Офисное здание. Пример проекта пожарной сигнализации на базе адресно-аналоговой системы

Количество просмотров - 30929
(ссылка на эту тему)
San 822
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Октября 2008 года, 13:36
(ссылка на это сообщение)

   Характеристика защищаемого объекта
  Реконструируемое здание имеет 3 надземных этажа и мансарду. Габариты здания в плане - 37.4x10.2м., отметка пола верхнего этажа - 9.90 м., отметка конька кровли -14.32 м. Здание коридорного типа. В торцах здания расположены лестничные клетки. Здание относится ко II степени огнестойкости. Класс конструктивной пожарной опасности СО, класс функциональной пожарной опасности Ф3.4. Перегородки для сухих помещений выполнены из гипсокартонных листов на металическом каркасе, а для влажных из кирпича. Потолки всех помещений кроме технических и санузлов закрыты плитами "Амстронг". Для эвакуации людей из здания предусмотрены 2 лесничные клетки с естественным освещением, расположенные рассосредоточенно. Одна имеет выход непосредственно наружу, другая - через вестибюль первого этажа.
  При реконструкции ощуществлены следующие работы:
  - разборка ветхих конструкций существующего здания;
  - надстройка 2-х этажей и менсардного этажа для размещения выставочно-офисных помещений.
  Размещение помещений:
  - на 1-м этаже - вестибюль, охрана, выставочный зал, офисные помещения, санузлы, электрощитовая, помещение ИТП, насосная, коридоры, комната приема пищи;
  - на 2-м этаже - холл, выставочный зал, кабинет директора, офисные помещения, подсобные помещения, санузлы, коридоры;
  - на 3-м этаже - холл, офисные, подсобные, служебные помещения, санузлы, коридоры;
  - на эксплуатируемом мансардном этаже - офисные помещения, санузлы, приточная и вытяжная венткамеры, коридоры.
  Защите автоматической системой пожарной сигнализации (АСПС) подлежат все помещения здания независимо от их функционального назначения, за исключением помещений: с мокрыми процессами, венткамер, насосных водоснабжения, помещений инженерного оборудования, в которых отсутствуют горючие материалы, лестничные клетки.
  Основным видом пожарной нагрузки в защищаемых помещениях является: мебель, офисная техника, изоляция электрических кабелей, бумага, покрытие пола.

  Основные технические решения принятые в проекте
  Принятое техническое решение основано на комплексном подходе к противопожарной защите здания. Противопожарная защита здания строится на базе адресно-аналоговой системы "Орион" фирмы "Болид". АСПС обеспечивает раннее обнаружение пожара в офисах, коридорах и других служебных помещениях и выдает адресные сигналы на системы: оповещения людей о пожаре и другие инженерные системы обеспечивающие безопасное нахождение людей в здании при аварийных и экстремальных ситуациях.
  Здание оснащается АСПС:
  - во всех помещениях и коридорах установлены адресные дымовые пожарные извещатели ДИП-34А;
  - в коридорах и на путях эвакуации установлены адресные ручные пожарные извещатели ИПР 513-ЗА;
  - на первом этаже в помещении охраны установлены оповещатели о пожаре: табло-световой оповещатель ОПОП-1-5-24 "ПОЖАР" и звуковой оповещатель АС-24.
* poghar_signal.pdf
(9418.19 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 35811]

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Елена*
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Апреля 2013 года, 09:14
(ссылка на это сообщение)

San822, скачать файл не удалось, ПК пишет:"Угроза компьютеру", "Файл поврежден, открыть не предоставляется возможным".
Очень жаль, хотела посмотреть.
Проверьте, пожалуйста, свой файл.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mr. Kolya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Апреля 2013 года, 09:39
(ссылка на это сообщение)

Елена, да все нормально скачивается и открывается. Отключите антивирус и качайте)

Проектировщик (Москва, Россия)
Чистильщик
****
Основатель ресурса

Интернет-ресурс «Проектант»
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 09 Апреля 2013 года, 11:22
(ссылка на это сообщение)

Подтверждаю, файл скачивается и открывается без проблем (Foxit Reader, Adobe Reader) и без реакции со стороны антивируса (Антивирус Касперского и Dr.Web).
Возможно у вас вирусы так шалят на компьютере.

Programátor (Bratislava, Slovakia)
Елена*
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Апреля 2013 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)

У меня стоит Maicrosoft Security Essentials.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Елена*
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Апреля 2013 года, 12:18
(ссылка на это сообщение)

Вышла с сайта и зашла по вашей ссылке -скачалось.
Спасибо, San822!

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Апреля 2013 года, 08:51
(ссылка на это сообщение)


   Характеристика защищаемого объекта
   Реконструируемое здание имеет 3 надземных этажа и мансарду. Габариты здания в плане - 37.4x10.2м., отметка пола верхнего этажа - 9.90 м., отметка конька кровли -14.32 м. Здание коридорного типа. В торцах здания расположены лестничные клетки. Здание относится ко II степени огнестойкости. Класс конструктивной пожарной опасности СО, класс функциональной пожарной опасности Ф3.4. Перегородки для сухих помещений выполнены из гипсокартонных листов на металическом каркасе, а для влажных из кирпича. Потолки всех помещений кроме технических и санузлов закрыты плитами "Амстронг". Для эвакуации людей из здания предусмотрены 2 лесничные клетки с естественным освещением, расположенные рассосредоточенно. Одна имеет выход непосредственно наружу, другая - через вестибюль первого этажа.
   При реконструкции ощуществлены следующие работы:
   - разборка ветхих конструкций существующего здания;
   - надстройка 2-х этажей и менсардного этажа для размещения выставочно-офисных помещений.
   Размещение помещений:
   - на 1-м этаже - вестибюль, охрана, выставочный зал, офисные помещения, санузлы, электрощитовая, помещение ИТП, насосная, коридоры, комната приема пищи;
   - на 2-м этаже - холл, выставочный зал, кабинет директора, офисные помещения, подсобные помещения, санузлы, коридоры;
   - на 3-м этаже - холл, офисные, подсобные, служебные помещения, санузлы, коридоры;
   - на эксплуатируемом мансардном этаже - офисные помещения, санузлы, приточная и вытяжная венткамеры, коридоры.
   Защите автоматической системой пожарной сигнализации (АСПС) подлежат все помещения здания независимо от их функционального назначения, за исключением помещений: с мокрыми процессами, венткамер, насосных водоснабжения, помещений инженерного оборудования, в которых отсутствуют горючие материалы, лестничные клетки.
   Основным видом пожарной нагрузки в защищаемых помещениях является: мебель, офисная техника, изоляция электрических кабелей, бумага, покрытие пола.

   Основные технические решения принятые в проекте
   Принятое техническое решение основано на комплексном подходе к противопожарной защите здания. Противопожарная защита здания строится на базе адресно-аналоговой системы "Орион" фирмы "Болид". АСПС обеспечивает раннее обнаружение пожара в офисах, коридорах и других служебных помещениях и выдает адресные сигналы на системы: оповещения людей о пожаре и другие инженерные системы обеспечивающие безопасное нахождение людей в здании при аварийных и экстремальных ситуациях.
   Здание оснащается АСПС:
   - во всех помещениях и коридорах установлены адресные дымовые пожарные извещатели ДИП-34А;
   - в коридорах и на путях эвакуации установлены адресные ручные пожарные извещатели ИПР 513-ЗА;
   - на первом этаже в помещении охраны установлены оповещатели о пожаре: табло-световой оповещатель ОПОП-1-5-24 "ПОЖАР" и звуковой оповещатель АС-24.


а есть возможность заполучить данный проект в редакционном формате?

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 16 Мая 2013 года, 10:05
(ссылка на это сообщение)

Как оформить кабельный журнал? т.е разобраться вообще не могу как его составить. прошу помощи!

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31

автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 477, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Чистильщик, Seleron, Alex2214, Beroes Group, Alltta, VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines