beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22009
  • Всего тем - 31036
  • Всего сообщений - 288124
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Ограждение КТП (шкафного типа). Необходимо ли ограждать подстанцию?

Количество просмотров - 55726
(ссылка на эту тему)
Вит
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 23 Мая 2016 года, 11:01
(ссылка на это сообщение)


Если нужно, вот полное название этого шкафа, которое они мне написали в письме КТП 10/0,4 №489/250 кВа от ВЛ-10 кв№27 от ПС 110/35/10 кв.
Еще мне говорят, что это не КТП, а целый ВЛ!!! Это ВЛ? Для ВЛ правила та будут построже...

Это две КТП 10/0,4 кВ, естественно с подходящими/отходящими ВЛ. Тема ограждения достаточно "скользкая". По поводу тумб логично, но имеется в виду нулевые пролеты от КТП до первой опоры ВЛ,на фото видно, что фактически машина там не пройдет. "Маленькая", как вы ее называете ктп ограждена, т.к. трансформатор установлен открыто, что вы множите видеть на фото, КТП же вторая киоскового типа где силовое оборудование закрыто со всех сторон, а все силовые токоведущие части расположены на высоте более 2,5 м.

Да 2.5 и до 3-4 метров, когда как в правилах установки сказано :
2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м.
2.4.56. Расстояние от проводов ВЛ в населенной и ненаселенной местности при наибольшей стреле провеса проводов до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 6 м.


Не забывайте, на расстоянии 1-1,5 от КТП ходят люди и ездят машины. Люди ходят прям под проводами и бросаю мусор.
Подстанция высоты.jpg
 
* Подстанция высоты.jpg
(580.86 Кб, 2667x2000)  [скачать]  [загрузок: 1515]
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 24 Мая 2016 года, 09:19
(ссылка на это сообщение)

2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м.
2.4.56. Расстояние от проводов ВЛ в населенной и ненаселенной местности при наибольшей стреле провеса проводов до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 6 м.

Это имеется в виду в пролете, т.е. м/у двумя опорами в линии трассы расстояния должны быть такими.
Я не забываю, должен быть затруднен проезд с той стороны где провода из ктп выходят на опору. Судя по фото, машина там не пройдет. Ну люди ходят и что?
У меня чего то фото не открывается...
Судя по ситуации установить там ограду будет проблематично, не говоря о тех состовляющей необходимо будет я думаю заморочиться и с земельными вопросами. По технике при отсутствии схему расположения заземляющего контура можно "наворотить дел"...
Ну, а то что мусор бросают, так тут ктп не при чем...

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Swan
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 30 Мая 2016 года, 11:25
(ссылка на это сообщение)

Не забывайте, на расстоянии 1-1,5 от КТП ходят люди и ездят машины. Люди ходят прям под проводами и бросаю мусор.

Вит, вы неправильно подходите к своему вопросу.
Мое видение ситуации:
1. ВЛ 10(6) кВ и КТП  были построены для электроснабжения объекта (села, деревни, фермы ...).
2. Нарушений в установленном КТП и подходящей ВЛ нет. Расстояние до земли для  ВЛ не менее 7 м (оно выдерживается, т.к. у вас применены стойки железобетонные СВ 110, а они по 11 м ).
3. Существующий разъединитель (10 кВ) так же установлен без нарушений.
4 . КТП - стандартная (скорее всего завода Козлова) и соответствует всем нормам и стандартам. Изоляторы расположены на шкафу ввода ВН на высоте не менее 4,5 м от уровня земли. Ограждать такие ТП необязательно.
5. От ТП по низкой стороне со шкафа выводов НН запитаны 2 отходящие ВЛ 0,4 кВ и наружного освещения. Всё согласно нормативов.

Что могу сказать. Со стороны эксплуатирующей организации нарушений нет. Но если вы хотите оградить данный участок с КТП забором, то выполнить это нужно собственными силами, обязательно согласовав все работы и получив разрешение у эксплуатирующей ВЛ и КТП организации.
Все ваши доводы о проходах под ВЛ, свалка мусора и пал травы - это, извините, бред. Поясню:
1. ВЛ и КТП построены не вчера и строились согласно действующих норм и правил. Охранная зона ВЛ - 10 кВ - 10 м в каждую сторону от крайнего провода ВЛ.
2. Любые строения, свалки, ... не допустимы в вышеупомянутой охранной зоне.
3. Пал травы вообще запрещен.

Попробуйте приучить людей не мусорить где попало.

Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
Ingstroy
Участник форумов

Справочник проектировщика
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 25 Июля 2016 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

Николай, вот - чертеж ограждение к трансформаторной подстанции

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 26 Июля 2016 года, 04:07
(ссылка на это сообщение)

ссылку на пункты пуэ 4.2.41 и 4.2.132 уже давали тут

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Zve 1
Вчера в 23:13

автор: 7777
Вчера в 20:22

автор: Mclaud 72
Вчера в 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:10

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 410, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
texnolog11, макс2801, Антониони, Наталия Номакова
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines