Сообщение #1 : 25 Марта 2015 года, 14:47
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Имеется проект ПС 110/6 кВ. В данном проекте силовая кабельная сеть, сеть освещения, розеточная сеть и т. д. выполнена кабелем ВВГЭнг-LS. Система заземления TN-C.

Почему кабельная сеть выполнена экранированным кабелем?. В СТО 56947007-29.240.10.028-2009 прописано "п.п. 6.2.3 Кабели должны применяться с изоляцией, не распространяющей горение (с индексом НГ-LS)." Про экран ни слова.

Надо ли делить PEN проводник на PE и N в шкафах собственных нужд и т.д шкафах питающих потребители? На розетки, светильники идёт кабель 2х жильный экранированный L и PEN и т. д.

Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Мая 2015 года, 12:04
(ссылка на это сообщение)

Добрый день экранированный кабель для силовой цепи используют как правило по соображениям снижения электромагнитного поля (особенно если кабель лежит вблизи контрольных кабелей или вторичного оборудования) в противном случае применяйте ВВГнг-LS
На новых ПС деление происходит на ЩСН или от самого трансформатора. по системе TN-C+S. В этом случае до розеток нужно уже 3х жилки тянуть как и на свет если корпуса светильников не металлические и на них нет заземляющей гайки то на свет 2х жилки подойдут

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 392, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
ALEKSEI86KLISHEV, Чистильщик, texnolog11, макс2801
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines