Трансформаторная подстанция 10(6)/0,4 2х2500. Типовой проект подстанции

Количество просмотров - 2117
(ссылка на эту тему)
Элис
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Января 2019 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток! Опытные специалисты, подскажите пожалуйста, ищу проект ТП 10(6)/0,4 2х2500 кВА. Может кто-то что-то подсказать?

Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Mikhanych
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Января 2019 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

бетон, металл, сандвич? какое оборудование, проходная или тупиковая? или просто что то в качестве примера нужно?
Элис
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Января 2019 года, 12:42
(ссылка на это сообщение)

Отдельно стоящая ТП на территории завода. Проходная. Да, хотелось бы в качестве примера опереться на грамотный проект. Впервые считаю на такие мощности.

Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Января 2019 года, 13:29
(ссылка на это сообщение)

Есть такая серия 5.407-125. А, в принципе, у любого производителя есть типовик на свою КТП

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
BiigFatMonkey
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Января 2019 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

Скажите, пожалуйста, есть типовые проекты по реализации 2хТрансформаторной КТП с одной отходящей линией 10/0,4 кВ? ( 2генератора->2трансформатора->1линия отходящая )

Специалист по сбыту ЭЭ (Архангельск, Россия)
Mikhanych
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Января 2019 года, 13:20
(ссылка на это сообщение)

они как двухтрансформаторные обыкновенные, только РУВН с одним выводом и без секционника
а еще можно воткнуть один транс, но трехобмоточный
BiigFatMonkey
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Января 2019 года, 14:45
(ссылка на это сообщение)


они как двухтрансформаторные обыкновенные, только РУВН с одним выводом и без секционника
а еще можно воткнуть один транс, но трехобмоточный

Мощность малая, трансформаторы по 250 кВА. Выходит, что на каждый трансформатор со стороны ВН по выключателю, соединяем их в общую точку-линию. Со стороны НН секционник всегда вкл?

Специалист по сбыту ЭЭ (Архангельск, Россия)
Mikhanych
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 30 Января 2019 года, 15:31
(ссылка на это сообщение)

нормальное положение секционника - выкл. если генераторы по 250 кВт, то его и быть не должно, особенно если ваши генераторы не умеют синхронизироваться на параллельную работу до включения в сеть
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 589, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Shvet, Проектант 63
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines