Автоматическое аэрозольное пожаротушение. Опыт проектирования, пример проекта?

Количество просмотров - 6334
(ссылка на эту тему)
Максим Шевчук
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Июня 2011 года, 07:15
(ссылка на это сообщение)

    Здравствуйте все! Я новичок в проектировании систем пожаротушения. Приходилось проектировать только порошковые и пенные установки. Недавно поступил заказ на проект автоматического аэрозольного пожаротушения. Прошу ветеранов этого дела помочь новичку освоиться [улыбка]  Может у кого есть не сильно секретные старенькие проекты, схемки, хорошо бы было пример пояснительной записки  [доволен]
   В помещении стоит генератор, ему нужна вентиляция(по 3 вентиляционных отверстия размером 1000х1000), причем их нельзя перекрывать не в коем случае. Возможно ли установить аэрозольную установку пожаротушения в помещение со степенью негерметичности 0,03 ? Если да, то при объеме помещения 164 м3, и модуле пожаротушения АГАТ-2А-180, насколько снизится эффективность пожаротушения, не придется ли ставить 2 таких модуля?
    Заранее спасибо!

Инженер-проектировщик (Соликамск, Россия)
Офисмэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Сентября 2018 года, 14:35
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Не стал создавать новую тему, поиском пользовался ничего нет. Вопрос: какое количество(%) запасных ГОА закладывать на объект? Защищается два объёма, эти помещения смежные, при сработке в одном в другом тушение не запускается? Я заложил в проекте 100% ЗИП - заказчик спрашивает на каком основании, отвечаю при срабатывании АПС запускается АУПТ и в помещении срабатывают все генераторы,заказчика не устраивает хочет видеть ссылку на нормативный документ, а в СП 5.расписан ЗИП только для порошкового... Спасибо,жду совета и ответа. 

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Сентября 2018 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)

Нет ЗИП значит не надо

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Офисмэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Сентября 2018 года, 15:22
(ссылка на это сообщение)


Нет ЗИП значит не надо

Т.е. если сработало то после тушения необходимо будет ждать пока пройдёт закупка новых ГОА и объекты всё это время будут без защиты?

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Сентября 2018 года, 15:23
(ссылка на это сообщение)

По СП5 получается так. Не нам судить. Кстати с тонкораспыленной водой та же история

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Офисмэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Сентября 2018 года, 15:30
(ссылка на это сообщение)

Придётся спецификацию переделывать. Как так можно писать нормы /правила /законы где везде двойное толкование или нераскрытость темы. Спасибо за ответ)

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Alextal
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Октября 2018 года, 13:52
(ссылка на это сообщение)

Вы не правы - просто надо читать и приложения....
К.5 Определение запаса генераторов
Установка кроме расчетного количества генераторов должны иметь 100%-ный запас(покаждому
типу ГОА).

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Октября 2018 года, 18:15
(ссылка на это сообщение)

Вот до приложения добраться ума не хватило. Генераторы уже давно не применяли из-за наличия высокотемпературной зоны в нижней части

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Alextal
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 03 Октября 2018 года, 09:35
(ссылка на это сообщение)

Вот до приложения добраться ума не хватило. Генераторы уже давно не применяли из-за наличия высокотемпературной зоны в нижней части

Смею опять не согласится... В современных генераторах температура не очень большая..
Для примера, в ГОА "ОСА-М" !!!!не реклама, просто - недавно использовал!!!!, в зоне распыла на расстоянии пол метра уже температура 75 градусов...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Alextal
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 03 Октября 2018 года, 09:39
(ссылка на это сообщение)

Вот
image003_13.jpg
 
* image003_13.jpg
(20.91 Кб, 501x245)  [скачать]  [загрузок: 364]

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: КВН-68
Вчера в 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31

автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 698, пользователей - 16
Имена присутствующих пользователей:
ИК, Shvet, Перельман, Виталина, Top4ok, Холоденин Алексей, Вадик, Чистильщик, Владимир134, Imp, sergey158, Walkmax, Sasha 4312, AdreN, РоманC, Ольга47
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines