Сообщение #1 : 14 Октября 2015 года, 18:56
(ссылка на это сообщение)

Вопрос к форумчанам и к тем кто имеет отношение к проектированию и эксплуатации инженерных сетей в небольших населенных пунктах:
Имеется ряд небольших, численностью до 200 человек, населенных пунктов в сельской местности расположенных на большой удаленности друг от друга. Объекты водоснабжения - скважина и накопительная емкость объемом до 5 м3,  в количестве 2 шт. расположенных на большой удаленности друг от друга (сельская местность большие приусадебные участки, скотники, подсобные помещения и обычно населенные пункты расположены вдоль дорог т.е. жилая застройка имеет вытянутую форму) иных источников водоснабжения нет, водопроводов нет, разбор производится непосредственно на объекте. Содержание и обслуживание объектов водоснабжения дорогостоящее мероприятие для предприятия коммунального хозяйства, из расчета затрачиваемых ресурсов на отпуск одного куба воды (особенно в зимний период времени так как связано с необходимостью подогрева при температурах наружного воздуха по СНиПу -38С по факту -45С) тариф не дают поднимать (установление тарифов в ЖКХ отдельная тема). Для решения вопросов по снижению издержек прорабатываем мероприятие по ликвидации накопительных емкостей и отпуска непосредственно из скважины. Мучает одна проблема, как быть с пожарниками, возможно ли производить закачку пожарных машин из скважины и не создавать запас воды.

? (Иркутск, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Октября 2015 года, 11:27
(ссылка на это сообщение)

Не получится без резервуаров ФЗ-123 ст. 68.
P.S. А почему вы не хотите емкости закопать?

Проектировщик ( ? , Россия)
Сергей C
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Октября 2015 года, 20:53
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за разъяснения, если иного нет пути решения то это означает банкротство предприятия, устройство подземных резервуаров не выход, их необходимо проектировать, строить и все равно не снимает всех затрат на обслуживание, а источника финансирования нет. Средства предприятия при тарифной политики органов власти не позволят выполнить данные мероприятия, в настоящее время "режут" все статьи затрат и рентабельность 0 %.
Как выжить?
Данные объекты переданы как источники холодного водоснабжения и дополнительно несут функции пожарной безопасности. Вода из скважин не соответствует СанПиНу, земля не отведена, первый санитарный пояс организовать не представляется возможным все отвели под частную собственность, природоохранное законодательство, а так же надзор за его соблюдением ужесточается решение виделось в замене назначения объекта с холодного водоснабжения на противопожарные нужды с отнесением всех затрат на его содержания на бюджет МО с одновременным решением снижения этих затрат.
 

? (Иркутск, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Октября 2015 года, 07:48
(ссылка на это сообщение)

а источника финансирования нет

А в МО что говорят? У них фактически нет источников питьевого водоснабжения, соответствующих нормам (ЗСО нет, СанПиНу не соответствует). Оно в программу развития ЖКХ области от 24 октября 2013 года N 446-пп не попадает?

Проектировщик ( ? , Россия)
Сергей C
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Октября 2015 года, 08:56
(ссылка на это сообщение)

Администрации не чего не говорят все ждут 1 января 2016 года, что бы передать полномочия на районный уровень, нет полномочий нет проблемы. На письменные обращения организуются совещания, все всё понимают выходят на прокуратуру, что бы не было вынесено решения о приостановке работы объектов. Но штрафы выписывают на нас (откуда финансы на их оплату брать? при тарифном регулировании), производственный лабораторный контроль, разработка проектов сан. зоны (зачем с нас это требует? при отсутствии возможности их отвода). Для включения в программу необходим проект (кто оплатит?) и сам механизм включения в программу я считаю глубокого необъективным, требования к качеству питьевого водоснабжения четко прописаны, а в программе какая-то градация устанавливается, а тут все просто вода либо соответствует либо нет. Заказывать проектирование и строительство очистки, откуда деньги, а самое главное зачем при отсутствии даже первой санитарной зоны. необходимо строительство новых и туда уже очистку (если надо). Как разрубить этот клубок, из жителей оплату не собрать все якобы воду возят от куда-то, но водой пользуются активно без полива на селе никак. Да перевести их в противопожарные объекты, обслуживать не отказываемся, оплата тогда от МО (у них бюджете должно быть финансирование противопожарных мероприятий), население как брали так уже по 30-40 лет так и будут брать. Возможно кто-то уже решал подобное и есть какие-то варианты, на запрос по расторжению договорных отношений в части этих объектов, все в отказ типа, вы работаете - работайте дальше пока бремя финансовых обязательств и отсутствие каких-либо платежей вас не похоронит.

? (Иркутск, Россия)
Скабичевский
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Октября 2015 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)


Спасибо за разъяснения, если иного нет пути решения то это означает банкротство предприятия, устройство подземных резервуаров не выход, их необходимо проектировать, строить и все равно не снимает всех затрат на обслуживание, а источника финансирования нет. Средства предприятия при тарифной политики органов власти не позволят выполнить данные мероприятия, в настоящее время "режут" все статьи затрат и рентабельность 0 %.
Как выжить?
Данные объекты переданы как источники холодного водоснабжения и дополнительно несут функции пожарной безопасности. Вода из скважин не соответствует СанПиНу, земля не отведена, первый санитарный пояс организовать не представляется возможным все отвели под частную собственность, природоохранное законодательство, а так же надзор за его соблюдением ужесточается решение виделось в замене назначения объекта с холодного водоснабжения на противопожарные нужды с отнесением всех затрат на его содержания на бюджет МО с одновременным решением снижения этих затрат.
 

Сергей,Ваша проблема,как я понимаю, заключается  а) в отсутствии средств и б) в плохом качестве исходной воды. Если Вы будете такую воду подавать в сеть, то это- уже уголовщина. Поэтому ваше решение,по моему-правильное. Скважину и резервуары оформить как систему пожаротущения и передать на чужой баланс, а водопользователям- они уже никак этой водичкой воспользоваться не смогут-ибо это уже будет незаконное использование федерального ресурса -предложить пробить индивидуальные скважины и поставить у себя фильтры,какие их душа попросит..

Инженер ВиК (Киев, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34

автор: Мира
25 Апреля 2024 года, 06:41

19 Апреля 2024 года, 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32

автор: AdreN
22 Февраля 2024 года, 13:39

автор: Burch
06 Февраля 2024 года, 10:47

18 Января 2024 года, 16:28

автор: ЭдВик
03 Января 2024 года, 18:18

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:24

10 Ноября 2023 года, 11:18


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 406, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
texnolog11, СергейА, Чистильщик, макс2801
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика