Расчёт теплотехнический ограждающих конструкций. Как определить точку росы?

Количество просмотров - 4856
(ссылка на эту тему)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #1 : 22 Февраля 2012 года, 10:18
(ссылка на это сообщение)

Где смотреть точку росы для теплотехнического расчета ограждающих конструкций?

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
ИнженерЮ
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Февраля 2012 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)

Пример во вложении...
В Konstr в Теплотехника можно посчитать, чтоб не думать вообще
Точка росы (расчет).jpg
 
* Точка росы (расчет).jpg
(105.55 Кб, 1024x436)  [скачать]  [загрузок: 2192]

Инженер-конструктор (Витебск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Февраля 2012 года, 11:32
(ссылка на это сообщение)

не поможет...  [рыдаю]
может у кого-нибудь есть пример? А то по МОЕМУ расчету получается утепление, но как говорят эксперты, что если его сделать с учетом каких-то температур, то утепление не понадобится... [злой]
как его делать?! [поиск]

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
ИнженерЮ
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Февраля 2012 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)

давайте свою задачу сюда

Инженер-конструктор (Витебск, Беларусь)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 22 Февраля 2012 года, 17:32
(ссылка на это сообщение)

давайте свою задачу сюда
-- вот задача: наружная стена , условное название SN395 . состоит из слоев: 1) без утеплителя ...; 2) с утеплителем...

-- подробности см. на прищепке ...

- в 1) случае на внутренней поверхности наружной стены выпадает конденсат, см. 4.JPG.
1.jpg
 
* 1.jpg
(82.11 Кб, 640x457)  [скачать]  [загрузок: 1831]
2.jpg
 
* 2.jpg
(72.62 Кб, 634x453)  [скачать]  [загрузок: 1750]
3.jpg
 
* 3.jpg
(69.84 Кб, 633x452)  [скачать]  [загрузок: 1698]
4.jpg
 
* 4.jpg
(102.76 Кб, 634x557)  [скачать]  [загрузок: 1696]

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
ИнженерЮ
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Февраля 2012 года, 17:43
(ссылка на это сообщение)

и что с этим делать? вы похвалиться или подразниться? в какой проге эти картинки?

Инженер-конструктор (Витебск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Февраля 2012 года, 18:59
(ссылка на это сообщение)

да, и что с этим делать, и какая это программа?

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Lesandro
***
Куратор подраздела "Управление проектами"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Февраля 2012 года, 09:37
(ссылка на это сообщение)

Я тут вчера занят был немного, но может Вам нужно это? (см. вложение)
* Точка Росы.docx
(317.12 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 376]

Инженер (Гродно, Беларусь)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 23 Февраля 2012 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

...вы похвалиться или подразниться? в

-- что вы, ИнженерЮ, такие проявления как "похвалиться или подразниться"  -- чужды моему сердцу...

рисунки выполнены в ...



KAN ozc
Вспомогательная программа для расчета теплопотерь помещений и всего здания.

или

Audytor -ozc
1.jpg
 
* 1.jpg
(37.56 Кб, 470x451)  [скачать]  [загрузок: 475]

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 23 Февраля 2012 года, 09:47
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, пригодится

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Lesandro
***
Куратор подраздела "Управление проектами"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 23 Февраля 2012 года, 09:52
(ссылка на это сообщение)

Здесь тоже можно посмотреть
* Точка Росы 2.zip
(1817.62 Кб)  [скачать]  [загрузок: 243]

Инженер (Гродно, Беларусь)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #12 : 23 Февраля 2012 года, 10:11
(ссылка на это сообщение)

да, и что с этим делать
-- к сожалению подобный расчет мною выполнялся в студенческие годы ...
-- и более не пришлось..., тем.более я не знаю Норм.лит. Беларусь,  
Расчет в следующем, есть наружное ограждение или (однослойное -- кирпич), или (многослойное - утеплитель-кирпич-внутренняя штукатурка), и расчетные условия, -- расч. темп. нар. возд. в холодный период года  (пятидневка) , вашего региона и рас.темп. внутреннего воздуха помещения.
-- далее послойно определяется температура в нач. и в конце слоя....
-- по температуре внутренней поверхности... (тут я погуллил...) и нашол следующие...

Пользователь Producers высказал следующее...

Цитата
Можно использовать диаграмму Моллье.

Пример: определить "точку росы" для +20 градусов и относительной влажности воздуха 50%.
Находите на оси температур +20, проводите линию вверх до кривой "50% влажности", потом проводим влево горизонтальную линию до пересечения с кривой "100%" и затем вниз вертикально. Попали в 9,3 градуса. Это и есть "точка росы". По-русски: в комнате с температурой +20 градусов и относительной влажностью 50% в ЦЕНТРЕ комнаты выпадение конденсата начнется на окне/откосе при снижении их температуры до +9,3 градуса.
Формулы тоже существуют, но очень они сложные.

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Оооля
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 29 Февраля 2012 года, 10:07
(ссылка на это сообщение)

Поищите книгу В.Блази "Справочник проектировщика" там все выложено доходчиво и с примерами.

Архитектор (Киев, Украина)
Раман
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 16 Февраля 2013 года, 23:54
(ссылка на это сообщение)

вот вам http://planetcalc.ru/248/

Инженер ЭС (Могилёв, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Строительном форуме
Сегодня в 17:19

автор: Катя 100
Сегодня в 13:40

автор: malinowDT
Сегодня в 13:36

автор: Pisheprom
Сегодня в 10:20

автор: Skinny
Сегодня в 01:06

автор: Пушистое
Вчера в 11:01

автор: Sovet 73
Вчера в 10:33

автор: DarkTemp
29 Сентября 2014 года, 15:19

автор: Ramis
27 Сентября 2014 года, 23:28

автор: Aleksandr K
27 Сентября 2014 года, 16:31

автор: Aleksandr K
27 Сентября 2014 года, 16:28

26 Сентября 2014 года, 15:44

26 Сентября 2014 года, 15:30

автор: Антониони
26 Сентября 2014 года, 14:07

26 Сентября 2014 года, 11:48

26 Сентября 2014 года, 11:35

26 Сентября 2014 года, 11:22

26 Сентября 2014 года, 09:43

автор: Saaano
25 Сентября 2014 года, 21:34

автор: Ne-rylut
25 Сентября 2014 года, 12:40


Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 11:10
Доброго дня коллеги  [привет]
Сегодня в 08:42
Матроский! у тебя корова родила! Значит будет больше молока! так она котят родила! Моя корова чё хочу то и делаю!
Сегодня в 05:41
Доброе утро дорогие и дешёвые друзья!
Вчера в 17:26
Доброго вечера - всем уж точно пора собираться домой [подмигиваю]
Вчера в 15:39
блин, уже и не оставили мне что-то сказать  [грусть]
Вчера в 13:42
Аминь
Вчера в 13:37
четыре, пять, шесть - чату не воскресть!
Вчера в 13:14
раз, два , три - чат умри!
Вчера в 05:30
доброго утра!
29 Сентября 2014 года, 14:42
плюсую ))

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 733, пользователей - 14
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Наталия Сергеевна, Pastor, 7777, Mav, Капут, Егор 81, Tag, Mvdmitriev, Gutten, Vоlk, Госсть, Sergey-k-pkbdgts, Знахарь
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2013, Simple Machines
TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc

Алматы магазин на сайте intermarket.kz