Помехоподавляющие конденсаторы в ВРУ. Чем обусловлена необходимость их установки?

Количество просмотров - 14699
(ссылка на эту тему)
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Декабря 2007 года, 13:27
(ссылка на это сообщение)

 Экспертиза сделала замечание на отсутствие помехоподавляющий конденсаторов на ВРУ жилого дома. (согласно п. 8.2 П2-2000).
 Вот теперь не знаю как их выбирать, где ставить, какие выбирать. Кто сталкивался?

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
Ф1
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Декабря 2007 года, 15:27
(ссылка на это сообщение)

А от каких помех он вообще может защищать? Комплектных ВРУ с конденсаторами что ли не существует?
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Декабря 2007 года, 16:15
(ссылка на это сообщение)

Насколько я понимаю они должны защищать от помех, создаваемых лифтами. А вот ВРУ с конденсаторами я никогда в каталогах не видел.

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
Вася
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Декабря 2007 года, 16:58
(ссылка на это сообщение)

Мне кажется, что .то архаизм, т.к. емкости конденсатора от влияния пусковых токов лифтов явно будет маловато. При наличии в системе большого колличества высших гармоник могут выйти конденсаторы из строя(в аварийном режиме). Да и питание электроннной техники как правило производится с выпрямлением и последующим управляемым ивертированием на повышенных частотах. Впрочем есть ГОСТ Р 51732-2001, в котором я при беглом осмотре не нашел упоминания о помехоподавляющих конденсаторах
Бурый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Декабря 2007 года, 17:15
(ссылка на это сообщение)

  ГОСТ Р 51732-2001, про который говорит Вася, называется "Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия". В нём действительно я не нашёл ничего не про конденсаторы, не про помехи.
  Вася, так а какое Ваше мнение? Вообще как-то защищать от этих помех надо? Я не связан с проектированием жилых зданий и честно плохо представляю откуда вообще от лифтов могут быть  помехи...? Если не конденсаторы, то что?

Инженер (Могилёв, Беларусь)
Elena
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Декабря 2007 года, 21:18
(ссылка на это сообщение)

Они хотят видеть заводскую схему ВРУ, в которой эти конденсаторы стоят и определены заводом-изготовителем
Новый П
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Декабря 2007 года, 14:38
(ссылка на это сообщение)

  Что значит "они хотят"? Я хоть и не проектирую жилые дома, но считаю тему интересной и сам с удовольствием бы почитал и увидел бы схему. Так что если у Вас, уважаемая Елена, есть какой-нить материал, пожалуйста поделитесь (выложите на форуме).
  Мне так только из вузовского курса электроники вспоминается, что RC-фильтры малоэффективны. Не понятно зачем их ставить в ВРУ, если помехи идут от лифта. Не разумнее поставить их в лифтовом электрооборудовании? Возможно они и есть в схеме лифта (стоит проверить) - может это и послужит ответом экспертизе?

Инженер (Новополоцк, Беларусь)
Ф1
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Января 2008 года, 14:13
(ссылка на это сообщение)

КиЗ, чем дело закончилось? Как отбились от экспертизы?
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Января 2008 года, 15:32
(ссылка на это сообщение)

 Да в общем эксперт просто хотел, чтобы я обратил внимание на соотв. пункт П2-2000, сказал, что они все равно ставятся во ВРУ по умолчанию. Пришлось просто нарисовать на вводных линиях конденсаторы как на прикрепленном файле.
capacitor.jpg
 
* capacitor.jpg
(26.22 Кб, 757x432)  [скачать]  [загрузок: 4811]

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
Новый П
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 14 Января 2008 года, 18:04
(ссылка на это сообщение)

... они все равно ставятся во ВРУ по умолчанию. ...

  Что я не видел в схемах из каталогов ВРУ никаких конденсаторов. Так ли они ставяться по умолчанию во всех ВРУ? Может только в определённых поделях, предназначенных для питания определённых потребителей?
  Предохранители тоже ставяться в ВРУ по умолчанию - почему же их рисуют в каталогах, а конденсаторы нет?! Что-то не вяжется...

Инженер (Новополоцк, Беларусь)
Viy
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 06 Мая 2008 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)

Ставят обязательно, на заводе-изготовитель... хотя может речь идет и о больших батареях компенсации может кому пригодиться файлик со схемами
* щиты Россия.pdf
(1102.74 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1228]

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Новатор
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 09 Декабря 2008 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Завод изготовлитель изготавливает продукцию в строгом соответствии с опросным листом. Если конденсаторы запроектированы-то ставит, если нет-сам не поставит.

Слесарь-электромонтажник (Минск, Беларусь)
Адексей 1
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 15 Июня 2016 года, 16:17
(ссылка на это сообщение)

http://electromontazh.livejournal.com/10375.html
Вот интересная ссылочка в тему кондёров в ВРУ.

Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
Виталий В.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 05 Мая 2017 года, 09:25
(ссылка на это сообщение)

Мне кажется, что это действительно архаизм. Есть у нас в энергетике вещи которые делаются традиционно и мало кто помнит зачем. Тут должна помогать логика.
То, что конденсаторы защищают от помех, это маловероятно, во-первых потому, что фильтруемая частота получается слишком высокая (даже на 40-й гармонике получается сопротивление больше 1 кОм = 1 / 0,45мкВ * 40*50Гц) , во-вторых сейчас про них забывают, доля нелинейных потребителей увеличивается, а всё работает.
Но кто то же начал их туда ставить?!
Дело в том, что количество питаемых домов по ВЛ было велико (50-е - 60-е). Хотелось, наверно, бороться с перенапряжениями на вводе. ОПНов еще нет. Разрядники не надежно и опасно. А вот если поставить конденсаторы, которые всегда с удовольствием пробиваются при перенапряжениях, а особенно при высокочастотных, то это самое то.
В подтверждение появившееся требование в СП 256 требование на вводе в ВРУ ставить ОПН.

Проектировщик (Псков, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"

АИСС электро-проект
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #15 : 05 Мая 2017 года, 10:19
(ссылка на это сообщение)

... уже нашел ответ на мой вопрос
сам задал, сам нашел
извините

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Dmitriy52nnov
Сегодня в 20:01

автор: doctorRaz
Сегодня в 19:05

автор: Омон
Сегодня в 19:04

автор: Омон
Сегодня в 18:45

автор: Фил
Сегодня в 18:00

автор: Samsony 1
Сегодня в 17:10

автор: GriSerVas
Сегодня в 14:32

автор: Fosun
Сегодня в 12:26

автор: Ingener 523
Сегодня в 10:24

автор: Eel
Вчера в 08:26

автор: Samsony 1
20 Октября 2018 года, 20:19

автор: Strimax
20 Октября 2018 года, 08:22

автор: Samsony 1
20 Октября 2018 года, 07:59

автор: R 13
19 Октября 2018 года, 22:55

автор: Олега 777
19 Октября 2018 года, 16:17

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 19:02
мне это одному сильно заметно? или возможно я предвзят?
Сегодня в 19:02
вечер добрый, ктонить мне скажет, чего поел ньюкуратор самонов1? кидается на других кураторов, злословит переходит на личности и злостно оффтопит?
18 Октября 2018 года, 14:28
Добрый день всем
17 Октября 2018 года, 09:54
Доброе утро, коллеги!
16 Октября 2018 года, 08:22
Доброе утро!
16 Октября 2018 года, 06:39
Доброе утро.
Сергей, мои поздравления! Только еще упущено "и 9 лет" [улыбка]
15 Октября 2018 года, 08:23
Всем доброе утро!
11 Октября 2018 года, 17:13
Здравия!
-- Празднуем юбилей"!! [улыбка] Есть первые 1000 сообщений на форуме за 36 дней 16 часов 33 минуты) [улыбка]
05 Октября 2018 года, 11:53
Всем здравствуйте, скажите есть ли у кого примеры расходных материалов на ГРЩ
05 Октября 2018 года, 10:51
Добрый день!  У кого есть семейство форматов и основных надписей в revit 2017?

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 566, пользователей - 13
Имена присутствующих пользователей:
Александр Топол, doctorRaz, Жекатир, Mda, Вадик, Powerengineer, Докер, R 13, Mav, Samsony 1, Юра 123, Dizel 2012, Сопки
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines