Кладовки уборочного инвентаря. Определение категории помещений по пожарной опасности?

Количество просмотров - 88160
(ссылка на эту тему)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #76 : 22 Октября 2015 года, 19:51
(ссылка на это сообщение)

Ну для примера кладовые категории В4 можно не оборудовать пожарной сигнализацией. Помещение уборочного инвентаря как помещение общественного назначения обязательно оборудуется дымовыми пожарными извещателями. С противопожарными дверьми все то же не так однозначно. Лампы в специсполнении? А что в санитарно-бытовом помещении не нужны лампы в специсполнении?
Вы продолжаете дискутировать ни о чем.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #77 : 23 Октября 2015 года, 09:07
(ссылка на это сообщение)

Помещение уборочного инвентаря как помещение общественного назначения

[непонятно][непонятно][непонятно][непонятно][непонятно][непонятно]
Вы не перепутали с общественным туалетом? В ПУИ входит только уборщица, это её кабинет.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
P4elka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #78 : 23 Октября 2015 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)


Помещение уборочного инвентаря как помещение общественного назначения

[непонятно][непонятно][непонятно][непонятно][непонятно][непонятно]
Вы не перепытали с общественным туалетом?


Я ничего не путаю. На будущее, внимательно читайте и не надо при цитировании компоновать мои слова как Вам вздумается.
Вместо ответа на мой вопрос к Вам, Вы отпускаете саркастические комментарии.

Инженер-технолог ( ? , Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #79 : 23 Октября 2015 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

Уважаемая P4elka, не принимайте на свой счёт то, что было адресовано Dizel 2012.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Спец ПБ
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #80 : 30 Октября 2015 года, 11:42
(ссылка на это сообщение)

Прикольно Вас читать [улыбка]

? (Екатеринбург, Россия)
Спец ПБ
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #81 : 30 Октября 2015 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)

Когда В4 то есть нюансы по вентиляции - объединение систем, клапан; и это при отсутствии п/п дверей и перегородок.
Когда нет категорирования, то и нет всего выше перечисленного, зато может быть АУПС, и то не факт, так как если есть ванна, то можно отнести к помещениям с мокрым процессом.

И вообще надо уходить от отсутствия АУПС в помещениях категории В4 и Г, а то играем в двойные стандарты, и в требования как в "закон-дышло"...

Когда уже наше ВНИИПО начнёт выпускать качественные, однозначные требования в СП?

? (Екатеринбург, Россия)
T-100
**
Активный участник форумов

Инспекционный орган ООО "АНИ "ЭКСПЕРТ"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #82 : 31 Октября 2015 года, 15:08
(ссылка на это сообщение)

Когда уже наше ВНИИПО начнёт выпускать качественные, однозначные требования в СП?

судя по тенденциям большинстве постсоветстких государств никогда.
Чем непонятней, тем лучше для чиновников! Если будет предельно жётско, но одновременно доступно к пониманию и самое главное реально выполнимо - тем меньше будут "зарабатывать" ...
т.е. теряется смысл надзора и контроля!

Специалист по пожарной безопасности (Днепропетровск, Украина)
El stas 2014
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #83 : 04 Ноября 2015 года, 16:52
(ссылка на это сообщение)


Прикольно Вас читать [улыбка]

Сейчас вообще все прикольно, уже первые здания начали рушится наберут салаг по 4 5 лет стажа и считают что они все за месяц а те кому за 20 30 лет стажа уходят от невыносимости работы, конечно туфту рисовать за месяц и кропотливый детальный проект не сравнить к сожалению проектирование отживает свой век превращается в порисуйки.

Инженер электроснабжения (Минск, Беларусь)
P4elka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #84 : 10 Ноября 2015 года, 08:57
(ссылка на это сообщение)

Вопрос так и остался висеть в воздухе...Никто не дает обоснованного ответа на мой вопрос.

Инженер-технолог ( ? , Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #85 : 10 Ноября 2015 года, 10:03
(ссылка на это сообщение)


Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
ButcheR
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #86 : 28 Сентября 2016 года, 12:12
(ссылка на это сообщение)

Ребятки, так скажет кто, удалось ли пройти экспертизу с некатегорированными помещениями уборочного инвентаря, скажем, в общественных мед.учреждениях?
А то с категорированными всё ясно - и дурак пройдёт, но хотелось бы сделать экономный вариант

? (Санкт-Петербург, Россия)
Гласир
***
Куратор подраздела "Архитектурные решения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #87 : 29 Сентября 2016 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

P4elka!
Жонглирование терминами помещение-комната-кладовая, является какой-то безответственной подтасовкой.
Если помещение на самом деле опасно, то следует принимать меры. Нет-значит, нет.
Если вы вернетесь к первым постам, то увидите, что все Ваше негодование было мне очень близко в 2010г.
Спустя шесть лет, я, по-прежнему, считаю КУИ в общественном здании и, тем более,  жилом НЕпожароопасным помещением, однако, устав от пробивания лбом стен, ставлю В4, но без ограничения противопожарными перегородками и без противопожарных дверей.
В нашей системе практически все отдано в "собственное мнение эксперта, на которого никто не имеет права оказывать давление".
Если "ваши" эксперты относятся  к этой проблеме лояльно, то вы можете оставаться при своих убеждениях.
Если они уперты, трусливы, амбициозны, бюрократичны, то придется себя поломать.

Архитектор (Краснодар, Россия)
T-100
**
Активный участник форумов

Инспекционный орган ООО "АНИ "ЭКСПЕРТ"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #88 : 21 Ноября 2016 года, 19:57
(ссылка на это сообщение)


Ребятки, так скажет кто, удалось ли пройти экспертизу с некатегорированными помещениями уборочного инвентаря, скажем, в общественных мед.учреждениях?
А то с категорированными всё ясно - и дурак пройдёт, но хотелось бы сделать экономный вариант

можно ли уточнить - у Вас подлежат категорированию даже помезения в зданиях общественного назначения?  [шок]

Специалист по пожарной безопасности (Днепропетровск, Украина)
Корнеич
***
Куратор подраздела "Пищевая промышленность"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #89 : 22 Ноября 2016 года, 08:11
(ссылка на это сообщение)

у Вас подлежат категорированию даже помезения в зданиях общественного назначения?

а что Вас удивляет?
категорируются здания и помещения классов функциональной пожарной опасности Ф5.1, Ф5.2, Ф5.3 согласно ТКП 45-2.02-142 (нормы Республики Беларусь):
Ф5.1 — производственные здания, производственные и лабораторные помещения, мастерские;
Ф5.2 — складские здания, гаражи-стоянки для автомобилей без технического обслуживания
и ремонта, книгохранилища, архивохранилища, здания холодильников, складские помещения;
Ф5.3 — животноводческие, звероводческие, птицеводческие и рыбоводческие здания;

Начальник технологической группы (Пинск, Беларусь)
T-100
**
Активный участник форумов

Инспекционный орган ООО "АНИ "ЭКСПЕРТ"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #90 : 22 Ноября 2016 года, 12:57
(ссылка на это сообщение)

Из выше написанного должно следовать, что кладовка в офисном здании является "СКЛАДСКИМ ЗДАНИЕМ"[непонятно]
Или может кладовка выделяется в отдельный противопожарный отсек и стало быть обеспечивается не менее 2-мя эвакуационными выходами наружу...[непонятно]
Это войдёт в книгу "Перегибы в сфере пожарной безопасности" (С) которую я намерен написать в будущем...

Специалист по пожарной безопасности (Днепропетровск, Украина)
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31

автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 344, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Александр 156, Walkmax, VadGKorn, Mclaud 72
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines