Помещения взрывоопасные по пыли. Применение взрывозащищенного по газу оборудования

Количество просмотров - 3767
(ссылка на эту тему)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Февраля 2016 года, 05:57
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Интересует вопрос о применимости взрывозащищённого оборудования 2 группы для 3 группы. Давно не занимался данным вопросом, почему то в памяти отложилось, что оборудование с взрывозашитой по газу можно применять для пылевых сред. Интересует тип взрывозащиты Exi и Exd 21, 22 зона. Не могу найти где это прописано. Подскажите пожалуйста прав ли я?

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Февраля 2016 года, 06:53
(ссылка на это сообщение)

А почему у технологов? Почему не здесь или здесь ?

Инженер-технолог (Москва, Россия)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Февраля 2016 года, 07:05
(ссылка на это сообщение)

А разве расчётом взрывоопасных зон не технологи занимаются подумал что вопрос ближе к вам если ошибся прошу прощения перенесите тему.

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Февраля 2016 года, 07:19
(ссылка на это сообщение)

1. Обсуждение расчета взрывоопасных зон здесь . Расчетом (они не рассчитываются!) занимаются технологи (если организация маленькая) или инженеры по ПБ (если организация крупная). Обсуждение в отдельной ветке.
2. Расчет (?) взрывоопасных зон и выбор взрывозащищенного элоборудование - разные вещи. И занимаются этим принципиально разные инженеры. Подбором взрывозащищенного оборудования под конкретную, посчитанную другим инженером, зону занимаются электрики. Это разные миры и они не пересекаются.
3. Если Вы раньше уже занимались данным вопросом ("... Давно не занимался данным вопросом, почему то в памяти отложилось ..."), то почему задаете такие вопросы? В Вашей организации подбором элоборудования занимаются технологи?

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Февраля 2016 года, 11:26
(ссылка на это сообщение)

Интересует тип взрывозащиты Exi и Exd 21, 22 зона.

ГОСТ IEC 60079-14-2013 Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок
Таблица 1 - Уровни взрывозащиты электрооборудования в случаях, когда определены только классы зоны
и
Таблица 2 - Зависимость между видами и уровнями взрывозащиты

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Февраля 2016 года, 11:51
(ссылка на это сообщение)

Егор спасибо за ответ но суть вопроса в том. Есть например оборудование с маркировкой по газу 1ExiaCIIT6 можно ли его применять для 21 и 22 зоны.
По ПУЭ 7.3.63. во взрывоопасных зонах классов В-II допускается применять взрывозащищенное электрооборудование, предназначенное для работы в средах со взрывоопасными смесями газов и паров с воздухом.
А можно ли это увязать с зонами 21 и 22 по стандартам МЭК. Или теперь если зона опасна по пыли то и сертификат по пыли должен быть обязательно.

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Февраля 2016 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)

Есть например оборудование с маркировкой по газу 1ExiaCIIT6 можно ли его применять для 21 и 22 зоны.

Ex ia это уровень Da в соответствии с табл 2. В соответствии с табл. 1 - Da может применяться в зонах 20,21,22.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Февраля 2016 года, 12:29
(ссылка на это сообщение)

а то что далее следует группа IIC а для пыли должна быть группа III например IIIC и далее температурный диапазон это как трактовать? Вот тут я запутался, зачем вообще из II выделили III группу

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Февраля 2016 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

а то что далее следует группа IIC а для пыли должна быть группа III например IIIC и далее температурный диапазон это как трактовать?

Далее в стандарте все это расписано, мне пересказывать что ли?

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 24 Февраля 2016 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

Сегодня уточнил этот вопрос у экспертов занимающихся сертификацией. Все таки оборудование группы II нельзя применять для группы III уровень взрывозащиты тут не играет ни какой роли. То есть оборудование с маркировкой взрывозащиты по газу (II группа) нельзя применять для зоны опасной по пыли 20, 21, 22.

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 24 Февраля 2016 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

Все таки оборудование группы II нельзя применять для группы III уровень взрывозащиты тут не играет ни какой роли.

Уровни взрывозащиты бывают как по газу так и по пыли. Смотри группу по пыли в Таблице 2, в ней даны виды взрывозащиты соответствующие данному уровню.

То есть оборудование с маркировкой взрывозащиты по газу (II группа) нельзя применять для зоны опасной по пыли 20, 21, 22.

Да, но искробезопасная цепь Ех ia это 1 группа как по газу так и по пыли. Еще раз, смотрите Таблица 2 - Зависимость между видами и уровнями взрывозащиты. Для пыли уровни Da, Db, Dc.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 24 Февраля 2016 года, 12:38
(ссылка на это сообщение)

Да, но искробезопасная цепь Ех ia это 1 группа как по газу так и по пыли.

Нет вот например маркировка тензодатчика для III группы но защита Exi (Ex ia IIIC T125 °C Db X).
Зависимость между видами и уровнями взрывозащиты.

У меня то вопрос был не по связи межу видами и уровнями взрывозащиты, это понятно, а о применимости оборудования группы II для группы III.
Заказчики наши просто часто пишут 22 зону в связи с этим и заинтересовался как сертефицировать оборудование.

Главный специалист (Кемерово, Россия)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 24 Февраля 2016 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)

И что интересно заметил что например оборудование по ATEX имеет маркировку как для I так и для II и для III групп, смотрю российский сертификат на это же оборудование только II собственно тут у меня этот вопрос и появился.

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 24 Февраля 2016 года, 13:39
(ссылка на это сообщение)

о применимости оборудования группы II для группы III.

Смотрите Таблица 3 - Зависимость между категорией взрывоопасной смеси газа/пара, характеристикой взрывоопасной пылевой среды и подгруппой электрооборудования

Ps. А так же ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
4 Классификация оборудования по группам

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 24 Февраля 2016 года, 13:43
(ссылка на это сообщение)

Заказчики наши просто часто пишут 22 зону в связи с этим и заинтересовался как сертефицировать оборудование.

Вы занимаетесь сертифицированием оборудования?

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: Shvet
Сегодня в 15:07

автор: Hazerdlis20
23 Апреля 2024 года, 21:45

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:15

автор: Shvet
22 Апреля 2024 года, 15:11

19 Апреля 2024 года, 13:01

автор: Estimatestroy
18 Апреля 2024 года, 15:23

17 Апреля 2024 года, 08:36

16 Апреля 2024 года, 11:37

автор: УЦ РЕСУРС
14 Апреля 2024 года, 12:08

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Земский
11 Апреля 2024 года, 17:24

автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39

08 Апреля 2024 года, 22:56

автор: УЦ РЕСУРС
07 Апреля 2024 года, 09:20

автор: УЦ РЕСУРС
06 Апреля 2024 года, 16:14


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 517, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Walkmax, Чистильщик, Mav, Вадик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines