Определение теплопоступлений от электрического освещения. Методика расчёта?

Количество просмотров - 13503
(ссылка на эту тему)
Фиалка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Ноября 2007 года, 12:17
(ссылка на это сообщение)

 Каким образом учитывать теплопоступления от электрического освещения. В частности от люминесцентных ламп? Какую мощность брать?
Имеется помещение с большим количеством люминесцентных ламп, хочу учесть теплопоступления от этих ламп.
Coolerd
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Ноября 2007 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)

Стандартная методика расчета в прикрепленном файле...
* Q_light_67_kB.doc
(66.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 2903]

Инженер по холодильному оборудованию, экономист (Минск, Беларусь)
Фиалка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Ноября 2007 года, 10:46
(ссылка на это сообщение)

 Coolerd, огромное спасибо за помощь.
Расспросила электриков по этому поводу. Мне подсказали, что в их нормативах дается информация о том, что вся потребляемая эл. энергия превращается в тепло. А норматив не знаю.
Показала приведенный файл, так вызвало недоуменее, почему в примере на 4-х ламповый светильник 125 Вт берется? Какая-то большая цифра, но это не слишком важно, главное методика есть.
Coolerd
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Ноября 2007 года, 10:52
(ссылка на это сообщение)

Показала приведенный файл, так вызвало недоуменее, почему в примере на 4-х ламповый светильник 125 Вт берется? Какая-то большая цифра, но это не слишком важно, главное методика есть.

Это ж пример - значение приняли с головы, большое взяли для того, чтобы хоть какая-то ощутимая цифра в суммарном расчете была. На деле теплоприток от освещения мизерный по сравнению с суммарным теплопритоком. Довольно часто его даже не считают...

Инженер по холодильному оборудованию, экономист (Минск, Беларусь)
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Ноября 2007 года, 10:45
(ссылка на это сообщение)

 Фиалка, похоже вам говорили из П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 "Электроустановки жилых и общественных зданий", а именно:
Цитата
5.49 Расчет систем отопления и вентиляции помещений должен выполняться из условия, что вся электрическая энергия, потребляемая источниками света, превращается в тепло (1 кВт•ч соответствует 864 Ккал)
  Люминесцентные светильники с рассеивающими решетками, встраиваемые в подвесные потолки 48 % тепловой энергии выделяют в освещаемое помещение и 52 % в пространство над потолком, а люминесцентные светильники с рассеивателями — соответственно 40 и 60 %.

Так, что приведенная методика расчета теплопоступлений от люминесцентных ламп похожа на верную.

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
Обученец
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Августа 2008 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

А зачем вообще считать теплопоступления от светильников? Это же будет не такая большая величина, производственное оборудование гораздо больше выделяет...

Инженер-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Coolerd
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Августа 2008 года, 12:15
(ссылка на это сообщение)

Во-первых, кто Вам сказал, что это производственное помещение?
Во-вторых, тепло выделяется, значит его надо учитывать, сейчас оленей которые считают теплопритоки используя в качестве исходных данных только площадь пола хватает, грамотный человек посчитает все, чтобы потом отвечать за свои расчеты.
Ну и в-третьих, вопрос вообще-то звучит глупо, типа почему земля вертиться? [подмигиваю]

Инженер по холодильному оборудованию, экономист (Минск, Беларусь)
Обученец
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Августа 2008 года, 12:31
(ссылка на это сообщение)

Ну вот, удивился данным расчетам и тут же пожалел [улыбка]. Хотя признаю, что все доводы четкие и верные.

Инженер-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Iam
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 21 Августа 2008 года, 15:28
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите еще мой файлик, может поможет чем.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

БЕЛФРИТЕКС
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32

автор: viveleroi
22 Марта 2024 года, 12:58

11 Марта 2024 года, 13:47

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:58

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:51

автор: Admaxx
25 Января 2024 года, 20:47

автор: Savobin Alex
22 Января 2024 года, 15:39

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:32

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25

02 Декабря 2023 года, 09:35


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 736, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Антониони, Alex2214, doctorRaz, Земский, Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines