Выключатель автоматический MSX630. Расшифровка аббревиатуры

Количество просмотров - 1809
(ссылка на эту тему)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 05 Января 2017 года, 16:21
(ссылка на это сообщение)

В каталоге на преобразователи частоты Altivar630 рекомендуются автоматы MSX630*
В качестве * могут быть символы B, F, N, H, S, L.
А что означают эти символы я не знаю.
Может быть кто-нибудь  объяснит?
Заранее благодарен!

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Января 2017 года, 17:35
(ссылка на это сообщение)

Получил каталог наиискомые автоматы и буду разбираться
* А-6.pdf
(186.74 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 31]
* А-7.pdf
(45.05 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 21]

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Января 2017 года, 21:29
(ссылка на это сообщение)


В каталоге на преобразователи частоты Altivar630 рекомендуются автоматы MSX630*
В качестве * могут быть символы B, F, N, H, S, L
А что означают эти символы я не знаю
Может быть кто-нибудь  объяснит
Заранее благодарен!

Попробую высказать свои познания в этом вопросе. Эти буквы обозначают отключающую способность аппарата при токе КЗ в его цепи и при этом не разрушиться самому. В-минимальная- от 6 кА,  L- максимальная 150 кА

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Января 2017 года, 07:45
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо!
Разобрался

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Января 2017 года, 04:05
(ссылка на это сообщение)

Для правильного выбора этого преобразователя частоты необходимо знать какой режим работы
электродвигателя нормальный или тяжелый
Все насосы полагаю, что это нормальный режим нагрузки, позволяющий перегрузку до 110%
А вот для топки котла предполагаю, что это тяжелый режим, позволяющий перегрузку до 150%
Кроме того , при выборе каталожного номера учитываются категории С2  С3
А что это такое, не знаю
И как правильно выбрать каталожный номер для выше описанных электроприемников
Хотелось бы услышать мнение Коллег по форуму
Заранее благодарен за ответ!

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Января 2017 года, 06:21
(ссылка на это сообщение)

А вот для топки котла предполагаю, что это тяжелый режим, позволяющий перегрузку до 150%

А какой привод будет запитывать данный преобразователь, не совсем понятно "топка котла" -насос? привод какого-нибудь шибера?

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Января 2017 года, 07:01
(ссылка на это сообщение)

А какой привод будет запитывать данный преобразователь, не совсем понятно "топка котла" -насос? привод какого-нибудь шибера?

Уточняю
Это привод топки котла - решетка, на которую поступает уголь .эта решетка передвигается. вращается как гусеница танка на двух валах - ведущий с приводом и редуктором и ведомый , на ней идет горение угля и зола падает в бункер золы


Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Января 2017 года, 07:50
(ссылка на это сообщение)

Привод, обратитесь к производителю частотника ("Шнайдер"). Они сами Вам подберут частотник, дадут необходимые консультации и чертежи.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 574, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Shvet, Проектант 63
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines