.... Добрый день! может кто подскажет, на каком расстоянии можно прокладывать воздуховоды от шинопроводов? .....



Не помню чтобы встречал такие нормы. Железно помню что воздуховоды не должны проходить "над" и "под" шинопроводами. А так же над батареями ...

Но могу ошибаться.

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Alex 2601
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 31 Октября 2016 года, 09:29
(ссылка на это сообщение)


.... Добрый день! может кто подскажет, на каком расстоянии можно прокладывать воздуховоды от шинопроводов? .....



Не помню чтобы встречал такие нормы. Железно помню что воздуховоды не должны проходить "над" и "под" шинопроводами. А так же над батареями ...

Но могу ошибаться.


а где это написано? Еще вопрос: если помещение зарядки аккумуляторов имеет высоту 10 метров (это цех) при расчете воздухообмена считать эту высоту? Если кратность 8 на приток и 10 на вытяжку, то это будут огромные расходы. Около 50 тыс. А технологи сделали расчет, получилось помещение с категорией В3 (из-за объемов)

Инженер-проектировщик ОВ (Минск, Беларусь)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 31 Октября 2016 года, 10:58
(ссылка на это сообщение)

Самым основным документом для электроустановок является ПУЭ. От него и надо "плясать". ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок.
Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции  Глава 4.4. Аккумуляторные установки

И уже на основе этого документа искать действующие нормативные документы, т.к. они уже будут отталкиваться от норм и требований ПУЭ.


....  Еще вопрос: если помещение зарядки аккумуляторов имеет высоту 10 метров (это цех) ....


Не знаю в каком состоянии у Вас все это хозяйство, но только начитавшись ПУЭ сделал бы для себя один, мне кажется неплохой, вывод.

Он заключается в том что все расходы и потребности аккумуляторной "пляшут" от объема помещения. И все должно крутиться вокруг этого. В этом случае стоило бы один раз вложиться и сделать  помещение аккумуляторной так чтобы уменьшить все эти объемы до разумных размеров, тем самым впоследствии уменьшить и расходно-эксплуатационную часть для эксплуатации этого помещения.


Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Alex 2601
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 24 Ноября 2016 года, 13:44
(ссылка на это сообщение)

В зарядной станции имеется тамбур-шлюз. Можно ли в нем делать подбор воздуха чисто установив вентилятор? Или нужно и фильтр и подогрев?

Инженер-проектировщик ОВ (Минск, Беларусь)
Денис Е.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 28 Ноября 2016 года, 21:34
(ссылка на это сообщение)

Вообще обрабатывать воздух также нужно по-хорошему

? (Москва, Россия)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 28 Ноября 2016 года, 22:19
(ссылка на это сообщение)

.... В зарядной станции имеется тамбур-шлюз. Можно ли в нем делать подбор воздуха чисто установив вентилятор? Или нужно и фильтр и подогрев? ...


Назначение вентилятора и что значит "подбор воздуха" ??

Если это вытяжной вентилятор то зачем фильтр и подогрев.
Если это приточный вентилятор то что значит для него "подбор воздуха" ??

Сразу возникает куча дополнительных вопросов :  Какого воздуха подбор ?? Откуда ?? и т.д.

Почему только в одном месте в одном месте этот подбор ?? Ведь пары электролита распределены по всему помещению аккумуляторной.


Вообще обрабатывать воздух также нужно по-хорошему


К чему это ??

В "догонку" к ПУЭ можно почитать "Вентиляция и отопление аккумуляторных помещений" Н.С. Хрюкин 1979год.  Есть кое что интересное ..

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: User123
11 Апреля 2024 года, 17:19

04 Апреля 2024 года, 16:08

автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19

автор: Geklas
01 Апреля 2024 года, 10:05

автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22

автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32

11 Марта 2024 года, 13:47

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:58

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:51

автор: Admaxx
25 Января 2024 года, 20:47


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 619, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Олег Зрайченко, RomanGV
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines