Расстояние от ТП 2х1000кВА (кменной) до ДЭС 450 кВА

Количество просмотров - 845
(ссылка на эту тему)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 11 Апреля 2023 года, 17:38
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток.
Не могу никак разобраться (найти нормы) - какое мин. расстояние должно быть от ТП с масл. трансформаторами 1000 кВА до дизель-генератора контейнерного типа 450 кВА.
Направьте, пожалуйста, где искать такое?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Апреля 2023 года, 18:30
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите 4.2.131 и 4.2.68 ПУЭ
Может у генпланистов еще какие-то нормы есть

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Апреля 2023 года, 08:53
(ссылка на это сообщение)

В соответствии с п.5.1.5 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"  противопожарные требования к размещению зданий, помещений и сооружений генераторных должны соответствовать требованиям, предъявляемым для котельных, работающих на соответствующем топливе.


? (Санкт-Петербург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Апреля 2023 года, 09:11
(ссылка на это сообщение)


В соответствии с п.5.1.5 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"  противопожарные требования к размещению зданий, помещений и сооружений генераторных должны соответствовать требованиям, предъявляемым для котельных, работающих на соответствующем топливе.



Это все конечно не то, но ДГУ можно в общем случае как взрывоопасный объект рассматривать и исходя из этого выполнять требования 7.3.78-7.3.91 ПУЭ.

----- добавлено 12 Апреля 2023 года, 09:13 -----
Раньше в сообщении Андрея37 была ссылка на этот ресурс
https://www.normacs.info/answers/5101

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Апреля 2023 года, 13:34
(ссылка на это сообщение)

Раньше в сообщении Андрея37 была ссылка на этот ресурс https://www.normacs.info/answers/5101

По-моему этот ответ не в тему

? (Санкт-Петербург, Россия)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Апреля 2023 года, 14:45
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответы.
Для понимания, вот такой ДГ (на фото). Объем бака 840л.
9892845e-6b4c-11ed-877c-6805ca015069_20221124121212.jpg
 
* 9892845e-6b4c-11ed-877c-6805ca015069_20221124121212.jpg
(71.75 Кб, 1000x667)  [скачать]  [загрузок: 136]

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Апреля 2023 года, 16:55
(ссылка на это сообщение)


Расстояние от пристроенных и отдельно стоящих электрогенераторных
помещений (в том числе блочных) до соседних зданий и сооружений определяется по п. 4.13 и табл. 2 СП 4.13130.2013 с изменениями.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Сomings
Вчера в 21:07

автор: Дока 312
Вчера в 14:01

автор: 7777
Вчера в 13:32

автор: Tripulov
Вчера в 12:33

02 Мая 2024 года, 10:23

автор: Mav
29 Апреля 2024 года, 10:01

автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 232, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines