Сообщение #1 : 20 Сентября 2011 года, 23:34
(ссылка на это сообщение)

коллеги, скурил весь форум-ткните носом где скачать альбом опор одноцепной ВЛИ-0,4. интересуют в частности анкерные угловые. сколько там максимальный угол поворота, и пролёты. зарань пасиб

Проектировщик (Мурманск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Сентября 2011 года, 08:21
(ссылка на это сообщение)

Смотри Арх.№ 20.0148
"Деревянные антисептированные цельностоечные безподкосные опоры ВЛИ 0,4кВ":

и типовой проект 26.0018 Деревянные опоры ВЛИ 0,4 кВ с СИП4 и арматурой ENSTO:

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Снифф
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Сентября 2011 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)

благодарствуйте, сударь.26.00118 именно  о что нужно и что я ожидал увидеть.  анкерные угловые с двумя подкосами- на угол 90 градусов. а вот извольте глянуть сюда-Арх. 20.0148 альбом оот росэп- анкерные!! угловые с поворотом на 90 градусов просто с оттяжкой.  ладно -допустим в нормальном режиме она устоит- тяжение проводов будем считать одинаковое с двух сторон. в аварийном- упадёт не сразу. а только наклонится. но тогда как она смеет называть себя анкерной!! это возмутительное самозванство. но вот-  одностоечные без оттяжек и подкосов работают на повороте 90 градусов и с теми же -промежуточными- пролётами.  применяют этот альбом? мне что-то боязно.   второй вопрос. на ответвительной опоре закрепляется ящик с автоматом. есть уже разработанные крепления для сип? то есть  сип в ящик тяжело завести. спуск-подъём кабелем- с муфтами морока.

Проектировщик (Мурманск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Сентября 2011 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)

Ну, не будем лезть дебри разработчиков опор... Они ведь тоже считают и испытывают. Потом обрыв всего СИПа - это надо трактором цеплять и рвать...
Ящик смотри 3.407-85 вып.1 лист 37 для голых проводов, и делай по образцу. СИП заводится  и выгибается, было бы желание.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Августа 2017 года, 16:35
(ссылка на это сообщение)


благодарствуйте, сударь.26.00118 именно  о что нужно и что я ожидал увидеть.  анкерные угловые с двумя подкосами- на угол 90 градусов. а вот извольте глянуть сюда-Арх. 20.0148 альбом оот росэп- анкерные!! угловые с поворотом на 90 градусов просто с оттяжкой.  ладно -допустим в нормальном режиме она устоит- тяжение проводов будем считать одинаковое с двух сторон. в аварийном- упадёт не сразу. а только наклонится. но тогда как она смеет называть себя анкерной!! это возмутительное самозванство. но вот-  одностоечные без оттяжек и подкосов работают на повороте 90 градусов и с теми же -промежуточными- пролётами.  применяют этот альбом? мне что-то боязно.   второй вопрос. на ответвительной опоре закрепляется ящик с автоматом. есть уже разработанные крепления для сип? то есть  сип в ящик тяжело завести. спуск-подъём кабелем- с муфтами морока.
Для удобного подключения СИП в шкафу или в ящике французская компания MICHAUD изготавливает специальные особо гибкие  адаптеры с наконечниками. Конец СИПа в него вставляется и фиксируется с помощью встроенного прокалывающего зажима со срывной головкой, а наконечник вставляется и монтируется в автомат или в другой прибор.

Директор (Королев, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Августа 2017 года, 23:53
(ссылка на это сообщение)

Вообще есть много типовых решений на эту тему.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Августа 2017 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)


Вообще есть много типовых решений на эту тему.
И, небось, многие из них предполагают заведение СИПа в щиток. Если так, то это неудобная операция из-за жесткости жил СИПа.

Директор (Королев, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 560, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Shvet, Проектант 63, Aerohost
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines