beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288150
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Категории электроснабжения потребителей. Обеспечение 2 категории потребителям

Количество просмотров - 1110
(ссылка на эту тему)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 24 Февраля 2017 года, 17:57
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток.
Суть такая - есть жилой дом, 3эт, с электроплитами.
Запитать ВРУшку нужно от ТП. Будет ли обеспечиваться 2 категория, если ВРУ запитать одной КЛ (см схему). Один тр-р в резерве)
Page1.jpg
 
* Page1.jpg
(751.44 Кб, 7017x4958)  [скачать]  [загрузок: 103]

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Февраля 2017 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)

скорее всего у вас неправильно нарисована схема подстанции  - не бывает схемы двухтрансформаторной ТП без секционного разъединителя или выключателя...  потому что наличия данного элемента необходимо для выполнения требования к  Независимомоу источнику питания 
из п.1.2.10 ПУЭ
К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин одной или двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении следующих двух условий:
1) каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого источника питания;
2) секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Февраля 2017 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)

неправильно нарисована схема подстанции  - не бывает схемы...

Может там трансы параллельные.
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Февраля 2017 года, 18:43
(ссылка на это сообщение)

Товарищи,
схема более чем правильная

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Февраля 2017 года, 19:09
(ссылка на это сообщение)

странная схема, с запаралеленными трансформаторами

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Февраля 2017 года, 19:54
(ссылка на это сообщение)

Здесь всегда к РУ 0,4 кВ подключен только ОДИН трансформатор. 2-й категории в доме не будет.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Февраля 2017 года, 21:04
(ссылка на это сообщение)


Здесь всегда к РУ 0,4 кВ подключен только ОДИН трансформатор. 2-й категории в доме не будет.

хм...
"Для электроприемников II категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады."
Разве не так?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Февраля 2017 года, 21:33
(ссылка на это сообщение)

Разве не так?

Так. Но у Вас не так. Категория определяется на Вашем вводном ВРУ. Кабель повредили, КЗ на шинах ТП - что делать будете?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 25 Февраля 2017 года, 21:45
(ссылка на это сообщение)

Да,согласен.
Так и подумал сейчас.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 973, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Electroac 36, Alltta, Shvet, Fe1in, Neznaika, РоманC, ИК, Андрей_888
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines