Соединение проводов в распределительных коробках. Регламентирующие нормативы?

Количество просмотров - 15303
(ссылка на эту тему)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Июня 2015 года, 23:39
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Какие сейчас существуют  нормативные документы, регламентирующие способы соединения проводов в распределительных коробках  внутриквартирной, внутри  офисной  проводки?  Как такие соединения сейчас в основном делаются?  

? (Санкт-Петербург, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Июня 2015 года, 10:04
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ п. 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны
производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п. ) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
Контактные соединения (разборные и неразборные) для силовой э/проводки (с силой тока от 2,5А) описаны в ГОСТ 10434-82 "Соединения контактные электрические".
В противоречие с ПУЭ выступают:ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 "Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки". Использование соединений пайкой рекомендуется избегать, за исключением коммуникационных схем. Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учетом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях (см. 522.6, 522.7 и 522.8).
526 Электрические соединения.
526.1 Соединения между проводниками и между проводниками и другим оборудованием должны обеспечивать электрическую непрерывность и соответствующую механическую прочность и защиту.

Примечание - см. МЭК 61200-52.

526.2 При выборе средств соединения следует учитывать:

- материал проводника и его изоляцию;

- число и форму проводов, формирующих проводник;

- площадь поперечного сечения проводника;

- число проводников, которые будут соединены вместе.

ГОСТ 30331.15-2001 (МЭК 364-5-52-93) "Электроустановки зданий Часть 5 Выбор и монтаж электрооборудования Глава 52 Электропроводки": Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей....
Смотри также ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 32/2012 «О ПРИМЕНЕНИИ ПАЙКИ В ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ» Ассоциации "Росэлектромонтажа".
Соединение проводов методом скрутки всегда было запрещено нормами, хотя и сейчас продолжает широко применяться на бытовом уровне. Действительно, после скрутки, в ходе эксплуатации под действием различного рода физико-химических факторов (нагрев-охлаждение, воздействие окружающей среды, электролитические процессы в металлах и т. п.), прочность сцепления между проводниками нарушается, образуются зазоры и, как следствие, возникает «плохой» контакт.

Поэтому на мой взгляд, наиболее рациональными являются, любимые монтажниками зажимы Ваго и винтовые зажимы.
kak-soedinit-provoda-v-raspredelitelnoj-korobke.jpg
 
* kak-soedinit-provoda-v-raspredelitelnoj-korobke.jpg
(45.94 Кб, 473x316)  [скачать]  [загрузок: 4705]


Начальник бюро (Сумы, Украина)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Июня 2016 года, 08:48
(ссылка на это сообщение)

Подниму тему, о применении зажимов Wago и им подобным.
Соответствуют ли они ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические?
Насколько оправдано применение таких зажимов для защитных РЕ проводников (обусловлено конструкцией самого зажима, как ни крути он пружинный) и что будет с контактом через некоторое время?
В каталожных данных отсутствуют данные о длительно допустимой температуре эксплуатации данных зажимов, в соответствии с ГОСТ 31996-2012 для поливинилхлоридного пластиката:
длительно-допустимая 70град
в режиме перегрузки 90град
при к/з 140град

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Июня 2016 года, 09:39
(ссылка на это сообщение)

В квартирах, домах и офисах мы давно перешли на "бездозовую" схему соединений, до этого применяли пайку потом сварку в распределительных коробках. Сейчас все соединения в глубоких подрозетниках за розетками и выключателями. На планах отмечаем точку выхода первого питающего провода осветительной и розеточной сети в каждом помещении. Так спокойнее. Да, есть перерасход провода, но в сравнении со стоимостью отделки такое решение оправдано.

Конструктор (Одесса, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Июня 2016 года, 10:22
(ссылка на это сообщение)

мы давно перешли на "бездозовую" схему соединений

можно поподробнее

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Июня 2016 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)

По-русски это будет звучать как система без распределительных коробок.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Июня 2016 года, 10:58
(ссылка на это сообщение)

@Samsony 1
* бездоз1.pdf
(428.81 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 443]

Конструктор (Одесса, Украина)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Июня 2016 года, 11:07
(ссылка на это сообщение)

По-русски это будет звучать как система без распределительных коробок.

Какими НТД это регламентируется?

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Июня 2016 года, 11:08
(ссылка на это сообщение)

(обусловлено конструкцией самого зажима, как ни крути он пружинный)

Клеммы серий 221 и 222 не совсем пружинные, зажим у них в виде рычага с эксцентриком, хотя сам контакт имеет упругие свойства. Но и у винтовых зажимов упругость контактов присутствует.
Рабочую температуру Ваги называют 85 (выше чем у кабелей по госту). В сертификате присутствует ссылка на протоколы испытаний.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 27 Июня 2016 года, 11:24
(ссылка на это сообщение)

@Роспроект  Я думаю что схема соединений без распределительных коробок пока в НТД не регламентируется но и не запрещается. Во всяком случае не встречал (да и не искал). Если учесть что подрозетник юридически именуется производителем как "коробка монтажная" то юридически возразить против такой схемы соединений что то сложно

Конструктор (Одесса, Украина)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 27 Июня 2016 года, 11:47
(ссылка на это сообщение)

Какими НТД это регламентируется?

Что вы там хотите регламентировать?
Можно вообще обходиться радиальными схемами.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 27 Июня 2016 года, 17:34
(ссылка на это сообщение)


В квартирах, домах и офисах мы давно перешли на "бездозовую" схему соединений, до этого применяли пайку потом сварку в распределительных коробках. Сейчас все соединения в глубоких подрозетниках за розетками и выключателями. На планах отмечаем точку выхода первого питающего провода осветительной и розеточной сети в каждом помещении. Так спокойнее. Да, есть перерасход провода, но в сравнении со стоимостью отделки такое решение оправдано.


А соединяете то как там?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 27 Июня 2016 года, 18:05
(ссылка на это сообщение)

@Zve 1   С розеточной сетью без проблем, в каждой розетке винтовой зажим под 2 провода, но при соединение проводов Р я предпочитаю пропаять скрутку и вывести третий на зажим Р розетки. С выключателями по желанию заказчика или пропайка скруток или винтовые зажимы под опрессованный наконечник (на 1 или 2 провода), для одиночных винтовых зажимов разрезаем обычную колодку на 1,5 или 2,5 кв.мм.
Кстати в продолжение дискуссии 
http://ceshka.ru/novosti/wago-i-mednaya-skrutka

Конструктор (Одесса, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 27 Июня 2016 года, 18:12
(ссылка на это сообщение)

Игорь 5363
Вы второй раз (во второй теме) вместо РЕ пишете Р
или это у Вас в нормативах на Украине так пишется

да, спасибо за "бездоз"-картинку

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 27 Июня 2016 года, 18:15
(ссылка на это сообщение)

Извиняюсь, спешка...

Конструктор (Одесса, Украина)
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 745, пользователей - 16
Имена присутствующих пользователей:
Posetitel, Чистильщик, Top4ok, Walkmax, Imp, ИК, СергейА, Electrik 1998, Shvet, Перельман, Виталина, Холоденин Алексей, Вадик, Владимир134, sergey158, Sasha 4312
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines