Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 21027
Всего тем - 22605
Всего сообщений - 201918
Страниц: [1] 2 3 4 5  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Склад лакокрасочной продукции. Как рассчитать категорию склада лакокраски?

Количество просмотров - 13307
(ссылка на эту тему)
Вечный ученик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #1 : 06 Февраля 2012 года, 18:23
(ссылка на это сообщение)

Очень хочется рассчитать категорию склада лакокраски. Имеем в небольших количествах (10-100кг) эмаль масляная,битумная грунтовка, эмаль грунтовая и др. ГЖ и твердые вещества. Но кроме этого 10 кг растворителя 646. (Состав: Бутилацетат 10%: этилцеллоэольв 8%: ацетон 7%; бутиловый спирт 15%; этиловый спирт 10%; - а еще 50%?  думаю вода?). Не хватает справочных данных. Ни молярной массы, ни констант Антуана. Даже хим. формулу не знаю где взять. Можно выкинуть из перечня и натянуть на В1, и заказчик не обидится, все равно решили делать пожаротушение,  но это не спортивно. Кто сталкивался, help!

Директор, инженер (Оренбург, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Февраля 2012 года, 18:50
(ссылка на это сообщение)

Можно выкинуть из перечня и натянуть на В1, и заказчик не обидится,
Что значит натянуть? Здесь пахнет категорий А, а не В1.

Растворитель 646:
бутилацетат-5,8%
ацетон -11,7%
этанол-17,5%
изобутанол-15%
толуол 50%   
C6H12O2
C3H6O
C2H6O
C4H10O
C7H8
Если дадите названия красок, лаков и растворителей, я помогу с их свойствами.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Met
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Февраля 2012 года, 19:24
(ссылка на это сообщение)

Для растворителя 646 моя программа показывает низшую теплоту сгорания 30,81 МДж/кг

Проектировщик (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Февраля 2012 года, 19:57
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый Met, у смесевых композиций две теплоты сгорания: одна для конденсированной фазы, другая для паровой. Для растворителя состава, приведённого мною, теплота сгорания жидкости 37,43 МДж/кг, пара 34,4 МДж/кг (при температуре испарения 30 град.С )

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Вечный ученик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Февраля 2012 года, 20:00
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Недостоверные сведения по растворителю взял на сайте http://www.gipsoplita.ru . Названия красок и лаков уточню завтра.

Директор, инженер (Оренбург, Россия)
Met
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Февраля 2012 года, 20:24
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, я поправлю данные в программе на Ваши

Проектировщик (Москва, Россия)
Вечный ученик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Февраля 2012 года, 20:10
(ссылка на это сообщение)

Позвольте вернуться к теме растворителя 646. Я полагаю, что из всего хранящегося на складе это самый пожароопасный состав, поэтому до расчета других ГЖ можно и не дотянуть (если получится А, например). Констант Антуана на состав (растворитель) я, естественно не нашел. Полагаю, что это не линейные величины и рассчитать средне-арифметическое на основе составных частей не получится. Также и с температурой вспышки. Может взять за основу толуол его ведь 50% в составе. Или есть другие способы. Может сделать расчет для каждого вещества в процентном отношении, а потом вычислить среднюю DP?

Директор, инженер (Оренбург, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 08 Февраля 2012 года, 09:57
(ссылка на это сообщение)

Констант Антуана на состав (растворитель) я, естественно не нашел. Полагаю, что это не линейные величины и рассчитать средне-арифметическое на основе составных частей не получится.
Уважаемый Вечный ученик, я  вам привёл значения теплот сгорания жидкости и пара, рассчитанные с учётом давления насыщенного пара компонентов, константы Антуана можно найти в справочнике Корольченко. Для температуры 30 грд. давление пара бутилацетата 2,04;
ацетона 37,73; этанола 10,26;.изобутанола 2,3;. толуола 4,89 кПа.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Александр Lee
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Октября 2012 года, 15:36
(ссылка на это сообщение)

Что-то я не могу сообразить, где мы можем применить значения давление насыщенного пара компонентов, в каких формулах и для чего?
А еще при расчетах на категорию В1-В4 какую теплоту сгорания брать - жидкости или пара?
Александр Lee
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Октября 2012 года, 15:39
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Если дадите названия красок, лаков и растворителей, я помогу с их свойствами.
Ув. г-н Земский помогите пожалуйста по эмали ПФ-115, ПФ-132, ПФ-218, ПФ-266, МЛ-12.
Ms. Belka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 22 Октября 2012 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

Тоже столкнулась с расчетом склада красок. Подскажите, как быть, когда краски иностранные, по составу ни на упаковке, ни на сайте производителя ничего нет, кроме того, что это полиуретановый материал. AGG 100% (что это?), полиуретан-дикопласт.
Как понять - проверять ли на взрыв? И какие свойства? На банке значок пожароопасности - костер в треугольнике.
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 22 Октября 2012 года, 12:26
(ссылка на это сообщение)

помогите пожалуйста по эмали ПФ-115, ПФ-132, ПФ-218, ПФ-266, МЛ-12.
Тоже столкнулась с расчетом склада красок.
Если известен состав краски, действуйте как указано в статье Г.Т Земский.,вед. науч. сотр.,канд. хим. наук,,с.н.с., В.А Зуйков, нач. сектора, канд.техн. наук, с.н.с.
 (ФГБУ ВНИИПО МЧС России)
"Особенности категорирования помещений с наличием жидких смесевых композиций". Если состав не известен, берите теплоту сгорания заведомо большую действительной (44 МДж/кг)


Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Firecraft
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 22 Октября 2012 года, 19:52
(ссылка на это сообщение)

Если дадите названия красок, лаков и растворителей, я помогу с их свойствами.
Ув. г-н Земский помогите пожалуйста по эмали ПФ-115, ПФ-132, ПФ-218, ПФ-266, МЛ-12.

Меламиновая эмаль (краска МЛ) - однородная ЛВЖ, суспензия в растворе меламино-формальдегидных и алкидных смол. Температура вспышки 27°С, температура воспламенения 28°С, температура самовоспламенения 408°С, температурный пределы распространения пламени 25-58°С.
Основным компонентами является: диоксид титана 25,02 (негорючий материал), полиэфирная смола - 48,9, меламиноформальдегидная смола - 21,56, ксилол 4,52, полиметилсилоксановая жидкость 0,2.

? (Красная Горбатка, Россия)
Александр Lee
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 29 Октября 2012 года, 14:34
(ссылка на это сообщение)

Цитата
в статье Г.Т Земский.,вед. науч. сотр.,канд. хим. наук,,с.н.с., В.А Зуйков, нач. сектора, канд.техн. наук, с.н.с.
 (ФГБУ ВНИИПО МЧС России) "Особенности категорирования помещений с наличием жидких смесевых композиций"
Ув.г-н Земский, Вы можете ознакомить нас с этой статьей, на журнал ПБ не имею подписки.
Firecraft
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 30 Октября 2012 года, 17:29
(ссылка на это сообщение)

Есть рекомендации ВНИИПО 2007 год. «Работы окрасочные. Требования пожарной безопасности. Рекомендации», может что-нибудь полезное вычитаете.


? (Красная Горбатка, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3 4 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Dizel 2012
Сегодня в 12:14

автор: Dizel 2012
Сегодня в 12:06

автор: Krek
Вчера в 15:19

автор: Infane
Вчера в 11:43

автор: Юрій
26 Июля 2016 года, 23:29

автор: Alextal
26 Июля 2016 года, 17:53

автор: Alextal
25 Июля 2016 года, 09:15

автор: BriliІs
24 Июля 2016 года, 19:31

автор: Dizel 2012
21 Июля 2016 года, 18:47

автор: IM
21 Июля 2016 года, 16:50

автор: IM
21 Июля 2016 года, 15:47

автор: Земский
20 Июля 2016 года, 17:09

автор: Timmi 1015
20 Июля 2016 года, 10:55

автор: Sim
19 Июля 2016 года, 19:37

автор: El stas 2014
19 Июля 2016 года, 12:32

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 12:04
Кто проектирует СОУЭ?
21 Июля 2016 года, 22:23
Первый слет был в Плещеницах.
21 Июля 2016 года, 18:34
А первый слет разве не там был? увы, я тогда сохранении лежала и не смогла поехать.
20 Июля 2016 года, 14:24
Nkassandra, действительно знакомые места... 2 слета "ПРОЕКТАНТ" там проводились
18 Июля 2016 года, 16:09
знакомые места: https://realt.onliner.by/2016/07/15/gat/
14 Июля 2016 года, 14:37
бу!
01 Июля 2016 года, 14:01
там по итп было что-то
30 Июня 2016 года, 00:08
Помню, где-то на сайте можно скачать готовые проектные решения в автокаде, но не могу найти где. Котнкретно интересуют ИТП. Поскажите - где именно
22 Июня 2016 года, 20:51
СБЦ. Промышленные печи, сушила, дымовые и вентиляционные трубы, конструкции тепловой изоляции... Табл. 32

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1178, пользователей - 22
Имена присутствующих пользователей:
Dinosaur, Алекcaндр, ildarey, Марина, Zeu, Vоlk, Vudi, Изобретатель 01, Waryan, Director, Никнейм, Servs 61, Pglubokov, Huawei, Егор 163, Максим R, Shvet, SecMaster, Юра 123, El stas 2014, Dizel 2012, Yuriy M.
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2016, Simple Machines