Смещение портала приемного ПСЛ110-Я2. Расчёт смещения провода

Количество просмотров - 1658
(ссылка на эту тему)
Rocker 890
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Октября 2017 года, 10:59
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, такой вопрос.

При строительстве была допущена ошибка при закладке фундаментов приемного портала 110 кВ. Портал ПСЛ110-Я2.

Получается были выполнены фундаменты не на расстоянии 9 метров под ноги портала, а на расстоянии 6 метров.
Сейчас решается вопрос что делать. Один из вариантов (наиболее предпочтительный) - поставить портал одной ногой на существующий фундамент и сделать под вторую ногу фундамент новый. Как было и как в таком случае станет - смотрите на картинке. Сверху было, снизу станет.

Вопрос в том как правильно рассчитать в таком случае смещение провода чтобы проверить его сближение с ногой портала?
ЭП1.jpg
 
* ЭП1.jpg
(170.29 Кб, 1653x2339)  [скачать]  [загрузок: 129]
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Октября 2017 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)

а заодно допустимое тяжение на портал, т.к. он рассчитан на 20градусов не более
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Октября 2017 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

ВОпрос в том как правильно расчитать в таком случае смещение провода чтобы проверить его сближение с ногой портала?
этот тот который у вас на плане показан 1184?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Rocker 890
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Октября 2017 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)


ВОпрос в том как правильно расчитать в таком случае смещение провода чтобы проверить его сближение с ногой портала?
этот тот который у вас на плане показан 1184?



Да, проблема именно в провисе этого провода. Но на это расстояние рассчитывать не стоит
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Октября 2017 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

 если очень сомневаетесь  ну или перестраховки ради - можно по оси данной фазы установить поддерживающую гирлянду и через нее заходить на разъединитель

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Rocker 890
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Октября 2017 года, 12:26
(ссылка на это сообщение)

если очень сомневаетесь  ну или перестраховки ради - можно по оси данной фазы установить поддерживающую гирлянду и через нее заходить на разъединитель


в смысле прям внутри портала? или с выносом на какую-то траверсу?
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Октября 2017 года, 12:37
(ссылка на это сообщение)

 
* портал.pdf
(2.74 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 62]

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Октября 2017 года, 12:42
(ссылка на это сообщение)

Или поставить опорный изолятор для проблемной крайней фазы. Но это будет дороже, чем гирлянда. зато проще.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 605, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Максим 69, Чистильщик, VadGKorn, РоманC, Mav, Олег Зрайченко, RomanGV
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines