beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Прокладка токоотвода в вентилируемом фасаде. Допустимость и способы выполнения

Количество просмотров - 14470
(ссылка на эту тему)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 01 Марта 2017 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)

Согласно СО 153-34.21.122-2003

используйте РД, там он не нужен
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 01 Марта 2017 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)

Зачем нужны коробки и зажимы ? кто их там будет обслуживать (подтягивать) ?  "Изоляция" какая-то.. Коробки на поверхности для красоты установите ? Сами себе придумываете сложности. Оцинкованный кругляк или полоса, все на сварку (с антикорозийной мазилкой), по поверхности НГ стены, поверх него - НГ утеплитель.
Не хотел возвращаться, да терзания выбора слезу выбивают  
Виталий Шевчук
*
Участник форумов

Технический центр ZANDZ
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 06 Марта 2017 года, 11:05
(ссылка на это сообщение)

Защищаете ли Вы токоотвод, чем либо, для того чтобы защитить от его влияния утеплитель, я имею ввиду чтобы утеплитель не плавился и не горел?


Для защиты от возможного возгорания материалов в вентилируемом фасаде здания необходимо проложить токоотвод в металлической трубе. Этим вы обеспечите экранирование согласно СО 153-34.21.122-2003, п.4.3.

Инженер (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 06 Марта 2017 года, 11:21
(ссылка на это сообщение)

Ага. И не забудьте сетку, стержневые молниеприемники и заземляющие электроды в трубе проложить. А лучше-в двух или трех. Для надежного экранирования [улыбка]
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 07 Марта 2017 года, 14:42
(ссылка на это сообщение)

самое главное ламинат в коридоре заземлить
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 08 Марта 2017 года, 17:11
(ссылка на это сообщение)

Для защиты от возможного возгорания материалов в вентилируемом фасаде здания необходимо проложить токоотвод в металлической трубе. Этим вы обеспечите экранирование согласно СО 153-34.21.122-2003, п.4.3.

Для экранирования нужна коаксиальность (не побоюсь этого слова), иначе и сама труба излучит помехи, если ток молнии через неё попрёт. Объясните, какого диаметра (для исключения пробоя в случае возгорания и сгорания оболочки) должна иметь труба ? Как фиксируется токоотвод в ней (в здании этажей на 25) ? Нужно ли осматривать токоотвод на предмет не сгорела ли оболочка ?
Виталий Шевчук
*
Участник форумов

Технический центр ZANDZ
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 16 Марта 2017 года, 11:52
(ссылка на это сообщение)


Для защиты от возможного возгорания материалов в вентилируемом фасаде здания необходимо проложить токоотвод в металлической трубе. Этим вы обеспечите экранирование согласно СО 153-34.21.122-2003, п.4.3.

Для экранирования нужна коаксиальность (не побоюсь этого слова), иначе и сама труба излучит помехи, если ток молнии через неё попрёт. Объясните, какого диаметра (для исключения пробоя в случае возгорания и сгорания оболочки) должна иметь труба ? Как фиксируется токоотвод в ней (в здании этажей на 25) ? Нужно ли осматривать токоотвод на предмет не сгорела ли оболочка ?


Относительно коаксиальности, а именно коаксиальные провода применяется для экранирования систем связи, вещательных и компьютерных сетей, систем сигнализации, автоматики и т.д.. В данном случае, при прокладке токоотвода в металлической трубе обеспечивается необходимое экранирование в момент прохождения тока молнии по токоотводу.

Нет требований относительно диаметра трубы. Токоотвод прокладывается в трубе без фиксации.

В месте соединения с полосой необходимо применить контрольный соединитель согласно IEC 62305-3-2006, п.5.3.6, здесь и будет происходить обслуживание и измерения.

Инженер (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 16 Марта 2017 года, 12:42
(ссылка на это сообщение)

Тот случай, когда все слова и предложения вроде бы/якобы верные, а в итоге чепуха
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 16 Марта 2017 года, 16:10
(ссылка на это сообщение)

Токоотвод прокладывается в трубе без фиксации.

"Без фиксации" означает наличие множества точек соприкосновения (контактов). Труба в этом случае является проводником тока молнии, а значит и излучателем помех. Никакого экранирования нет. Может быть заключить все это в ещё одну трубу, пошире ?
К тому же каким образом ПУМ в боковую поверхность здания проникнет через экран ? исключительно в него (в трубу) и впендюрится.. Нет, без третьей трубы не обойтись..тока её от первой надо бы изолировать, а то 4-я понадобится.
необходимо проложить токоотвод в металлической трубе. Этим вы обеспечите экранирование согласно СО 153-34.21.122-2003, п.4.3.

Вы в пунктик давно смотрели ? Про экранирование токоотводов, молниеприемников там и намека нет. Внешнее экранирование (решетка), рациональная прокладка и экранирование кабелей питания, связи, от одного объекта к другому..
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 17 Марта 2017 года, 14:02
(ссылка на это сообщение)


Добрый день, коллеги.
Можно ли прокладывать токоотвод от молниеприемной сетки в вентилируемом фасаде? Под вентилируемом фасадом я понимаю, пространство между основной несущей стеной здания и обшивкой (какой-нибудь панелью). Пространство между стеной и фасадом заполнено негорючим утеплителем.
Вопрос. Как Вы прокладываете токоотвод? Можно ли его вообще в этом пространстве его прокладывать? Говорят, что утеплитель всё равно горит или может плавиться.
Защищаете ли Вы токоотвод, чем либо, для того чтобы защитить от его влияния утеплитель, я имею ввиду чтобы утеплитель не плавился и не горел?
Говорят, что в таких случаях можно использовать высоковольтный кабель.
Мне хотелось бы увидеть ссылку на нормы, или может есть какие либо инструкции по прокладке токоотводов в вентилируемом пространстве.
Заранее благодарю всех откликнувшихся.

Добрый день коллеги! Прочитал с начала до конца эту тему и попробую высказать свое мнение. Во-первых, как говорилось выше, просто положенная на крышу здания сетка не гарантирует что ПУМ будет именно в нее а не в конструкцию здания или фасада. Сетка обеспечит, при ПУМ в нее, разделение, распределение т.е. уменьшение стекающих по токоотводам токов. Далее, основной вопрос- близость молниеотводов и утеплителя. Думаю , что строители тоже , при проектировании должны учитывать эти вопросы и закладывать в данных местах негорючий утеплитель. Применять ВВ-кабель 20кВ считаю бессмысленно. Есть специально для таких опусков кабель 100кВ (см. вебинары Базеляна), но он обеспечивает безопасное напряжение прикосновения и дорогой. Считаю, что правильно предлагалось выше, объединить сваркой все токоотводы с металлоконструкцией фасада, ну и обеспечить приемлемую конструкцию заземлителя ( почему-то про ЗУ ничего не пишете). И просмотрите вебинары Базеляна!

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
АлексЦ
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 10 Июня 2019 года, 11:25
(ссылка на это сообщение)

Несколько запоздало, но наверное кому-то пригодится. Полностью согласен с куратором и с участником "ТОЭ". Никакой дополнительной защиты от возгорания, оплавления и т.д. выполнять не требуется. См. статью Э.Базеляна "О судьбе пластика в молниезащите" в журнале Новости электротехники № 1(109) 2018г. Ссылка: http://news.elteh.ru/pdf/109/Dehn_109.pdf
В ней математическими выкладками доказывается, что стальной токоотвод диаметром 8 мм, даже одиночный, не может нагреться так, чтобы оплавить, не говоря уже о том, чтобы поджечь, утеплитель из любого материала.

ГИП (Красноярск, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 348, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines