(ссылка на это сообщение)

Добрый день! У меня ВЛ 10 КВ выполняется двухцепным исполнением проводом СИП3. Мощность потребителя 1600 кВт. Заказчик говорит что необходимо заложить СИП3 сечением 120 мм.кв...а у меня по расчетам получается что 50 мм.кв хватает за глаза. Подскажите, может я неверно произвела расчет. помогите  расчетом.
расчет производила по типу во вложении
* Расчет линии 10 кВ-2.doc
(63.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 594]

Инженер (Балаково, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Марта 2017 года, 08:35
(ссылка на это сообщение)

Ну, я бы считал каждую цепь на полную мощность + возможность перегрузки 40%. Вот Вам и выйдет 120 мм2...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Ольга 2501
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Марта 2017 года, 08:47
(ссылка на это сообщение)


Ну, я бы считал каждую цепь на полную мощность + возможность перегрузки 40%. Вот Вам и выйдет 120 мм2...

Даже если полная мощность на каждую цепь, то 50 хватает. С 40% перегрузки 70 достаточно....но никак не 120мм2

Инженер (Балаково, Россия)
Ольга 2501
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Марта 2017 года, 08:57
(ссылка на это сообщение)

А еще не подскажите...вот у меня эта линия питает 2 шит 2КТП 400 и 1 шт 2КТП1000. Но они суммарно загружены на 1,6 МВт. Так может сечение ВЛ посчитать по суммарной мощности трансформаторов? тогда будет 3,6 МВт и вот они 120 мм2 и будут

Инженер (Балаково, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Марта 2017 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)

Схему можно

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
1 Василий 1
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Марта 2017 года, 09:41
(ссылка на это сообщение)


А еще не подскажите...вот у меня эта линия питает 2 шит 2КТП 400 и 1 шт 2КТП1000. Но они суммарно загружены на 1,6 МВт. Так может сечение ВЛ посчитать по суммарной мощности трансформаторов? тогда будет 3,6 МВт и вот они 120 мм2 и будут

Я считаю Вы правы. По крайней мере, у нас именно так и считают. Не по фактической нагрузке, а по максимальной мощности трансформатора(ов) в ТП. Ведь если мощность трансформатора позволяет, могут присоединять еще нагрузку. А ЛЭП может и не выдержать. Как-то так я думаю. На перспективу развития сетей, так сказать.

Инженер группы проектирования и капитального строительства (Братск, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Марта 2017 года, 10:15
(ссылка на это сообщение)

может заказчик говорит 120....это может то  и значит что сделайте 120 -  техзадание с конкретными требованиями заказчика?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Марта 2017 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)

1. Заказчик хочет минимизировать потери в ВЛЗ 10 кВ.
2. Может у Заказчика есть крупные электродвигатели?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Ольга 2501
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 23 Марта 2017 года, 10:38
(ссылка на это сообщение)

Можно)))
* 5_КТП-400_СY04_лист2.pdf
(794.36 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 211]

Инженер (Балаково, Россия)
Ольга 2501
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 23 Марта 2017 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)


может заказчик говорит 120....это может то  и значит что сделайте 120 -  техзадание с конкретными требованиями заказчика?
Да вот именно что они изменили техзадание и убрали от туда сечение СИП

Инженер (Балаково, Россия)
Ольга 2501
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 23 Марта 2017 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)

Можно)))
* 2_КТП-1000_СY03_лист2.pdf
(1171.99 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 131]
* 8_КТП-400_CY05_лист2.pdf
(852.62 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 90]
* 5_КТП-400_СY04_лист2.pdf
(794.36 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 74]

Инженер (Балаково, Россия)
Ольга 2501
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 23 Марта 2017 года, 10:46
(ссылка на это сообщение)


1. Заказчик хочет минимизировать потери в ВЛЗ 10 кВ.
2. Может у Заказчика есть крупные электродвигатели?

самые крупные двигатели на 200 кВт их 3 шт.

Инженер (Балаково, Россия)
Ольга 2501
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 23 Марта 2017 года, 10:46
(ссылка на это сообщение)


Схему можно
выложила схемы

Инженер (Балаково, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 23 Марта 2017 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)



Схему можно
выложила схемы

Ну это однолинейные схемы каждой КТП, а распред. питающую сеть? Чтобы было понятно, одна цепь ВЛ, на себя какую нагрузку. По данным схемам, не видя распред. схемы, я могу предположить, что на каждый транс 10кВ, своя ВЛ)))

Приведу пример: Допустим если двухцепная ЛЭП питает 2 ТП (двухтрансформаторные) 10/0,4 кВ, мощность 1000кВА, то есть одна цепь ВЛ на один транс, вторая цепь на второй транс. При выводе в ремонт транса или аварии, одна цепь ВЛ возьмет на себя 1000кВА+ перегрузучную способность транса (раньше было для ТМГ 1,4 от Sном.), и аналогично для второй ТП. Общая нагрузка будет складывать на одну цепь, с учетом аварийного режима, грубо говоря в данном случае, 2800кВа должна держать одна цепь ВЛ, вторая аналогично, ведь ответвления на каждую ТП от одной ВЛ.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Ольга 2501
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 23 Марта 2017 года, 11:10
(ссылка на это сообщение)




Схему можно
выложила схемы

Ну это однолинейные схемы каждой КТП, а распред. питающую сеть? Чтобы было понятно, одна цепь ВЛ, на себя какую нагрузку. По данным схемам, не видя распред. схемы, я могу предположить, что на каждый транс 10кВ, своя ВЛ)))

Распред.сеть от ПС еще не делала((( Но по сути получается что на одной линии 3 транса 1000+400+400 и на другой тоже самое

Инженер (Балаково, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1070, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Александр ЭОМ, Вадик, ИК, ALEKSEI86KLISHEV, Yury G, макс2801, Storm amr, Shvet, Проектант 63, Перельман
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines