beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21990
  • Всего тем - 31024
  • Всего сообщений - 288048
Страниц: 1 2 [3] 4 5  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Закладные детали под КИП (врезки, бобышки, кронштейны и прочее). Каталоги типовых деталей?

Количество просмотров - 45151
(ссылка на эту тему)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 03 Марта 2015 года, 13:23
(ссылка на это сообщение)

5) Какую часть шкалы, показывающего прибора, должен занимать номинальный изменяемый параметр?

Что-то толком никто не ответил. Значение измеряемого параметра должно находится во второй трети шкалы прибора. Это азы метрологии.

? (Челябинск, Россия)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 03 Марта 2015 года, 13:52
(ссылка на это сообщение)

Так вы и ответили

? (Минск, Беларусь)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 03 Марта 2015 года, 14:53
(ссылка на это сообщение)

2/3 шкалы это для манометров с трубкой Бурдона, и то не всегда: представьте себе типовой обычный вакуумметр и попробуйте выполнить это требование. Так, что это "пожелание" Правил Безопасности просто призыв к здравому смыслу. 

Монтажник (Челябинск, Россия)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 03 Марта 2015 года, 14:56
(ссылка на это сообщение)

А что в вашем понимании "типовой" вакуумметр и какие бывают нетиповые?

? (Минск, Беларусь)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 03 Марта 2015 года, 15:07
(ссылка на это сообщение)

типовой манометр - манометр с трубкой Бурдона [улыбка]

Монтажник (Челябинск, Россия)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 03 Марта 2015 года, 15:08
(ссылка на это сообщение)

вопрос был о другом

? (Минск, Беларусь)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 03 Марта 2015 года, 15:10
(ссылка на это сообщение)

поясните

Монтажник (Челябинск, Россия)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 03 Марта 2015 года, 15:12
(ссылка на это сообщение)


А что в вашем понимании "типовой" вакуумметр и какие бывают нетиповые?

поясняю. Вот вопрос.

? (Минск, Беларусь)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 03 Марта 2015 года, 15:17
(ссылка на это сообщение)

Вас интересует, что такое вакуумметр или слово типовой? Задаю более конкретный вопрос.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 03 Марта 2015 года, 15:22
(ссылка на это сообщение)

Какие бывают типовые вакуумментры и какие нетиповые-уточняю, если предыдущий вопрос был задан непонятно

? (Минск, Беларусь)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 03 Марта 2015 года, 15:29
(ссылка на это сообщение)

Типовой вакуумметр - манометр, основанный на конструкции Бурдона, не типовой - ртутный, например, колба, трубка, ртуть, шкала. Они закончили свою жизнь в 80-х годах прошлого века. Есть и другие, но думаю ваша задача не информация, а затеять срачь на форуме - прочитайте внимательно правила форума.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 03 Марта 2015 года, 15:31
(ссылка на это сообщение)

Нет, просто хотела узнать, что это такое. Это вы вместо того, чтобы пояснить делали вид, что не понимаете вопроса.

? (Минск, Беларусь)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 03 Марта 2015 года, 15:35
(ссылка на это сообщение)

Да где я делал вид, что не понимаю, я можно сказать правнук Бурдона.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Chester
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 03 Марта 2015 года, 15:54
(ссылка на это сообщение)


Раньше мы для давления на такие диаметры брали ЗК от температуры (расширитель), но потом решили, что это не совсем правильно, к тому же с нашими ЗК у монтажников больше проблем, чем если бы они сделали переход сами. В связи с чем в ЗК пишем "Выполнить переход на трубу 50мм", а далее обычная бобышка. Если рядом стоят термометр и манометр - для термометра уже не дает ЗК с расширителем, а так же просто бобышку (это отдельно оговаривается с монтажниками что бы сделали переходы и участок трубы Ду50 подлиннее для двух приборов). В любом случае у монтажников больше опыта и возможностей сделать такие переходы

и сколько ваши монтажники закладывают трубу 50 мм для одного датчика и сколько для двух?
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #45 : 03 Марта 2015 года, 16:46
(ссылка на это сообщение)

тема поднята очень скользкая, с точки зрения "вдумчивого" читателя законодательства в области технического регулирования. Закон говорит, что все трубопроводы, включая киповские, должны соответствовать требованиям соответствующего ПБ. На трубопроводы с высокими параметрами среды (тн категорийность) имеются жёсткие требования: контроль сварных соединений, запрет на изготовление деталей трубопроводов на монтаже (тройники, отводы, переходы и пр). Но по факту нормалей на детали трубопроводов верхних категорий с Ду менее 25 нет (мне не известны), всё гнётся и "растраивается" на монтаже, гидравится редко, рентген и УЗД - вообще дикость. Но практика показывает, что такая технология жизнеспособна: всё дело в том, что киповские трубы безрасходные (почти безрасходные) и исключаются высокочастотные знакопеременные нагрузки на сварные соединения. Да и РТН по этому поводу замечаний не даёт.
Ну, а если по теме: не получается с переходом - сделайте "врезку в аппендицит штуцером", измените место врезки (обычно это не так существенно), вариантов для креатива много. 

Монтажник (Челябинск, Россия)
Страниц: 1 2 [3] 4 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09

автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50

11 Марта 2024 года, 13:59

11 Марта 2024 года, 13:51

11 Марта 2024 года, 13:49

автор: kollega_
08 Марта 2024 года, 15:14

автор: VadGKorn
04 Марта 2024 года, 19:09

26 Февраля 2024 года, 16:37

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1103, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Bonivur, Александр 63, Storm amr, Ernaton, Чистильщик, Shvet, Немцева, Ryan, Horizont, Наталья1698, Electroac 36, Mоpоk
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines