КУПИМ ДОРОГО

МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА

ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ

" СИЛА СИБИРИ "

Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 20879
Всего тем - 24635
Всего сообщений - 222821
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Помехоподавляющие конденсаторы в ВРУ. Чем обусловлена необходимость их установки?

Количество просмотров - 11555
(ссылка на эту тему)
КиЗ
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Декабря 2007 года, 13:27
(ссылка на это сообщение)

 Экспертиза сделала замечание на отсутствие помехоподавляющий конденсаторов на ВРУ жилого дома. (согласно п. 8.2 П2-2000).
 Вот теперь не знаю как их выбирать, где ставить, какие выбирать. Кто сталкивался?

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
Ф1
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Декабря 2007 года, 15:27
(ссылка на это сообщение)

А от каких помех он вообще может защищать? Комплектных ВРУ с конденсаторами что ли не существует?
КиЗ
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Декабря 2007 года, 16:15
(ссылка на это сообщение)

Насколько я понимаю они должны защищать от помех, создаваемых лифтами. А вот ВРУ с конденсаторами я никогда в каталогах не видел.

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
Вася
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Декабря 2007 года, 16:58
(ссылка на это сообщение)

Мне кажется, что .то архаизм, т.к. емкости конденсатора от влияния пусковых токов лифтов явно будет маловато. При наличии в системе большого колличества высших гармоник могут выйти конденсаторы из строя(в аварийном режиме). Да и питание электроннной техники как правило производится с выпрямлением и последующим управляемым ивертированием на повышенных частотах. Впрочем есть ГОСТ Р 51732-2001, в котором я при беглом осмотре не нашел упоминания о помехоподавляющих конденсаторах
Бурый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Декабря 2007 года, 17:15
(ссылка на это сообщение)

  ГОСТ Р 51732-2001, про который говорит Вася, называется "Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия". В нём действительно я не нашёл ничего не про конденсаторы, не про помехи.
  Вася, так а какое Ваше мнение? Вообще как-то защищать от этих помех надо? Я не связан с проектированием жилых зданий и честно плохо представляю откуда вообще от лифтов могут быть  помехи...? Если не конденсаторы, то что?

Инженер (Могилёв, Беларусь)
Elena
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Декабря 2007 года, 21:18
(ссылка на это сообщение)

Они хотят видеть заводскую схему ВРУ, в которой эти конденсаторы стоят и определены заводом-изготовителем
Новый П
***
Куратор подраздела "Взрывозащищенное электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Декабря 2007 года, 14:38
(ссылка на это сообщение)

  Что значит "они хотят"? Я хоть и не проектирую жилые дома, но считаю тему интересной и сам с удовольствием бы почитал и увидел бы схему. Так что если у Вас, уважаемая Елена, есть какой-нить материал, пожалуйста поделитесь (выложите на форуме).
  Мне так только из вузовского курса электроники вспоминается, что RC-фильтры малоэффективны. Не понятно зачем их ставить в ВРУ, если помехи идут от лифта. Не разумнее поставить их в лифтовом электрооборудовании? Возможно они и есть в схеме лифта (стоит проверить) - может это и послужит ответом экспертизе?

Инженер (Новополоцк, Беларусь)
Ф1
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Января 2008 года, 14:13
(ссылка на это сообщение)

КиЗ, чем дело закончилось? Как отбились от экспертизы?
КиЗ
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Января 2008 года, 15:32
(ссылка на это сообщение)

 Да в общем эксперт просто хотел, чтобы я обратил внимание на соотв. пункт П2-2000, сказал, что они все равно ставятся во ВРУ по умолчанию. Пришлось просто нарисовать на вводных линиях конденсаторы как на прикрепленном файле.
capacitor.jpg
 
* capacitor.jpg
(26.22 Кб, 757x432)  [скачать]  [загрузок: 3629]

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
Новый П
***
Куратор подраздела "Взрывозащищенное электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 14 Января 2008 года, 18:04
(ссылка на это сообщение)

... они все равно ставятся во ВРУ по умолчанию. ...

  Что я не видел в схемах из каталогов ВРУ никаких конденсаторов. Так ли они ставяться по умолчанию во всех ВРУ? Может только в определённых поделях, предназначенных для питания определённых потребителей?
  Предохранители тоже ставяться в ВРУ по умолчанию - почему же их рисуют в каталогах, а конденсаторы нет?! Что-то не вяжется...

Инженер (Новополоцк, Беларусь)
Viy
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 06 Мая 2008 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)

Ставят обязательно, на заводе-изготовитель... хотя может речь идет и о больших батареях компенсации может кому пригодиться файлик со схемами
* щиты Россия.pdf
(1102.74 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1027]

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Новатор
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 09 Декабря 2008 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Завод изготовлитель изготавливает продукцию в строгом соответствии с опросным листом. Если конденсаторы запроектированы-то ставит, если нет-сам не поставит.

Слесарь-электромонтажник (Минск, Беларусь)
Адексей 1
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 15 Июня 2016 года, 16:17
(ссылка на это сообщение)

http://electromontazh.livejournal.com/10375.html
Вот интересная ссылочка в тему кондёров в ВРУ.

Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
Виталий В.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 05 Мая 2017 года, 09:25
(ссылка на это сообщение)

Мне кажется, что это действительно архаизм. Есть у нас в энергетике вещи которые делаются традиционно и мало кто помнит зачем. Тут должна помогать логика.
То, что конденсаторы защищают от помех, это маловероятно, во-первых потому, что фильтруемая частота получается слишком высокая (даже на 40-й гармонике получается сопротивление больше 1 кОм = 1 / 0,45мкВ * 40*50Гц) , во-вторых сейчас про них забывают, доля нелинейных потребителей увеличивается, а всё работает.
Но кто то же начал их туда ставить?!
Дело в том, что количество питаемых домов по ВЛ было велико (50-е - 60-е). Хотелось, наверно, бороться с перенапряжениями на вводе. ОПНов еще нет. Разрядники не надежно и опасно. А вот если поставить конденсаторы, которые всегда с удовольствием пробиваются при перенапряжениях, а особенно при высокочастотных, то это самое то.
В подтверждение появившееся требование в СП 256 требование на вводе в ВРУ ставить ОПН.

Проектировщик (Псков, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #15 : 05 Мая 2017 года, 10:19
(ссылка на это сообщение)

... уже нашел ответ на мой вопрос
сам задал, сам нашел
извините

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Vladmark
Сегодня в 09:30

Вчера в 22:33

Вчера в 18:31

автор: Mav
Вчера в 16:35

автор: greshnik
Вчера в 09:10

автор: Олега 777
Вчера в 00:26

автор: Ingener*2017
22 Июля 2017 года, 14:01

автор: Градиент
22 Июля 2017 года, 03:00

автор: ПТЗ
22 Июля 2017 года, 02:49

автор: ElectroLamp
21 Июля 2017 года, 20:22

автор: Dmitryi52nnov
21 Июля 2017 года, 15:43

автор: Ingener 523
21 Июля 2017 года, 14:32

автор: Игорь В.
21 Июля 2017 года, 13:25

автор: Hmf
21 Июля 2017 года, 12:55

автор: Hmf
21 Июля 2017 года, 09:38

Последние 10 cообщений чата:
21 Июля 2017 года, 14:07
и сроки отпусков измеряется годами [улыбка]
20 Июля 2017 года, 16:03
народ в отпусках
20 Июля 2017 года, 15:22
как-то тихо тут [улыбка]
21 Июня 2017 года, 13:05
Парни подскажите где прописано что ск или тн должен ставить печать? Заказчик вынуждает расписаться а у меня сомнения в Акте разбивки осей.
09 Июня 2017 года, 11:21
Исправлена проблема со скачиванием вложений, возникшая после обновления ПО сервера
08 Июня 2017 года, 18:13
На сервере были неполадки с ПО. Приносим извинения за недоступность ресурса в течении 1 часа.
06 Мая 2017 года, 09:25
Посмотрите СО 153-34.48.519-2002 Правила проектирования ВОЛС на ВЛ-04-35, есть в интернете
07 Апреля 2017 года, 10:13
Товарищи!!! кто знает? есть ли типовые по подеске слаботочных кабелей на опоре?? с помощью троса или трос в составе кабеля? помогите!!
07 Апреля 2017 года, 10:13
Товарищи!!! кто знает? есть ли типовые по подеске слаботочных кабелей на опоре?? с помощью троса или трос в составе кабеля? помогите!!
07 Апреля 2017 года, 09:01
ой, прошлое сообщение, оказывается, от 31.03., неделю назад. )) зачастили мы тут в чате, однако... [улыбка]

Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines