 31.03., неделю назад. )) зачастили мы тут в чате, однако... [улыбка]
07 Апреля 2017 года, 08:58
ах да, тяпниццца! но когда суббота рабочая, то пятница чуть-чуть переносится на завтра [шутка]
31 Марта 2017 года, 16:16
Пятница-тяпница, господа инженеры!!!
02 Марта 2017 года, 14:46
http://www.proektant.org/index.php/topic,22364.msg235929.html#msg235929
Может кто поможет, спасибо.
24 Января 2017 года, 08:20
Товарищи сориентируйте пожалуйста сколько сейчас стоит проект УУТЭ выполнить без экспертизы?
09 Января 2017 года, 16:48
Доброго всем времени суток и с прошедшими праздниками.
Уважаемые архитекторы поделитесь пожалуйста инсоляционной линейкой для г. Муравленко ЯНАО
03 Января 2017 года, 10:09
я первая!

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 186, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Денис Р., Asret
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2016, Simple Machines