beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Цех производства гофрокартона. Применение дренчерной системы с побудительной спринклерной

Количество просмотров - 2502
(ссылка на эту тему)
Alio
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 05 Июля 2017 года, 17:03
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!) Нужна помощь, буду признательна за советы, еще не сталкивалась с проектированием АУПТ в цехах!
Цех по производству гофорокартона около 5000 м2, по "Перечень зданий и помещений предприятий агропромышленного комплекса и объектов производственно-складского и общественно-бытового назначения, подлежащих оборудованию автоматической пожарной сигнализацией и автоматическими установками пожаротушения" п.п. 2.13 АПС до 1000 м2; АУПТ 1000 м2 и более. Так как пожар распространяется быстро, целесообразным будет применение дренчерной установки водяного тушения с побудительной спринклерной системой. Выбираем спринклерную побудительную систему, так как определяющим фактором пожара будет являться температура!!! (нашла в одном из источников), т.е. я делаю сеть трубопроводов и ставлю на них дренчера, а где у меня располагается тогда побудительная спринклерная система? Запуталась?)) Или я что-то не правильно поняла?
И еще! Вопрос, как правильно расположить сеть линейных извещателей АПС и сеть трубопроводов, у меня полукруглые фермы, складирование до 5,5 м палеты с картоном, тавровые балки на высоте 6-6,5 м?
Может и странный вопрос, не судите строго, просто не с кем посоветоваться!)))

Проектировщик (Саратов, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Июля 2017 года, 18:28
(ссылка на это сообщение)

У Вас с таким подходом будет сумасшедший расход воды.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Alio
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Июля 2017 года, 19:26
(ссылка на это сообщение)


У Вас с таким подходом будет сумасшедший расход воды.


Тогда лучше проектировать спринклерную систему?..

Проектировщик (Саратов, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Июля 2017 года, 19:28
(ссылка на это сообщение)

С ней расход будет меньше, но то же может оказаться достаточно большим с учетом одновременной работы двух стволов пожарного водопровода и скорее всего наружного пожаротушения

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Alio
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Июля 2017 года, 19:46
(ссылка на это сообщение)


С ней расход будет меньше, но то же может оказаться достаточно большим с учетом одновременной работы двух стволов пожарного водопровода и скорее всего наружного пожаротушения


Что тогда будет рациональнее? Что посоветуете?

Проектировщик (Саратов, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Июля 2017 года, 20:14
(ссылка на это сообщение)

У меня был просто опыт, который ничем не закончился. Самому интересно. Надо ведь еще продукцию как-то сохранить. У нас тогда пошло убеждение в пользу пенного пожаротушения, получалось дешевле и решались вопросы с резервуарами, но Заказчик уперся. От проекта меня отстранили. Так что очень интересно еще кого-нибудь послушать

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Июля 2017 года, 09:16
(ссылка на это сообщение)

Ничего же про отсутствие воды не сказано!
Делайте просто сприклерное - у Dizel 2012 частный случай...
Или воду со смачивателем - воды меньше надо будет...
А про сохранить продукцию - Вы как раз заикались про линейные дымовые - сделайте двойную сработку на узле управления - и от АПС и от спринклера - точно не зальет!

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Alio
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Июля 2017 года, 23:15
(ссылка на это сообщение)


Ничего же про отсутствие воды не сказано!
Делайте просто сприклерное - у Dizel 2012 частный случай...
Или воду со смачивателем - воды меньше надо будет...
А про сохранить продукцию - Вы как раз заикались про линейные дымовые - сделайте двойную сработку на узле управления - и от АПС и от спринклера - точно не зальет!


Спасибо за советы...))) Заказчик надумал порошок...

Проектировщик (Саратов, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Июля 2017 года, 08:54
(ссылка на это сообщение)

5000 кв.м. - порошок? Это дороже чем вода выдет...
А каким образом Вы собираетесь на зоны делить? Или все 5000 - одна зона? Ага - и 100% запас извещателей!
На такие огромные площади дешевле водяное спринклерное тушение делать - но это Ваш проект и Ваше решение...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: КВН-68
Вчера в 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31

автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 796, пользователей - 17
Имена присутствующих пользователей:
Set, Ernaton, Перельман, ИК, Posetitel, Imp, Чистильщик, Top4ok, Walkmax, СергейА, Electrik 1998, Shvet, Виталина, Холоденин Алексей, Вадик, Владимир134, sergey158
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines