Сообщение #1 : 09 Марта 2017 года, 17:06
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте,
набросал на коленки данные схемки.

Для левой картинки (с трансформаторной подстанцией). ДЭС - резервная. При ее запуске от АВР отключаются вводные автоматы от трансформаторов Т1 и Т2 и включается секционный. Здания ТП, ДЭС и здания потребителя стоят раздельно.

Для правой картинки одна ДЭС в резерве, параллельная работа не предусматривается.

А вопрос - какая категория электроснабжения данных потребителей (ВРУ).
* категория.pdf
(18.77 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 73]

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Марта 2017 года, 02:20
(ссылка на это сообщение)

Категория электроснабжения по ПУЭ, определяется по источнику питания, источник питания прописан в ТУ.

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Марта 2017 года, 07:57
(ссылка на это сообщение)

Категория электроснабжения по ПУЭ, определяется по источнику питания, источник питания прописан в ТУ.
вот что то в данном трактовании....требуемая категория надежности определяется потребителем на основе ее и строиться схема электроснабжения данного потребителя, в тех же технических условиях на присоединение к сетям электроснабжения может  быть прописана третья категория хотя вам нужна вторая а то и первая категория

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Марта 2017 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

Для левой картинки первая категория э/c здания, хотя по ПУЭ категория э/c устанавливается для ЭП.


----- добавлено 14 Марта 2017 года, 09:38 -----
Так же, все зависит от объекта и технологического процесса оборудования. Первая категория  должна допускать перерыв электроснабжения на время включения автоматики, но в данном случае ДЭС при нормальном пуске, в течении 3-х минут будет выходить на номинальный режим (примерно), если оборудование допускает такой перерыв, то пожалуйста 1 категория и никто Вам слова против не скажет.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Марта 2017 года, 14:03
(ссылка на это сообщение)

Для левой картинки первая категория э/c здания
ввод в здание потребителя  осуществляться  в ВРУ, от скольких независимых взаимно резервируемых источников данные ВРУ запитаны?- разве от двух? увы но каждое ВРУ - от одного....значит третья категория здесь кабель от РУ 0,4  ПС до ВРУ относиться к питающим сетям ...
но ваш ответ был бы верен если б подстанция была встроенная, тогда бы  РУ 0,4 кВ выступал бы в качестве ГРЩ....ГРЩ с АВР и сети от ГРЩ - тогда были бы распределительные

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Марта 2017 года, 14:48
(ссылка на это сообщение)


Для левой картинки первая категория э/c здания
ввод в здание потребителя  осуществляться  в ВРУ, от скольких независимых взаимно резервируемых источников данные ВРУ запитаны?- разве от двух? увы но каждое ВРУ - от одного....значит третья категория здесь кабель от РУ 0,4  ПС до ВРУ относиться к питающим сетям ...
но ваш ответ был бы верен если б подстанция была встроенная, тогда бы  РУ 0,4 кВ выступал бы в качестве ГРЩ....ГРЩ с АВР и сети от ГРЩ - тогда были бы распределительные

Да я согласен с Вашим ответом. Все ровно категория э/c устанавливается не для ВРУ, а для ЭП.
На схеме (левая картинка) допустим, если подключить ЩР-х от ВРУ-1 и от ВРУ-3 (раз эти ВРУ находятся в одном здании), получится какая категория для ЭП питающихся от ЩР? (по- моему вторая будет, а если поставить еще и АВР в ЩР-х, то первая). Во всяком случае можно исходить из того, что ввод в здание осуществлен двумя независимыми источниками питания, и для ВРУ судить по-моему (в данном случае) не стоит. Если в здании установлено несколько ВРУ (получающие питание от разных независимых источников), и даже если рассматривать ВРУ по отдельности - то 3 категория, но разве для ЭП в таком случае всегда будет 3 категория?


Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Марта 2017 года, 20:39
(ссылка на это сообщение)

Все ровно категория э/c устанавливается не для ВРУ, а для ЭП.

Откуда такое определение?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Марта 2017 года, 09:15
(ссылка на это сообщение)


Все ровно категория э/c устанавливается не для ВРУ, а для ЭП.

Откуда такое определение?


Из ПУЭ

----- добавлено 15 Марта 2017 года, 09:51 -----


Все ровно категория э/c устанавливается не для ВРУ, а для ЭП.

Откуда такое определение?


Из ПУЭ

Приемник электрической энергии (электроприемник) - аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии.

КАТЕГОРИИ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
1.2.17. В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории:
Электроприемники I категории – электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, значительный ущерб народному хозяйству, повреждение дорогостоящего основного оборудования, массовый брак продукции, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства.
Из состава электроприемников I категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов, пожаров и повреждения дорогостоящего основного оборудования.
Электроприемники II категории – электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.
Электроприемники III категории – все остальные электроприемники, не подходящие под определения I и II категорий.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1069, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Александр ЭОМ, Вадик, ИК, ALEKSEI86KLISHEV, Yury G, макс2801, Storm amr, Shvet, Проектант 63, Перельман
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines