Трансформаторы внутри блочных КТП. Необходимость выдерживать расстояния в свету по ПУЭ РК?

Количество просмотров - 12758
(ссылка на эту тему)
Tayfun
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 22 Ноября 2012 года, 06:46
(ссылка на это сообщение)

Является ли обязательным выполнение требований п.4.2.238 ПУЭ РК :
« Для трансформаторов, устанавливаемых внутри помещений, расстояния в свету от
наиболее выступающих частей трансформаторов, расположенных на высоте менее 1,9 м от пола, должны быть не менее:
а) до задней и боковых стен –0,6 м для трансформаторов мощностью  0,4 до 1,6 МВА;
б) со стороны входа: до полотна двери или выступающих частей стены –0,8 м для трансформаторов мощностью  0,4 до 1,6 МВА.» при  применении проектов блочных КТП?
Вопрос вызван тем что разработчики КТП ТОО «Спецэлектра» применяют камеры трансформаторов с размером 2300х1675х2600(h) для трансформаторов мощностью  0,4 до 1,6 МВА. Для трансформаторов мощностью  1,0 до 1,6 МВА нормируемое расстояние в свету не выдерживается.

Инженер (Астана, Казахстан)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Ноября 2012 года, 15:10
(ссылка на это сообщение)

Нужно спросить об этом производителя. Имеется ввиду, каким ГОСТом они руководствуются. Если по ГОСТу проходит, то все ОК. Главное, чтобы это был ваш ГОСТ (РК).

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Ryan
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Ноября 2012 года, 16:28
(ссылка на это сообщение)

Интересно получается, что ПУЭ Республики Казахстан гораздо строже, чем тот же пункт российского издания.

Цитата
4.2.217. Для трансформаторов, устанавливаемых внутри помещений, расстояния в свету от наиболее выступающих частей трансформаторов, расположенных на высоте 1,9 м и менее от пола, должны быть:
до задней и боковых стен не менее 0,3 м - для трансформаторов мощностью до 0,63 MB·А и 0,6 м - для трансформаторов большей мощности;
со стороны входа до полотна двери или выступающих частей стены не менее: 0,6 м - для трансформаторов мощностью до 0,63 МВ·А; 0,8 м - для трансформаторов до 1,6 МВ·А и 1 м - для трансформаторов мощностью более 1,6 МВ·А.


Из практики, которая у меня была - выполнение данного пункта в России является обязательным (экспертиза писала замечания).

Ведущий инженер (Москва, Россия)
664078
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Декабря 2012 года, 08:29
(ссылка на это сообщение)

4.2.217. Для трансформаторов, устанавливаемых внутри помещений, расстояния в свету от наиболее выступающих частей трансформаторов, расположенных на высоте 1,9 м и менее от пола, должны быть:
до задней и боковых стен не менее - 0,3 м для трансформаторов мощностью до 0,63 МВ•А и 0,6 м - для трансформаторов большей мощности;
со стороны входа до полотна двери или выступающих частей стены не менее: 0,6 м - для трансформаторов мощностью до 0,63 МВ•А; 0,8 м - для трансформаторов до 1,6 МВ•А и 1 м - для трансформаторов мощностью более 1,6 МВ•А.
4.2.203. . . .   Требования 4.2.212, 4.2.217, 4.2.218 не относятся к установке трансформаторов, входящих в КТП с высшим напряжением до 35 кВ.

Инженер (Краснодар, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Декабря 2012 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)


Является ли обязательным выполнение требований п.4.2.238 ПУЭ РК :
« Для трансформаторов, устанавливаемых внутри помещений, расстояния в свету от
наиболее выступающих частей трансформаторов, расположенных на высоте менее 1,9 м от пола, должны быть не менее:
а) до задней и боковых стен –0,6 м для трансформаторов мощностью  0,4 до 1,6 МВА;
б) со стороны входа: до полотна двери или выступающих частей стены –0,8 м для трансформаторов мощностью  0,4 до 1,6 МВА.» при  применении проектов блочных КТП?
Вопрос вызван тем что разработчики КТП ТОО «Спецэлектра» применяют камеры трансформаторов с размером 2300х1675х2600(h) для трансформаторов мощностью  0,4 до 1,6 МВА. Для трансформаторов мощностью  1,0 до 1,6 МВА нормируемое расстояние в свету не выдерживается.



Возникал похожий вопрос, правда с выводами силовых трансформаторов, расстояние между которыми не соответствовало требованиям ПУЭ. Чтобы все узнать наверняка, я тогда написал письмо в Ростехнадзор с просьбой разъяснить ситуацию. Оригинала ответа найти уже не могу, но в итоге они написали, что заводы изготовители на основании собственных испытаний и применения инновационных разработок могут уменьшать минимальные расстояния в своем оборудовании. Главное чтобы у них были российские ТУ и сертификат соответствия РФ.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
664078
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Декабря 2012 года, 18:51
(ссылка на это сообщение)

Внимательней прочитайте ПУЭ п. 4.2.203 Требования 4.2.212, 4.2.217, 4.2.218 не относятся к установке трансформаторов, входящих в КТП с высшим напряжением до 35 кВ.
Габаритные размеры камеры силового трансформатора не нормируются для комплектных трансформаторных подстанций выполняемых по ГОСТ 14695.
КТП:
-выполняются в соответствии с техническими условиями конкретного завода;
-являются комплектным изделием полной заводской готовности;
-является сертифицированным изделием.

Инженер (Краснодар, Россия)
Андрей Я
Участник форумов

Свежий китайский чай
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Декабря 2012 года, 15:35
(ссылка на это сообщение)

В Питере блочка считается комплектной и требования по расстоянию в свету не требует никто. Только требования для конкретного производителя трансформаторов по паспорту  нужно учитывать. Ну и для обслуживания ставить его так чтобы к отпайкам высоким можно было подобраться.

Ведущий инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Шамиль
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 05 Августа 2014 года, 08:28
(ссылка на это сообщение)

Всем добрый день, вопрос по данной теме. Есть ли может документ  ( типовой проект, пояснения к пуэ, приложение ) по расстояниям ? Или может быть нормативный документ разработанный другой организацией с примерами.

Инженер-проектировщик КИПиА (Альметьевск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Evdbor
Вчера в 18:09

автор: Mav
29 Апреля 2024 года, 10:01

автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 294, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Александр 156, Walkmax, VadGKorn, Mclaud 72, Alex2214, МихаилИЗнв, sergey158, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines