|
Стяжка из цементно-песчаного раствора по плитному минераловатному утеплителю. Можно ли?
|
Количество просмотров - 22808
(ссылка на эту тему)
|
|
|
|
Пушистое
|
будь внимательней, я уже давно всё написал как я вижу этот пункт. сообщение номер 3 в данной теме...
|
? (Минск, Беларусь)
|
|
|
Катя 100
|
будь внимательней, я уже давно всё написал как я вижу этот пункт. сообщение номер 3 в данной теме...
неправильно видишь. Ну, а так я все сказала по этому вопросу. и... Пуша, не спорь!..)
|
Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
|
|
|
Пушистое
|
я никому не навязываю свою точку зрения и ты в этом вопросе не являешься последней инстанцией
|
? (Минск, Беларусь)
|
|
|
Катя 100
|
и ты в этом вопросе не являешься последней инстанцией как и ты
|
Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
|
|
|
Пушистое
|
однако я не кричу что кто-то не прав, заметь
|
? (Минск, Беларусь)
|
|
|
Катя 100
|
однако я не кричу что кто-то не прав, заметь а ты вообще никогда ничего не кричишь
|
Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
|
|
|
Rover
|
Интересно, а как же тогда "Белтеповские" узлы для совмещенной кровли? Там на листе 5 есть цементно - песчаная стяжка. Получается только один эксперт в "Госстройэкспертизе" правильно читает и трактует СНБ?
|
? (Минск, Беларусь)
|
|
|
Пушистое
|
я думаю что именно этот один эксперт попросту ошибся.....
|
? (Минск, Беларусь)
|
|
|
ИнженерЮ
|
Как по мне -так эксперт прав. Разумность требования на совести разработчиков. А прочтение однозначное:1)стяжки из цпр и 2)разуклонки из легкого бетона запрещены по минплитам. В нормах РФ это решено применением разделительного слоя между плитой и стяжкой.
|
Инженер-конструктор (Витебск, Беларусь)
|
|
|
Катя 100
|
Как по мне -так эксперт прав. Разумность требования на совести разработчиков. А прочтение однозначное:1)стяжки из цпр и 2)разуклонки из легкого бетона запрещены по минплитам. вот! я ни одна такого мнения!
|
Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
|
|
|
Rover
|
Я думаю, Пушистое, эксперт не ошибся, а просто невнимательно прочитал табл. 5 СНБ "Кровли". Там есть такой пункт "Прочность на сжатие, МПа, не менее...". Поэтому нужно или закладывать теплоизоляционные плиты с прочностью на сжатие не менее 0,6МПа или делать поверху стяжку. Если в кровле верхний слой утеплителя по типу РУФ 60 и выше - то стяжка не нужна. Хотя в Пособии так двусмысленно написано..., да и разуклонку из ц-песч. р-ра никто не делает.
|
? (Минск, Беларусь)
|
|
|
Пушистое
|
сорвали с губ про марку плит кто разбирался с СНБ более плотно, наверняка должен был про это же подумать.
|
? (Минск, Беларусь)
|
|
|
ИнженерЮ
|
А какая связь прямая между п .6.84 и табл. 5???
|
Инженер-конструктор (Витебск, Беларусь)
|
|
|
Катя 100
|
слой утеплителя по типу РУФ 60 и выше а он ниже и не может быть. РУФ 35 идет только как нижний слой в двухслойной. да и разуклонку из ц-песч. р-ра никто не делает а там про такую разуклонку и не написано. Сказано "легкий бетон"
|
Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
|
|
|
Rover
|
А какая связь прямая между п .6.84 и табл. 5??? Да прямая связь. В табл. 5 указан вид основания под рулонные и мастичные кровли. РУФ 35 идет только как нижний слой в двухслойной. Где об этом написано? Так что насчет узлов "Белтеп"?
|
? (Минск, Беларусь)
|
|
|
|