beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Реконструкция двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ. Одна камера КСО на трансформатор?

Количество просмотров - 1468
(ссылка на эту тему)
Nнженер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 29 Апреля 2015 года, 11:23
(ссылка на это сообщение)

В РУВН на каждый трансформатор установлена одна камера КСО-302-4Н через которую производится ввод питающего кабеля и подается питание на трансформатор. Противоречит ли данное техническое решение каким либо нормативам. Межсекционной связи по высокой стороне нет.
Я считаю, что необходимо на каждый трансформатор использовать как минимум две камеры: ввода (КСО-302-3Н) и питания трансформатора (КСО-302-4Н), но как это обосновать заказчику, подскажите пожалуйста.

Инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Апреля 2015 года, 12:16
(ссылка на это сообщение)

А зачем по 2 камеры на один транс? вы хотите секционировать высокую сторону? я могу лишь предположить что секционирование происходит на РУ питающей ПС, в следствии чего секционирование не обязательно, да и экономически не выгодно.

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Nнженер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Апреля 2015 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

Т.е одной камеры достаточно для одного трансформатора?

Инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Апреля 2015 года, 12:36
(ссылка на это сообщение)

ну грубо говоря ваша ячейка, это как вводной автомат на розетку, вы же не ставите 2 автомата на одну розетку.

P.S. Меня можете не слушать, я дуркую в последнее время, дождитесь хотя бы ответа куратора этого раздела. ну или обоснуйте мне необходимость ставить по 2 ячейки на ВН.

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Nнженер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Апреля 2015 года, 12:49
(ссылка на это сообщение)

Получается если ТП тупикового типа значит используем одну камеру, если проходного тогда дополнительно необходимо камеру для ввода и камеру на отходящую линию до следующей ТП.

Инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Апреля 2015 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)

т.е. сейчас у вас схема типа 2 блоков "линия - трансформатор" без секционного выключателя и т.п.? нужно видеть схему, чтобы о чем-то говорить.

Инженер ( ? , Украина)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Апреля 2015 года, 13:21
(ссылка на это сообщение)

Почему же, схема электроснабжения тупиковой ТП может быть и с одной камерой ввода при электроснабжении  с РУ, которое имеет секционирование между с.ш. вводов и ТП и РУ обслуживаются одной организацией. В противном случае, лучше иметь на ТП в РУВН камеры: 2- вводные, 2-отходяще на 1Т и 2Т и секционную.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Nнженер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 29 Апреля 2015 года, 13:26
(ссылка на это сообщение)


т.е. сейчас у вас схема типа 2 блоков "линия - трансформатор" без секционного выключателя и т.п.? нужно видеть схему, чтобы о чем-то говорить.
Это существующая ТП тупикового типа, без секционирования по высокой стороне, где по высокой стороне используется одна камера (КСО-302-4Н) для каждого транса. У меня возник вопрос не противоречит ли данное решение нормам? 

Инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Nнженер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 29 Апреля 2015 года, 13:29
(ссылка на это сообщение)


Почему же, схема электроснабжения тупиковой ТП может быть и с одной камерой ввода при электроснабжении  с РУ, которое имеет секционирование между с.ш. вводов и ТП и РУ обслуживаются одной организацией. В противном случае, лучше иметь на ТП в РУВН камеры: 2- вводные, 2-отходяще на 1Т и 2Т и секционную.
Допустим в РУ есть секционирование, но они обслуживаются разными организациями, тогда необходимо
иметь на ТП в РУВН камеры: 2- вводные, 2-отходяще на 1Т и 2Т и секционную.


Инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 29 Апреля 2015 года, 13:30
(ссылка на это сообщение)


Почему же, схема электроснабжения тупиковой ТП может быть и с одной камерой ввода при электроснабжении  с РУ, которое имеет секционирование между с.ш. вводов и ТП и РУ обслуживаются одной организацией. В противном случае, лучше иметь на ТП в РУВН камеры: 2- вводные, 2-отходяще на 1Т и 2Т и секционную.

не думаю что у него 2 ввода с разных ПС, в основном сети ВН обеспечивают категории, но есть исключения конечно если допустим от ПС(1) 110/35/10 с шин СН питается ПС(2) 35/10 и они не далеко друг от друга, тогда ТП 10/0,4 категории (1,2) можно обеспечить взяв ввода с НН ПС 1 и 2.

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 428, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines