Программа "Подпорная стена". Расчёт массивных подпорных стен на сдвиг и опрокидывание

Количество просмотров - 34881
(ссылка на эту тему)
Бетонщик
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 01 Сентября 2015 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)

Еще не понятны размеры "H"  Что будет H2  и H3?  H2  считается от низа плиты или от верхней точки H1?  То же самое и с H3 Это от низа плиты?  
H2 - это у нас высота обратной засыпки которая держит всю конструкцию  от сдвига.  По сути своей это глубина котлована в которую опускается стена.  Т.е. чем глубже мы выкопаем котлован под плиту стены, тем выше будет значение H2. И следовательно увеличивается стабильность на сдвиг.  Но в программе все почему то иначе.
Если мы начнем увеличивать  показатель H2, то возрастает сила на сдвиг. И возникает ситуация, что при H2=0  устойчивость стены обеспечена. А при показателях H2=0.5  (при равных других показателях) устойчивость стены НЕ обеспечена!!! Как так?
Constructor Soft
***
Куратор

Софт для проектировщиков
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 01 Сентября 2015 года, 16:25
(ссылка на это сообщение)

Что имеется ввиду грунт засыпки и грунт основания?

На картинке грунт засыпки - там где красный прямоугольник, а грунт основания - зеленый.

И еще не понятно с углами засыпки.

Угол - это не угол наклона засыпки к горизонту, а физико-механическая характеристика грунта, полностью называемая "угол внутреннего трения". Что касается возможности наклонной поверхности грунта за стенкой, то моя программа это не учитывает. Предполагается что поверхность грунта ровная.

Еще не понятны размеры "H"  Что будет H2  и H3?  H2  считается от низа плиты или от верхней точки H1?  То же самое и с H3 Это от низа плиты?
На картинке со схемой стоят размерные засечки. H1 - это толщина плиты основания. Н2 - расстояние от верха плиты до пониженной части грунта (дно котлована например). Н3 - перепад высот.
Безымянный.png
 
* Безымянный.png
(5.95 Кб, 268x279)  [скачать]  [загрузок: 935]
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Инженерный софт
Последние сообщения на Строительном форуме
12 Марта 2024 года, 10:14

автор: Виталина
11 Марта 2024 года, 14:53

11 Марта 2024 года, 14:31

11 Марта 2024 года, 14:05

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:49

27 Февраля 2024 года, 09:52

автор: Stasya88seva
10 Февраля 2024 года, 16:10

автор: Медведева
07 Февраля 2024 года, 11:49

автор: Анита000
29 Января 2024 года, 20:01

автор: Pavel48
17 Января 2024 года, 16:35

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:32

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:31

автор: Олег1965
17 Декабря 2023 года, 18:04

автор: HRIrina
14 Декабря 2023 года, 18:22

12 Декабря 2023 года, 17:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 972, пользователей - 15
Имена присутствующих пользователей:
Перельман, Александр ЭОМ, Bonivur, Alltta, Alex2214, Андрей 37, mastaq, РоманC, Shvet, texnolog11, Seleron, Electrik 1998, Misterx, Файруза, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines