Свод правил СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий

Количество просмотров - 50032
(ссылка на эту тему)
goodfluffy
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #196 : 23 Марта 2017 года, 13:23
(ссылка на это сообщение)


или питать от розеточной группы соседней комнаты

Розеточная группа соседней комнаты явно с УЗО. От нее и питайте.

Вопрос был не в этом от чего писать, а в надо ли переделывать согласно новому СП стадию РД (стадия П прошли по старому СП)? Использование технического циркуляра возможно или это уже будет нарушение нового СП?

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #197 : 23 Марта 2017 года, 13:37
(ссылка на это сообщение)

А в чем заключается переделка? Новый СП лучше выполнить конечно.

Проектировщик (Москва, Россия)
goodfluffy
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #198 : 23 Марта 2017 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)


А в чем заключается переделка? Новый СП лучше выполнить конечно.

Вы предысторию читаете (первый пост)? Такое ощущение как будто вы часть прочли и начали отвечать.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #199 : 23 Марта 2017 года, 13:56
(ссылка на это сообщение)

Переделывать не надо, т.к. светильник 2 класса защиты от поражения эл. током то можно и от сети освещения запитать, на мой взгляд так логичней

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
goodfluffy
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #200 : 23 Марта 2017 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)


Переделывать не надо, т.к. светильник 2 класса защиты от поражения эл. током то можно и от сети освещения запитать, на мой взгляд так логичней

Вот и я так думаю, но в СП сказано одно, а в техническом циркуляре приведена классификация лоджий и расписано по поводу классов изоляции и аппаратов защиты. Поэтому вопрос и возник.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #201 : 23 Марта 2017 года, 14:31
(ссылка на это сообщение)

Редкий случай, когда ТЦ вроде бы объективнее.. Однако, если вспомнить, что в квартирах тусуются неквалифицированные (обычные лица), то вполне вероятна замена св-ка 2 класса на 1-й, зато гламурный. Про наличие УЗО скорее не подумается даже. По-моему тут как с третьим проводником - нужен, независимо от класса светильника.
Ну и ближе СП к ФЗ, чуток. ))
goodfluffy
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #202 : 23 Марта 2017 года, 14:34
(ссылка на это сообщение)


Редкий случай, когда ТЦ вроде бы объективнее.. Однако, если вспомнить, что в квартирах тусуются неквалифицированные (обычные лица), то вполне вероятна замена св-ка 2 класса на 1-й, зато гламурный. Про наличие УЗО скорее не подумается даже. По-моему тут как с третьим проводником - нужен, независимо от класса светильника.

Прошу внимательнее относится к поставленному вопросу и отвечать по теме.
То что вы говорите и так все понятно.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #203 : 23 Марта 2017 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

Мущина, сказанное мной вам почему-то было непонятно, когда проектировали (про класс светильника).

пользовался техническим циркуляром № 13/2006
Не следует пользоваться внутренним нормативом некой организации.

отвечать по теме

По вопросу и ответил. Надо переделывать по СП
Конституционный автомат
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #204 : 02 Мая 2017 года, 14:46
(ссылка на это сообщение)

Согласно актуализированной редакция СП 31-110-
2003, то есть согласно СВОДа ПРАВИЛ СП 256.1325800.2016 хочу определить ток отключения автомата на 5 квартир в подъезде. После этого хочу определить значение тока отключения автомата в шкафу ВРУ на 10 квартир (одна линия 220 В на два подъезда).
На какой ток ставить автоматы в подъезд и в шкаф ВРУ?

Конструктор (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #205 : 02 Мая 2017 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)

наверное стоит рассмотреть вариант питания стояков квартир многоквартирного жилого дома трехфазной линией с пофазным чередованием фаз на каждую квартиру 220В
методика расчёта подробно рассмотрена в СП 256.1325800.2016 (7.1 Нагрузки жилых зданий) именно для трёхфазных линий
ток трёхфазной линии - Р=U*I*cos-фи, отсюда I=P/U*cos-фи
далее округляете в большую сторону и подбираете автомат с ближайшим расцепителем по току
далее проверяете линию по однофазному короткому замыканию в конце линии

видите маловато данных от вас для расчётов
а зачем вы взялись за это ?
не боитесь ответственности ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Конституционный автомат
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #206 : 02 Мая 2017 года, 17:01
(ссылка на это сообщение)

Полагаю, в нормативе ошибка с 2003 года сидит. Никто не применял? Никто не видит ошибки?
Бодаюсь с Правительством РФ и Минстроем больше месяца. Пока не нашел взаимопонимания. Или я придурок, или...
С формулой согласен. Даже проще беру для начала I=Р/U. P из таблицы 7.1 для мкд с газом. U=220 В. P=n*P(n), где n=5 и n=10. Целую статью для них написал. Разжевал. Или не читают. Или не хотят признать ошибку. Галиматья получается.

Конструктор (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #207 : 02 Мая 2017 года, 17:07
(ссылка на это сообщение)

Полагаю, в нормативе ошибка с 2003 года сидит. Никто не применял? Никто не видит ошибки?

у нас на форуме есть тема про СП 256.1325800.2016
https://www.proektant.org/index.php?topic=39700.0;all
а что за ошибка ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #208 : 03 Мая 2017 года, 08:19
(ссылка на это сообщение)

Надо полагать, что речь о том, что нагрузка на 5 квартир будет равна 4,5*5=22,5кВт, а на 10 квартир - 10*2,2=22кВт.
Какбэ нонсенс.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #209 : 03 Мая 2017 года, 08:56
(ссылка на это сообщение)

нагрузка на 5 квартир будет равна 4,5*5=22,5кВт, а на 10 квартир - 10*2,2=22кВт.

это только на первый взгляд кажется парадоксально
вероятность одновременного включения всех квартир стояка на 5 квартир выше, чем та же вероятность включения стояка на 10 квартир или 100 квартир
это математическая статистика ...
основанная на статистических данных многочисленных замеров мощностей разных жилых домов

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #210 : 03 Мая 2017 года, 09:47
(ссылка на это сообщение)

 [улыбка] "Новаторы" у нас никогда не переведутся...  [юмор]

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: 1 ... 11 12 13 [14] 15 16 17 ... 21  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 995, пользователей - 14
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Albert007, Земский, Shvet, ИК, макс2801, Evgeny1993, Mav, Архградо, Vladislav MY, Walkmax, Aerohost, VadGKorn, Electrik 1998
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines