Освещение пункта сбора нефти. Документы для расчёта количества и мощности светильников

Количество просмотров - 1534
(ссылка на эту тему)
Projetc
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Ноября 2018 года, 13:35
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Нужно посчитать количество и мощность светильников пункта сбора нефти (площадка обсыпана щебенкой, и там установлены различные нефтяные насосы). Подскажите с какого документа начать изучать данный вопрос? Заранее спасибо!

Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Ноября 2018 года, 14:28
(ссылка на это сообщение)

4156-86 Caнитapныe пpaвилa для нeфтянoй пpoмышлeннocти. Нормы освещенности рабочих поверхностей при искусственном освещении основных производственных зданий и площадок в нефтяной промышленности.
7. Требования к освещению

----- добавлено 13 Ноября 2018 года, 14:29 -----
Тема на форуме: Освещение нефтебаз. Действующие нормы и правила проектирования.

----- добавлено 13 Ноября 2018 года, 14:32 -----
и возможно (освещение)
Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101 (ред. от 12.01.2015) Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности.
VIII. Требования к применению электрооборудования на ОПО
...
XXXVI. Требования к подготовительным и монтажным работам  по ремонту и реконструкции скважин
....
1009. При использовании агрегатов по ремонту скважин для текущего и капитального ремонтов освещенность рабочих мест должна быть не менее:

----- добавлено 13 Ноября 2018 года, 14:42 -----
ВСН 34-82. ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ проектирования искусственного освещения предприятий нефтяной промышленности.

Инженер (Омск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Ноября 2018 года, 15:50
(ссылка на это сообщение)

ВСН 34-82. ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ проектирования искусственного освещения предприятий нефтяной промышленности.

статус - не действующий , но может быть принят для промежуточных расчётов, наравне с СП 52.13330.2016
подробнее здесь

----- добавлено 13 Ноября 2018 года, 16:13 -----
продублирую тему - Освещение нефтебаз. Действующие нормы и правила проектирования

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Projetc
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Ноября 2018 года, 16:19
(ссылка на это сообщение)

Всем спасибо! Начну изучать. Для помещений расчеты идут на ура. Вот именно на такой объект буду делать впервые, если у кого имеется пример расчета поделитесь пожалуйста, текстом или графикой разницы не имеет

Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Ноября 2018 года, 16:30
(ссылка на это сообщение)

такой.  ВСН 34-91. Миннефтегазпром СССР. Отраслевые нормы проектирования искусственного освещения предприятий нефтяной и газовой промышленности.

Инженер (Омск, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Ноября 2018 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

Интересно, а что в этих Нормах и правилах для пункта сбора нефти предусмотрено на случай КЗ в одном прожекторе или светильнике? Если есть цепь светильников, допустим из 12 штук, то при КЗ в одном из них автомат обесточит их все или предусматривается секционирование?

Директор (Королев, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Ноября 2018 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)

думаю предусматривается несколько видов освещения - общее равномерное рабочее, аварийное (на случай аварии рабочего), резервное (для продолжения работы) и эвакуационное и местное ремонтное.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Ноября 2018 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)


думаю предусматривается несколько видов освещения - общее равномерное рабочее, аварийное (на случай аварии рабочего), резервное (для продолжения работы) и эвакуационное и местное ремонтное.
Это значит, надо иметь, как минимум два независимых источника электроснабжения. На удаленных участках это, видимо, ДГУ.

Директор (Королев, Россия)
Projetc
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Ноября 2018 года, 13:10
(ссылка на это сообщение)

ДГУ будет

Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Сomings
Вчера в 21:07

автор: Дока 312
Вчера в 14:01

автор: 7777
Вчера в 13:32

автор: Tripulov
Вчера в 12:33

02 Мая 2024 года, 10:23

автор: Mav
29 Апреля 2024 года, 10:01

автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 463, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, doctorRaz, Electrik 1998, Beroes Group, Alex2214
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines