Слив дизельного топлива из ДЭС. Необходима ли отдельная емкость?

Количество просмотров - 7357
(ссылка на эту тему)
Копченов Максим
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 11 Октября 2009 года, 13:23
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!

У меня такой вопрос. Имеем две дизельные электростанции, с расходными баками ДТ 0,9 м. куб каждая. Обязательно ли делать слив топлива (не аварийный) из расходныйх баков? Если да, то возможен ли слив топлива в общий резервуар хранения топлива 10 м. куб (из которого производится подача в расходные баки)? Или необходима отдельная емкость под слив топлива?

Заранее спасибо за ответы.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
White Label
***
Куратор подраздела "Тепловые станции"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Октября 2009 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)

Здравсвуйте!

Цитата
Обязательно ли делать слив топлива (не аварийный) из расходныйх баков?

Обязательно. Емкости расходные хоть и маленькие, но все равно периодически необходимо чистить, поверять, да и мало ли чего.

Цитата
Если да, то возможен ли слив топлива в общий резервуар хранения топлива 10 м. куб (из которого производится подача в расходные баки)?
Если честно, то не видел, чтобы это было где-либо запрещено. Ведь аварийный слив и перелив допускается сливать в общий резервуар запаса топлива. Но тут надо смотреть, возможно ли это сделать технически. Можно не мучаться, а просто предусмотреть краник и какую-нибудь емкость (например, двухсотлитровую бочку - уверен, что на ДЭС их полно), а лучше пять, которые будут все равно стоять где-нибудь на складе.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Копченов Максим
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Октября 2009 года, 19:12
(ссылка на это сообщение)

Боюсь бочки не одобрит дизайнер заказчика :-) Есть вариант закопать три пятикубовых резервуара (два под подачу и один под слив)! Но это затратнее и места больше займет!

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
ПончеГ
Участник форумов

www.grandmotors.ru
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Мая 2010 года, 14:35
(ссылка на это сообщение)

По нормам нужно делать, если объем расходного бака больше 1 куб.м. На праактике делают очень редко. См. НТПД-90 и общие ТУ на ДЭС.

Руководитель отдела проектирования дизельных станций (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mclaud 72
Сегодня в 09:52

автор: Виталина
Вчера в 23:12

автор: Наталия26
Вчера в 15:37

автор: Sasha84_BAV
Вчера в 14:32

автор: M525AX
Вчера в 12:47

автор: Dizel 2012
Вчера в 12:10

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1180, пользователей - 14
Имена присутствующих пользователей:
M525AX, Маркос, ALEKSEI86KLISHEV, Alex2214, Александр ЭОМ, Андрей_888, doctorRaz, EuKarf, РоманC, Electrik 1998, Земский, Neverlock, Shvet, Vladislav MY
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines