beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Ответвление от КЛ-10 кВ на эстакаде. Способы осуществления?

Количество просмотров - 3795
(ссылка на эту тему)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Октября 2016 года, 19:21
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Каждый раз, получая ТЗ на проектирования, думаю, что глупее и смешнее уже быть не может. Однако...
В общем, ТЗ на проектирование:
Цитата
3.   Электроснабжение осуществить путём ответвления от двух КЛ-10 кВ (ААШнг 3х120) в удобном месте,  идущих от  КРУН 10 кВ  яч.  и  яч.  до КТП  с установкой линейных разъединителей 10 кВ.

Кто знает, как это осуществить??? Помогите, пожалуйста!
IMG_0599.JPG
 
* IMG_0599.JPG
(8617.1 Кб, 5184x3456)  [скачать]  [загрузок: 666]

Инженер (Оренбург, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Октября 2016 года, 10:26
(ссылка на это сообщение)

Кажется, у Райхема были ответвительные муфты для высоковольтных кабелей, но это скорее что-то редкое... А если у вас вариант еще и с разъединителем,то задача усложняется. Кроме эстакады др. вариантов нет, в другом месте?

Инженер ( ? , Украина)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Октября 2016 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)

У меня единственный вариант- источник питания 10 кВ, а вот у Заказчика... Буду уговаривать...

Инженер (Оренбург, Россия)
Yury G
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #4 : 26 Октября 2016 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

у "ВЭЛАН" есть высоковольтные разветвительные коробки зажимов cерии КЗВВ:
КЗВВ.JPG
 
* КЗВВ.JPG
(17.52 Кб, 251x283)  [скачать]  [загрузок: 582]

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Октября 2016 года, 14:02
(ссылка на это сообщение)

Как я понимаю, в этих коробках нет именно разветвления кабелей, а просто соединение 3 жил кабеля, или нет?

Инженер ( ? , Украина)
Yury G
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #6 : 26 Октября 2016 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)


Как я понимаю, в этих коробках нет именно разветвления кабелей, а просто соединение 3 жил кабеля, или нет?

Изделие состоит из корпуса, трех фарфоровых опорных изоляторов с контактными зажимами для подсоединения жил кабеля в наконечниках изоляторов, установленных на монтажной панели. На нижней стенке корпуса установлены накладные кабельных ввода. Вводов может быть 2,3,4.
Т.е. может быть соединение и разветвление кабелей
КЗВВ2.JPG
 
* КЗВВ2.JPG
(49.03 Кб, 582x572)  [скачать]  [загрузок: 560]

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Октября 2016 года, 17:32
(ссылка на это сообщение)

Муфты «Райхем».  Ответвительные муфты EPKB -22,24  10, 20 кВ.
картинка 

Инженер (Омск, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Октября 2016 года, 04:55
(ссылка на это сообщение)

Муфты видел. К сожалению, кабели с ПЭ изоляцией еще редкость. У меня с маслонаполненной. А вот коробка - действительно выход! Если еще есть возможность прикрепить ее к эстакаде - вообще чудо получится! Замучаются только гнуть алюминиевые жилы сечением 120, но зато результат. Спасибо! А по сечению ограничений никаких? По изоляции?

Инженер (Оренбург, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Октября 2016 года, 09:04
(ссылка на это сообщение)

Сечение, а точнее - максимальный диаметр кабеля, указан там на сайте. но вы еще раз просмотрите эти коробки - "что-то мене терзают смутные подозрения.."  насчет того, что там кабель таки может ответвляться.

Инженер ( ? , Украина)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 27 Октября 2016 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Коробка зажимов взрывозащищенная высоковольтная типа КЗВВ предназначена для коммутации (ручного подключения и отключения) силовых кабелей типа КПБП 3х10 и КПБП 3х16 и прочих, питающих погружные центробежные нефтенасосы при проведении технологических, регламентных или аварийных работ.

Не пойдет. И я понимаю, почему. Концевая муфта для кабелей с БМ изоляцией в длину около метра. Не поместятся концевые муфты кабелей с БМ изоляцией в этой коробке. Но сама по себе идея хорошая...
По идее, можно взять стальную коробку 2000х2000х400 мм, поставить в ней опорные изоляторы и готов разветвитель для ВВ кабелей!

Инженер (Оренбург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 27 Октября 2016 года, 10:05
(ссылка на это сообщение)

с установкой линейных разъединителей 10 кВ.

это то как осуществить

что то тут не то
а нельзя позвонить и уточнить у автора-исполнителя этого "измышления"

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 27 Октября 2016 года, 10:15
(ссылка на это сообщение)

это то как осуществить

что то тут не то
а нельзя позвонить и уточнить у автора-исполнителя этого "измышления"

не хочет идти на прямой контакт. только через ГИПа. а это все равно что глухой телефон, т.к. ГИП не электрик никак.
Говорит, ответвление (порядка 10 м) должно идти кабелями по проектируемой эстакаде до здания. Примерно посередине этого ответвления должны стоять линейные разъединители на портале, либо опорах. Кабель поднимается к разъединителю, спускается и идет на встроенную в здание ТП. Со слов ГИПа

Инженер (Оренбург, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 27 Октября 2016 года, 10:22
(ссылка на это сообщение)

Может такие коробки подойдут?КПК-3
Вид_внутри.jpg
 
* Вид_внутри.jpg
(25.61 Кб, 360x270)  [скачать]  [загрузок: 530]

? (Москва, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 27 Октября 2016 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)

а что! может и подойдут! только вот, по опыту знаю. Разрежут монтажники магистральный кабель, сделают концевые муфты. так для того, чтобы их на шинах соединить, кабель с одной стороны подтягивать придется. немного, но придется... а если его в каждую сторону лежит километра 2, то это невозможно...
Но как вариант для проектной документации применить можно!

Инженер (Оренбург, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 27 Октября 2016 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)


а что! может и подойдут! только вот, по опыту знаю. Разрежут монтажники магистральный кабель, сделают концевые муфты. так для того, чтобы их на шинах соединить, кабель с одной стороны подтягивать придется. немного, но придется... а если его в каждую сторону лежит километра 2, то это невозможно...
Но как вариант для проектной документации применить можно!

Ссылка на сайт:
http://promel42.ru/kpk-3-korobka-vysokovoltnaya
http://gorex-ex.ru/products/item/2-kommutatsionnye-ustrojstva/48-kpk

описание
* kpk_1.pdf
(294.05 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 106]

? (Москва, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 989, пользователей - 19
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Set, Володимир, AnPo, Чистильщик, doctorRaz, Albert007, AdreN, Наталья1698, Seleron, Mav, РоманC, Ernaton, Перельман, ИК, Posetitel, Imp, Top4ok, Walkmax
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines