beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Линейный разъединитель 10 кВ. Можно ли применять без заземляющих ножей?

Количество просмотров - 5996
(ссылка на эту тему)
Almakhan
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Января 2014 года, 20:08
(ссылка на это сообщение)

Правомерно ли требование инспектора РЭС на существующем линейном разъединителе 10 кВ установить заземляющие ножи с приводом? Заранее спасибо [улыбка]

Энергетик (Алматы, Казахстан)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Января 2014 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)

Наверное "да", если нельзя обойтись переносным заземлением. А вообще-то надо читать местную нормативную базу по эксплуатации и ТБ. 

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
НикБор34
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Января 2014 года, 14:17
(ссылка на это сообщение)

Требование включения стационарных ЗН на разъединителе вызвано условием обеспечения безопасности при выводе в ремонт оборудования  - будь то этот разъединтель или участок линии (проведении оперативных переключений и подготовке рабочего места). Если нет стационарных ЗН (завод изготовитель делает и без них, так и с 2-мя ЗН) можно обойтись переносным (ПЗЗ).
ПОТ Р М-016-2001

Какого то обязательного требования установки Р-10кВ с ЗН не встречал, это лишь мое скромное личное мнение...
Все определяется проектом (экономической эффективностью)...если вновь проектируется - лучше хоть с 1-им ЗН установить, если так уже было, достаточно ПЗЗ.

? (Волгоград, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Февраля 2014 года, 13:05
(ссылка на это сообщение)

А есть разъединители 10 кВ без стационарного ЗН на них??

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Виктор Костров
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Февраля 2014 года, 16:03
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги!
Требования инспектора должно иметь под собой основу, конкретно на основании какого документа, параграфа, пункта желательно в письменном виде за подписью и печатью.
А вообще заземляющие ножи или заземляющие разъединители являются основным заземлением, но в их отсутствии достаточно и ПЗ. Здесь исходят из качества контакта. ПЗ не всегда удобно ставить на высоте и, соответственно крепко затягивать.
Кроме того, для вывода в ремонт ВЛ и выключателя одного присоединения надо иметь 3 ПЗ, а если ведутся оперативные переключения и по выводу в ремонт другого оборудования, то сколько у ОВБ должно быть ПЗ??? Кроме того, если ПЗ устанавливается на несколько дней на не обслуживаемой ПС, ТП, ВЛ, то кто гарантирует его сохранность, ведь по 10кВ сечение ПЗ 50-70мм2.
С уважением Виктор Костров!

Диспетчер ОТС ЦУС (Вышний Волочёк, Россия)
Алексanдр
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Февраля 2014 года, 06:41
(ссылка на это сообщение)

Если разъединитель находиться в труднодоступном месте к примеру на опоре ВЛ то установить переносной проблематично.Ещё не мало важно механическая блокировка главные ножи не включишь не отключив заземляющие исключен человеческий фактор. Требование считаю правильным.

? (Северодонецк, Украина)
Виктор Костров
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Февраля 2014 года, 15:51
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги!
Если честно, то нигде не видел выносного ЛР 10кВ на опоре с ЗН. Где видел - все просто когти ( лазы ) и вперед на опору, ПЗ поднимается потом.
С уважением Виктор Костров!

Диспетчер ОТС ЦУС (Вышний Волочёк, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 343, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines