Система дымоудаления. Максимально допустимая скорость воздуха?

Количество просмотров - 15724
(ссылка на эту тему)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Февраля 2016 года, 15:11
(ссылка на это сообщение)

Друзья, в старом проекте, согласно которому уже закуплено оборудование, воздуховоды систем дымоудаления имеют довольно небольшое сечение, скорость воздуха в нем при проектных расходах будет более 30 м/с. это как по вашему??

Инженер (Барнаул, Россия)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Февраля 2016 года, 21:57
(ссылка на это сообщение)

Сколько видел проектов то скорость, в основном была от 22 до 28 м/сек. Один раз видел и 30 метров.

какова должна быть скорость по нормам - точно не скажу.

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Февраля 2016 года, 09:28
(ссылка на это сообщение)

так а где же эти нормы мне найти, нормы скорости в сечении клапана наверное

Инженер (Барнаул, Россия)
Марина Сергеевна
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Марта 2016 года, 17:41
(ссылка на это сообщение)

Для систем дымоудаления нормируется массовая скорость дыма Vρ (кг/с*м²).
Данные по допустимым массовым скоростям дыма в проходном сечении клапана,
воздуховодах и устье шахты - в прилагаемых рекомендациях.

Главный специалист по ОВ (Пермь, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Марта 2016 года, 18:08
(ссылка на это сообщение)

Да, спасибо, а как преводить в скорость"воздуха" то есть не массовая скорость, а просто скорость, вот у нас такие вентиляторы заложены что 30м/с получается скорость в сечении клапана,

Инженер (Барнаул, Россия)
Марина Сергеевна
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Марта 2016 года, 18:19
(ссылка на это сообщение)

Так в данных рекомендациях ведь всё есть.
Смотрите п. 1.4. Делите массовую скорость на плотность удаляемых газов и
получаете скорость в м/с.
Только во всех расчётах сети дымоудаления участвует именно
массовая скорость.

Главный специалист по ОВ (Пермь, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Марта 2016 года, 18:51
(ссылка на это сообщение)

добро, спсибо

Инженер (Барнаул, Россия)
Alex 2601
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Июня 2016 года, 13:10
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Подскажите, для проектирования системы дымоудаления в РБ должно быть специальное разрешение? Если да, то в каком документе это написано?

Инженер-проектировщик ОВ (Минск, Беларусь)
Кабельщик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Июня 2016 года, 15:01
(ссылка на это сообщение)

Для проектирования системы дымоудаления в РБ должно быть специальное разрешение (лицензия).
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ №450 "О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 26.11.2015 №475.
Приложение к нему:
ПОЛОЖЕНИЕ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 06.06.2011 №228, от 30.08.2011 №383, от 30.12.2011 №621, от 14.06.2012 №265, от 21.06.2012 №284, от 13.12.2012 №556, от 27.12.2012 №567, от 08.01.2013 №8, от 16.04.2013 №196, от 01.07.2013 №292, от 07.10.2013 №456, от 27.11.2013 №523, от 29.11.2013 №529, от 14.04.2014 №165, от 01.09.2014 №425, от 20.02.2015 №92, от 06.10.2015 №415, от 26.11.2015 №475) глава 18, п. 176.
Приложение к нему:
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ (ЛИЦЕНЗИИ), И УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ВЫДАЧУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 21.06.2012 №284, от 08.01.2013 №8, от 16.04.2013 №196, от 01.07.2013 №292, от 07.10.2013 №456, от 27.11.2013 №523, от 01.09.2014 №425) п. 10.2.

Инженер по сетям связи (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: Griko
Вчера в 11:04

автор: User123
11 Апреля 2024 года, 17:19

04 Апреля 2024 года, 16:08

автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19

автор: Geklas
01 Апреля 2024 года, 10:05

автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22

автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32

11 Марта 2024 года, 13:47

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:58

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 418, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
9022622217, Привод, Панда, texnolog11, СергейА, Максим R, макс2801
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines