Освещение помещения котельной. Обоснование применения люминесцентных светильников?

Количество просмотров - 34716
(ссылка на эту тему)
Savarmeo
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Марта 2010 года, 10:46
(ссылка на это сообщение)

Всем здравствуйте!
Пожалуйста, помогите разобраться в ситуации.
У меня, в проекте ЭО газовой котельной с нормальной средой 5х5 запроектированны 5 светильников с  лампами накаливания настенного исолнения( +2,5м), один из них  во взрывозащищенном исполнении.Все согласовано с заказчиком...Никогда не возникало вопросов, а теперь, "товарищ" эксперт не принимает, пишет, что выполнить нужно по его требованиям : "Три люминесцентных светильника по центральной линии помещения и между ними один во взрывозащищенном исполнении".При этом не указыает основание своего требования...
Подскажите, как пограмотнее "послать" данного товарища...) Кто не прав, я или эксперт!?)

Спасибо!

? (Тюмень, Россия)
Zahar
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Марта 2010 года, 10:52
(ссылка на это сообщение)

А котельная отдельно стоящее здание?

Инженер-электрик (Электросталь, Россия)
Savarmeo
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Марта 2010 года, 10:53
(ссылка на это сообщение)

Котельная встроенная

? (Тюмень, Россия)
Zahar
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Марта 2010 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

В СНиПе II-35-76* "Котельные установки", п.14.14-14.17, 14-19 нет ни слова о том, какие должны быть лампы для светильников. Так что это хотелки инспектора. Другое дело, что при расположении светильников по стенам не достигается равномерная освещенность котельной. Думаю из-за этого упирается.

Инженер-электрик (Электросталь, Россия)
Savarmeo
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Марта 2010 года, 12:15
(ссылка на это сообщение)

Спасибо...это понятно. А имеет ли он право на свои хотелки..?Что мне ему противопоставить, чтобы уже он успокоился? Как лучше обосновать несогласие с замечанием?
Думаю, пять ламп по 100 Вт на такое помещение вполне нормально!?) Как бы Вы на моем месте ответили..? Нужно, ну очень срочно от него избавиться!)

? (Тюмень, Россия)
Zahar
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Марта 2010 года, 12:52
(ссылка на это сообщение)

Думаю, пять ламп по 100 Вт на такое помещение вполне нормально!?)

Для котельных норма освещенности 150лк- для ЛЛ, для ЛН - 75лк (см.СнИП-II-35-76*). Для данного помещения с ЛН у меня получилось 9 шт. М.б. в этом дело. Кстати, как считали кол-во светильников, какие светильники?

Инженер-электрик (Электросталь, Россия)
Savarmeo
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Марта 2010 года, 13:05
(ссылка на это сообщение)

Еще имеется естественное освещение...)
честно говоря, наглаз прикинул-стыдно...) Светильники НПП 1108 настенно-потолочного исполнения. А взрывозащищенный ВЗГ-100
Не приходилось заниматься разделом ЭО, только силовым...
Буду очень признателен если сможете помочь в данном вопросе!

? (Тюмень, Россия)
Zahar
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Марта 2010 года, 13:15
(ссылка на это сообщение)

Еще имеется естественное освещение...)

Это ни причем. Ведь вечером или ночью естественного освещения нет... Вам знакома программа DIAlux?

Инженер-электрик (Электросталь, Россия)
Savarmeo
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Марта 2010 года, 13:18
(ссылка на это сообщение)

Уточнение: 5х7 h3м, светильники расположены на 2,5 , окно 1,5х1,5

Про программу слышал, но не пользовался...

И я насколько знаю, эксперт должен чем-то мотивировать свои замечания, или нет...

? (Тюмень, Россия)
Savarmeo
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Марта 2010 года, 13:27
(ссылка на это сообщение)

Качаю программу, буду изучать!

То есть на хотелки эксперта по поводу люминесцнтных светильников можно "забить",если кол-во моих "фонарей" будет удовлетворять нормам освещенности

? (Тюмень, Россия)
Zahar
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 17 Марта 2010 года, 13:31
(ссылка на это сообщение)

То есть на хотелки эксперта по поводу люминесцнтных светильников можно "забить",если кол-во моих "фонарей" будет удовлетворять нормам освещенности

Можно сказать и так... Но лучше правильно сделать проект.

Инженер-электрик (Электросталь, Россия)
Savarmeo
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 17 Марта 2010 года, 14:06
(ссылка на это сообщение)

Что-то я запутался...А мой-то чем неправильный, тем, что лампы накаливания выбрал?
Других-то вопросов нет...)

? (Тюмень, Россия)
Zahar
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 17 Марта 2010 года, 14:13
(ссылка на это сообщение)

А мой-то чем неправильный, тем, что лампы накаливания выбрал?

См.сообщение 6

Инженер-электрик (Электросталь, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 17 Марта 2010 года, 14:29
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, как пограмотнее "послать" данного товарища...) Кто не прав, я или эксперт!?)

А Вы несмущайтесь. У Вас всё правильно, и с соблюдением всех норм. Ответте ему, что он  не проектировщик, а эксперт. И пусть занимается не  проектированием, а экспертизой. Т.е. определит соответствует Ваш проект действующим нормам или нет, и всё это в письменном виде. И все его рекомендации по проектированию это только его личные пожелания и Ваше право согласится с ними или их проигнорировать. Потому, как сколько проектировщиков - столько и мнений.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Savarmeo
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 17 Марта 2010 года, 14:47
(ссылка на это сообщение)

Я примерно так и хотел поступить...но хотел убедиться в своей правоте...
Так и сделаю...но где гарантия, что у "товарища" не возникнут еще какие-нидь мифические пожелания...)
Спасибо.

? (Тюмень, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Foxson
Сегодня в 10:11

автор: Vоlk
Сегодня в 09:27

автор: Kairat-
Сегодня в 08:55

автор: Kairat-
Сегодня в 08:48

автор: Kairat-
Сегодня в 08:35

автор: Lexx 163
Вчера в 14:41

автор: ИК
21 Января 2022 года, 11:25

автор: Сomings
21 Января 2022 года, 08:33

автор: Den 12
20 Января 2022 года, 19:10

20 Января 2022 года, 14:25

20 Января 2022 года, 14:17

20 Января 2022 года, 11:13

автор: Zve 1
18 Января 2022 года, 17:53

18 Января 2022 года, 16:48

автор: Vоlk
18 Января 2022 года, 13:07

Последние 10 cообщений чата:
05 Января 2022 года, 11:02
Украина
05 Января 2022 года, 10:50
Добрый день, подскажите правильный код ДКБС для проектирования узла учета газа (школа)
01 Января 2022 года, 17:42
Поздравляю всех с Новым Годом. Пусть он будет замечательным!
31 Декабря 2021 года, 18:37
Всех с НАСТУПАЮЩИМ!
25 Ноября 2021 года, 08:54
прикинул, по нашей организации, получается порядка 300-350 руб. В "среднем  по больнице"
23 Ноября 2021 года, 09:34
Подскажите стоимость чел/дня проектировщика на сейчас.
20 Ноября 2021 года, 19:05
Да, стало гораздо быстрее. Практически в норме.
20 Ноября 2021 года, 18:32
Исправлена медленная работа форумов.
18 Ноября 2021 года, 17:49
Добрый день, подскажите . Директор где-то услышал по поводу обязательной нумерации листов проекта. Помогите, где посмотреть эти нововведение? Украина.
28 Октября 2021 года, 22:31
Сегодня с 1.00 по МСК будет выполняться перенос на другой сервер провайдера (2-3 часа). Прошу прощения за неудобства. Пробуем разные варианты.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 900, пользователей - 15
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, Fe1in, Владимир Миляков, Виктор Костров, Yana 1007, Jordaned, Юрий Куленко, Panacota, Коты, РоманC, Evsimlad, Trust Me, Kordan, Myshka, AntriKOT
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines