beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22004
  • Всего тем - 31033
  • Всего сообщений - 288114
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП до щита учёта объекта длиной 580 м. Выбор сечения кабеля?

Количество просмотров - 35979
(ссылка на эту тему)
Alban
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Февраля 2010 года, 07:26
(ссылка на это сообщение)

Помогите пожалуйста выбрать сечение КЛ-0,4 кВ.
По тех. условию разрешенная мощность 150 кВт, 380В. Надо запроектировать и проложить КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП до щита учета объекта. Протяженность 580 м. (грубо 600м). Прокладка в траншее. Сечение надо выбрать по длительно-допустимому току, по потере напряжения в нормальном и аварийном режимах.
Тип кабеля АВБбШв.
Заранее спб!!!

Руководитель (Алматы, Казахстан)
LVN
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Февраля 2010 года, 08:02
(ссылка на это сообщение)

Есть такие умные книги и инструкции, например:
ПУЭ, ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СН 174-75, В.П. Шеховцов Расчет и проектирование схем электроснабжения.
На такие длины КЛ на 0,4 кВ не делают. Будут бешенные потери мощности.
Я такие КЛ проектировал в г. Советс, Тульской обл. Теперь эксплуатация пищит по вопросу нагрева КЛ.
Они там будут выращивать ананасы.
* КЗ_КЛ_600_м.pdf
(15.72 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 2544]

Электрик (Старый Оскол, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Февраля 2010 года, 08:16
(ссылка на это сообщение)

Действительно, черновой прикид потерь в линии при использовании одного кабеля на 185мм2 алюминия, дает при 600м и 227А в фазе примерно 10кВт. Падение около 40В. Это весьма грубый прикид, но порядок значений виден.
В таком случае прокладывают параллель из одинаковых кабелей 150-185мм2 (нужно считать) и повышают напряжение на вторичке ТП. Но от повышенных потерь на линии 0,4кВ - 600м все равно трудно уйти.
Лучший вариант установка КТП на соответствующую мощнось рядом с нагрузкой.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Дмитрий Маров
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Февраля 2010 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)

АндроИД прав, "Лучший вариант - установка КТП на соответствующую мощнось рядом с нагрузкой". Если это не возможно, то необходимо в данном случае прокладывать в параллель 3 кабеля АВБбШв сечением 185мм2 (при 2-х кабелях даже 240мм2 большие потери - 6%).
Получаем: 3 кабеля по 50 кВ с Iн=84,4А (при Cos(f)=0.9) по длительно допустимой проходит 50мм2, но на длину линии L=600м по потерям не менее 185мм2. при этом потери составляют 4,2% (если 185мм2). Правда дороговато получается, а если еще и резервный рядом прокладывать на расстоянии в 1м или 0,5м в стесненных условиях  (т.е еще 3 таких кабеля) - итого 6 кабелей АВБбШв 4х185мм2 (в случае резервирования). Траншея получается не маленькая. Хорошо если вне населенного пункта, а если в городе с пересечением коммуникаций, то придется на каждый кабель ещё закладывать асбестоцементные трубы...
Так что вот!

Проектировщик по электроснабжению (Иваново, Россия)
Антон нур
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Февраля 2010 года, 09:47
(ссылка на это сообщение)

Съэкономить трудно с такими советами )). Если нагрузка 3-х фазная - хватит 2х150 ( с потерями около 2,8 %), и еcли однофазная несиметричная - 2х185 с потерями напр 4,2 %

Проектировщик (Новый Уренгой, Россия)
Дмитрий Маров
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Февраля 2010 года, 09:54
(ссылка на это сообщение)

Да, но не стоит забывать про аварийный режим, перегрузку, да еще про муфты на кабельной линии, которые тоже увеличивают сопротивление самой КЛ. Да и сама кабельная линия не вся идет в земле, есть еще участки, которые идут по воздуху (заход в ТП, здание или ВРУ)

Проектировщик по электроснабжению (Иваново, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Февраля 2010 года, 10:15
(ссылка на это сообщение)

Интересно, а каковы будут потери при установке КТП рядом снагрузкой? Посчитал в рублях потери за рабочий год для варианта 4% + стоимость КЛ из нескольких кабелей. А за весь период эксплуатации? + Возможный рост нагрузки со временем. Цифры наводят на размышленья [улыбка] Вот ежели прикинуть разницу в затратах для двух вариантов........

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Антон нур
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Февраля 2010 года, 10:18
(ссылка на это сообщение)

Без потерь толка Тесла умел...))))

Проектировщик (Новый Уренгой, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 10 Февраля 2010 года, 10:19
(ссылка на это сообщение)

Усе познается в сравнении... (это об экономике двух вариантов)
А для тов. Тесла, кстати тоже законы физики ни кто не отменял. [улыбка]

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Дмитрий Маров
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 10 Февраля 2010 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

Согласен, здесь нужен взвешенный и обосновательный расчет. [улыбка] [подмигиваю]

Проектировщик по электроснабжению (Иваново, Россия)
Антон нур
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 10 Февраля 2010 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

Да и в техусловиях подчас такую чушь пишут - за голову берешься...Вы сами нагрузку прикиньте , коэфф. спроса и проанализируйте все вышесказанное

Проектировщик (Новый Уренгой, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 10 Февраля 2010 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)

Так что тов. Alban, за Вами окончательное решение. По куче неизвестных нам обстоятельств.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Alban
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 10 Февраля 2010 года, 13:27
(ссылка на это сообщение)

Спасибо всем за ваши советы!!! На счет установки ТП - КТП мощностью 400 кВА уже стоит.
Я тут по справочникам покопался и нашел один расчет на кабельные линии до 1 кВ. Действительно тут одним кабелем никак.
Если взять 2 кабеля сечением 240мм2. (получается по 75 кВт).
Расчетная активная нагрузка Р=75 кВт;
Коэффициент мощности cosфи=0.8;
tgфи=0.29;
Напряжение Uн=380 В;
Длина кабельной линии l=580 м;
Принимаем допустимое отклонение напряжения – 5%
Кабель с алюминиевыми жилами.

Определяем моменты активных и реактивных нагрузок участка линии:
Мр=сум.Рl, Мр=75х0,58=43,5 кВткм;
МQ=сум.Ql, Мр=75х0,58х0,29=12,6 кваркм

Определяем расчетную величину потери напряжения:
Коэффициент альфа2=0,69 по табл. 49
Среднее индуктивное сопротивление XLср=0,06 Ом/км

ΔUa=ΔU-альфа2хXLср.хМQ;
ΔUa=5-0,69х0,06х12,6=4,48%

Определяем сечение жил кабеля:
Коэффициент альфа1=21,9 по табл. 52
F=альфа1 хMp/ΔUa;
F=21,9х43,5/4,48=212,6 мм2
Принимаем ближайшее сечение 240мм2
Проверяем расчетную величину потери напряжения
ΔUa =альфа1 хMp/F;
ΔUa= 21,9х43,5/240=3,96%

Руководитель (Алматы, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mclaud 72
Сегодня в 09:52

автор: Виталина
Вчера в 23:12

автор: Наталия26
Вчера в 15:37

автор: Sasha84_BAV
Вчера в 14:32

автор: M525AX
Вчера в 12:47

автор: Dizel 2012
Вчера в 12:10

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 986, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
VadGKorn, AnPo, avr1973, Trust Me, Shvet, Маркос, Антониони, Alex2214, ElviraAnkor, Ernaton, Mav, Talya
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines