Вентилятор высокого давления. Как подобрать циклон для вентилятора?

Количество просмотров - 9011
(ссылка на эту тему)
Анастасия Андреева
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 09 Февраля 2016 года, 06:44
(ссылка на это сообщение)

Как подобрать циклон для вентилятора высокого давления ВС-6,3 электродвигатель 30 квт 3000 об/мин, производительность 4600-12000 м3/ч, полное давление 7800-6000 Па.

Технолог (Челябинск, Россия)
ЗаВал
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Февраля 2016 года, 08:08
(ссылка на это сообщение)

Циклон подбирается не под вентилятор. Тип - в зависимости от того, что улавливается, типоразмер - от производительности. Вообще алгоритм такой: выбор типа местных отсосов, определение их производительности, конструирование сети воздуховодов с расположением вентоборудования (в т.ч. циклонов), подбор (расчет) циклонов, аэродинамический расчет системы в целом, подбор вентилятора по производительности и расчетному давлению.
П.С. А что за вентилятор такой? Ничего не попутали?

Инженер (Минск, Беларусь)
Анастасия Андреева
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Февраля 2016 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ, я новичок, заказчик не прислал данные по производительности пыли, уловить надо пыль от щебня после барабанной сушилки. Вентилятор уже установлен и его менять не хотят, вопрос можно ли в таком случае использовать производительность вентилятора, как производительность по воздуху, чтобы подобрать типоразмер циклона?

Технолог (Челябинск, Россия)
ЗаВал
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Февраля 2016 года, 12:26
(ссылка на это сообщение)

Повторюсь, плясать нужно от объема воздуха, который нужно удалить от сушилки. Диапазон производительности циклонов  1,5-2 тыс. Если фактически будет удаляться меньше номинальной величины - упадет эффективность очистки, если больше - повысится сопротивление и проявятся другие отрицательные последствия.
Требуется расчет. Скорее всего такой вентилятор не годится. Если даже требуемый объем удаляемого воздуха попадет в график вентилятора по расходу, то по давлению наверняка нет. В лучшем случае если сэкономят на новом вентиляторе, то потеряют на потреблении лишних кВт. ВВД шки реальны только, если кроме циклонов есть еще 2-я ступень с рукавным фильтром. И да, концентрация пыли неизвестно какая будет. По ней тоже ограничения есть.

Инженер (Минск, Беларусь)
Анастасия Андреева
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Февраля 2016 года, 12:52
(ссылка на это сообщение)

А Вы не могли бы мне пожалуйста подсказать, где взять расчет? И да, вот как учесть давление? Потери давления в циклоне и давление, создаваемое вентилятором должны совпадать или где-то должно быть больше?

Технолог (Челябинск, Россия)
ЗаВал
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Февраля 2016 года, 13:15
(ссылка на это сообщение)

Есть же литература, справочники по ОВ. Есть гугл... Но это не работа технолога.
Вентилятор должен иметь давление, способное преодолеть сопротивление не только циклона, но и всей сети. Начиная от местного отсоса и кончая выхлопом.

Инженер (Минск, Беларусь)
Анастасия Андреева
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Февраля 2016 года, 13:30
(ссылка на это сообщение)

спасибо

Технолог (Челябинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: User123
11 Апреля 2024 года, 17:19

04 Апреля 2024 года, 16:08

автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19

автор: Geklas
01 Апреля 2024 года, 10:05

автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22

автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32

11 Марта 2024 года, 13:47

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:58

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:51

автор: Admaxx
25 Января 2024 года, 20:47


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 408, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Александр 156, Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines