Сообщение #1 : 02 Декабря 2016 года, 08:08
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Проектируется стадия Р склада ГСМ с резервуарами диз.топлива РВС-3000, насосной станцией, складами и т.д. Резервуары В-1г, категория А по СП12.13130.. - в складе и насосной.
А теперь нюансы: В-1г не обязательно защищать отдельно стоящими молниеотводами, проще и дешевле установить молниеприёмник на резервуар - так? По стадии П молниезащита решена кучей прожекторных мачт 40.2м
Во-вторых: склад всё таки 1 категория, но вокруг проезды и отдельно стоящие никуда рядом вдоль длинных сторон не ставятся, поэтому - сталкивался ли кто с тросовыми молниеприёмниками? Кто их выпускает, или какие есть типовые серии, кто это всё считает, как они в эксплуатации? Пока написал только в opora engineering. В принципе молниеотвод на базе гранёных мачт (с оттяжкой) похож на обычные столбы освещения с сипом. Ищу фирму предпочтительно северо-западного округа

Инженер-проектировщик ЭС, ЭН, ЭО, ЭМ (Екатеринбург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Декабря 2016 года, 10:12
(ссылка на это сообщение)

Неужели здесь что-то не предусмотрено
http://www.elmast.com

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Артур М
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Декабря 2016 года, 11:27
(ссылка на это сообщение)


Неужели здесь что-то не предусмотрено
http://www.elmast.com

Мне нужны мачтовые молниеотводы 20 и более метров и с прожекторной площадкой, на которой одновременно будет крепиться грозозащитный трос. Длина пролёта троса - 130 метров. Соотвественно тут нужен программный расчёт стали на изгиб.Даже с учётом провеса ~4-5м это выгоднее, чем лепить отдельно стоящие молниеотводы 50+ метров
Мне интересно кто какие троса использует - гибкие прутки или канаты по ГОСТ 3063-80. Как их провес посчитать? Я воздушку можно сказать ни разу не проектировал.
Кстати попутный вопрос: вы не в курсе помимо ELMAST какие еще фирмы выпускают комплексную продукцию по молниезащите ? Я знаю еще EZETEK из российский компаний

Инженер-проектировщик ЭС, ЭН, ЭО, ЭМ (Екатеринбург, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Декабря 2016 года, 13:29
(ссылка на это сообщение)

По стадии П молниезащита решена кучей прожекторных мачт 40.2м


А на каком основании Вы меняете проектное решение прошедшее экспертизу? Кто за это отвечать собирается?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Артур М
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Декабря 2016 года, 13:35
(ссылка на это сообщение)


По стадии П молниезащита решена кучей прожекторных мачт 40.2м

А на каком основании Вы меняете проектное решение прошедшее экспертизу? Кто за это отвечать собирается?

Допустим на основании применения норм. Стадия П сделана  на основании РД и СО, мы решили делать по ВСП22. Экспертизу еще не прошла стадия П. Отвечать ествественно мы и будем. Между нашими филиалами это нормальная практика.

Инженер-проектировщик ЭС, ЭН, ЭО, ЭМ (Екатеринбург, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Декабря 2016 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

Ну, а пройдёт П экспертизу с отдельными молниеотводами, потом с тросовыми понесёте?  [безумный]

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Декабря 2016 года, 20:29
(ссылка на это сообщение)

Вспоминаю курс института. Считали в курсовых длину пролетов с учетом обледенения проводов и ветровых нагрузок, правда высоковольтных. 130 метров пролет думаю через чур круто. Мне кажется 50 метров предел.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Декабря 2016 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)

даже не подозревал что у военных есть свой документ по молниезащите. интересно вот, читаю его тут http://standartgost.ru/g/%D0%92%D0%A1%D0%9F_22-02-07_%D0%9C%D0%9E_%D0%A0%D0%A4 на листе 16 дан пример расчета: вероятность удара 1 раз в 1000 лет и как следствие надежность 0,99, что правда так? есть ли смысл ее вообще делать тогда?
очень занятный документ
Dpozdnyakov
**
Активный участник форумов

Заземление и молниезащита
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Января 2017 года, 17:45
(ссылка на это сообщение)

Мне нужны мачтовые молниеотводы 20 и более метров и с прожекторной площадкой, на которой одновременно будет крепиться грозозащитный трос. Длина пролёта троса - 130 метров. Соотвественно тут нужен программный расчёт стали на изгиб.Даже с учётом провеса ~4-5м это выгоднее, чем лепить отдельно стоящие молниеотводы 50+ метров
Мне интересно кто какие троса использует - гибкие прутки или канаты по ГОСТ 3063-80. Как их провес посчитать? Я воздушку можно сказать ни разу не проектировал.
Кстати попутный вопрос: вы не в курсе помимо ELMAST какие еще фирмы выпускают комплексную продукцию по молниезащите ? Я знаю еще EZETEK из российский компаний

Добрый день!

Также системы тросовой молниезащиты есть на zandz.ru (тросовая молниезащита) . Технический центр может выполнить Вам все расчеты с учетом требований как РД и СО, так и с требованиями ВСП.

Технический специалист МЗЗ (Киев, Украина)
BF 2
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 07 Февраля 2017 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)

типовой проект ТК ЛЭП 95.02 ПМТМ-36,45.
Есть еще МОГК тросовые от 10 до 60 м.
Длина участка троса до 350 м

? (Москва, Россия)
Марчук Татьяна
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 20 Февраля 2017 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

Грозозащиты лучше взять здесь http://www.ural-esk.ru/prozhektornye_machty_i_molnieotvody.html Изделия стальные производятся любой сложности на заказ по вашим проектам. Мы себе заказали и установили такие на даче, и вот думаю - нет ничего надежнее чем молниеотводы из стали. И цена особо "не кусалась". Вот уж, сколько времени стоят, еще не разу не  долбануло, никаких проблем и повреждений не обнаружено.

Предприниматель (Киев, Украина)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 20 Февраля 2017 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

Ну понятно, что завод большой молодец, но вам то на даче зачем такие молниеотводы?
Артур М
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 14 Марта 2017 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)


Ну понятно, что завод большой молодец, но вам то на даче зачем такие молниеотводы?

Видимо взрывоопасное производство на даче есть, варят что-то. Ну ничего, ФСКН разберется:)

Инженер-проектировщик ЭС, ЭН, ЭО, ЭМ (Екатеринбург, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 14 Марта 2017 года, 13:47
(ссылка на это сообщение)

Ну ничего, ФСКН разберется:)

Да вроде её, как отдельную службу, уже ликвидировали...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 547, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Dmitryolego, Вадик, Чистильщик, Александр 2023, Walkmax
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines