Сообщение #1 : 06 Октября 2011 года, 09:49
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста в каких нормах есть список веществ что относится к ЛВЖ а что к ГЖ.

Генпланист, дорожник ( ? , Украина)
Марина Сергеевна
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Октября 2011 года, 12:39
(ссылка на это сообщение)

1) См. ПУЭ (Правила устройства электроустановок), Раздел 7:

"7.3.11. Легковоспламеняющаяся жидкость (в дальнейшем ЛВЖ) - жидкость, способная самостоятельно гореть после удаления источника зажигания и имеющая температуру вспышки не выше 61 °С.
К взрывоопасным относятся ЛВЖ, у которых температура вспышки не превышает 61 °С, а давление паров при температуре 20°С составляет менее 100 кПа (около 1 ат).
7.3.12. Горючая жидкость-жидкость, способная самостоятельно гореть после удаления источника зажигания и имеющая температуру вспышки выше 61 °С.
Горючие жидкости с температурой вспышки выше 61 °С относятся к пожароопасным, но, нагретые в условиях производства до температуры вспышки и выше, относятся к взрывоопасным."

2) ГОСТ Р ГОСТ Р 51330_19-99 (МЭК 60079-20-96)_ Данные по горючим газам и парам.rtf (в нём указаны температуры вспышки различных веществ).

Главный специалист по ОВ (Пермь, Россия)
Bybyzik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Октября 2011 года, 14:25
(ссылка на это сообщение)

Спасибо! А бензин к чему относится? к ЛВЖ?

Генпланист, дорожник ( ? , Украина)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 06 Октября 2011 года, 17:01
(ссылка на это сообщение)

А бензин к чему относится? к ЛВЖ?


Температура вспышки бензинов различных марок менее 61 град.Ц, следовательно-это ЛВЖ. Исчерпывающего списка ЛВЖ не существует, да это и не требуется, посмотреть в справочнике Твсп в закрытом тигле, если она менее 61 град, значит ЛВЖ, если превышает 61 град, значит ГЖ.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Bybyzik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Октября 2011 года, 17:24
(ссылка на это сообщение)

спасибо за ответы! Удовлетворен))

Генпланист, дорожник ( ? , Украина)
Noob
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Января 2012 года, 15:25
(ссылка на это сообщение)

столкнулся с таким вопросом: ни где не могу найти низшую теплоту сгорания грунтовки глифталевой ГФ-021, если кто сталкивался подскажите пожалуйста.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 15 Января 2012 года, 15:57
(ссылка на это сообщение)

ни где не могу найти низшую теплоту сгорания грунтовки глифталевой ГФ-021,

Дайте состав грунтовки.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Noob
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Января 2012 года, 16:08
(ссылка на это сообщение)

 [растерян]

? (Санкт-Петербург, Россия)
Noob
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 15 Января 2012 года, 16:18
(ссылка на это сообщение)

похоже всё таки обманул, на сайте одного из поставщиков вытащил такую информацию как: СОСТАВ:
Алкидный лак, антикоррозионные пигменты, растворитель, сиккатив.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #10 : 15 Января 2012 года, 16:36
(ссылка на это сообщение)

Почему-то не дошёл мой ответ, пишу заново.Грунтовка ГФ-021 состоит на 60% из сухого остатка и на 40% из ксилола .Это ЛВЖ с Твсп=27 град.(з.т.) или 34 град.(о.т.), Тв=46град.,Тсвс=457 град.темп. предеы: нижн.26, верхн.53 град.Теплота сгорания паров 40,29 МДж/кг.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Noob
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 15 Января 2012 года, 16:39
(ссылка на это сообщение)

вот оно как, Земский большое Вам человеческое спасибо за уделённое время.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #12 : 15 Января 2012 года, 16:47
(ссылка на это сообщение)

Всегда пожалуйста!

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Александр Lee
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 14 Января 2013 года, 09:39
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Теплота сгорания паров 40,29 МДж/кг.

Скажите а какая теплота сгорания жидкой фазы у ГФ-021?
При расчете на категорию А и Б я учитываю массу только летучей части т.е. 40% масс. от общей массы разлившейся грунтовки и для расчета беру теплоту сгорания паровой фазы 40,29 МДж/кг. Давление получается менее 5 кПа.
Считаю на категорию В1-В4. Какую массу грунтовки брать - всю или только также летучей части и какую теплоту сгорания?
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #14 : 14 Января 2013 года, 11:31
(ссылка на это сообщение)

При расчете на категорию А и Б я учитываю массу только летучей части т.е. 40% масс. от общей массы разлившейся грунтовки и для расчета беру теплоту сгорания паровой фазы 40,29 МДж/кг. Давление получается менее 5 кПа.
Считаю на категорию В1-В4. Какую массу грунтовки брать - всю или только также летучей части и какую теплоту сгорания?

Не знаю как вы считали, но похоже вы испарили весь ксилол (49% от всей массы пролива). На самом деле за 1 час может испариться не весь ксилол, а 0,4хР, где Р-парциальное давление паров ксилола при температуре в помещении. При расчете категории В1-В4 всю массу пролитой жидкости умножаете на теплоту сгорания жидкости (она не известна, можно принять с запасом надёжности=44 МДж/кг)

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
СС
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #15 : 29 Мая 2013 года, 07:43
(ссылка на это сообщение)

компрессорное масло -это лвж?

Начальник (Новосибирск, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: DenKLJ
Вчера в 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31

автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 810, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
VladSKAD, ivm, Alex2214, макс2801, 7777, SemenShtan, Mav, Legio Mortis, Земский, Electroac 36, Beroes Group, Credo0405
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines