Форумы Проектант
Размещение
рекламы



ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 19547
ТочкаВсего тем - 30231
ТочкаВсего сообщений - 266393
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Запитка указателя "Выход". Можно ли подключить к группе ДРЛ аварийного освещения?

Количество просмотров - 2135
(ссылка на эту тему)
Балобаев Илья
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Октября 2009 года, 23:42
(ссылка на это сообщение)

Вопрос в следующем: светильники аварийного освещения выделены из числа используемых для рабочего. Как правильно запитать от аварийного щитка указатель "ВЫХОД" если есть помещения в которых в качестве аварийного используются лампы типа ДРЛ. Можно ли посадить лампы ДРЛ на одну фазу и ее же подать на табличку. Если так можно то как выбрать сечение от ДРЛ к указателю. Заранее огромное пасибо за помщь и понимание!

Инженер-электрик (Новополоцк, Беларусь)
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Октября 2009 года, 10:14
(ссылка на это сообщение)

Вопрос не об этом, но использование ламп ДРЛ для аварийного освещения не допускается!
Цитата: "П2-2000 к СНБ 3.02.04-03"
5.25 ....
Для освещения безопасности и эвакуационного освещения не допускается применение светильников с лампами ДРЛ, ксеноновых, металлогалогенных, натриевых.
....
А так не вижу проблем чтобы посадить указатели "Выход" на общую линию с лампами аварийного освещения. Сечение провода лучше принять таким же как и линии светильников аварийного освещения. Можно брать сечение меньше, если участок до 3 м (согласно ГОСТ 30331.9-95 473.1.1.2, хотя в ПУЭ 3.1.16 указано до 6м), но если больше то будет вопрос по защите участка с меньшим сечением.

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
Вадим-Ростов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Апреля 2020 года, 04:43
(ссылка на это сообщение)

Вопрос не об этом, но использование ламп ДРЛ для аварийного освещения не допускается!
Цитата: "П2-2000 к СНБ 3.02.04-03"
5.25 ....
Для освещения безопасности и эвакуационного освещения не допускается применение светильников с лампами ДРЛ, ксеноновых, металлогалогенных, натриевых.
....
А так не вижу проблем чтобы посадить указатели "Выход" на общую линию с лампами аварийного освещения. Сечение провода лучше принять таким же как и линии светильников аварийного освещения. Можно брать сечение меньше, если участок до 3 м (согласно ГОСТ 30331.9-95 473.1.1.2, хотя в ПУЭ 3.1.16 указано до 6м), но если больше то будет вопрос по защите участка с меньшим сечением.

Согласен полностью. Вообще эвакуационные указатели "выход и выезд" устанавливаются в разделе АПС и блокируются с голосовыми или сигнальными оповещателями, в разделе ЭО не разрабатываются. Если в проекте нет раздела АПС и очень маленькое помещение, то питание эвакуационных указателей выполняется отдельной групповой линией от щитка аварийного освещения по I категории надежности электроснабжения. В качестве источников света для эвакуационных указателей могут быть применены, в худшем случае, лампы накаливания.
На 2020 год таких светильников промышленность не выпускает. Есть компактные ЛЛ или LED специальные светильники с пиктограммами. Про лампы ДРЛ уже забыть пора. Если нет I категории все светильники аварийного освещения, в том числе и указатели выбираются с встроенными аккумуляторными батаремя с подключением дополнительного фазного проводника для зарядки последнего. См. СП 52 и СП 439.

Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Сегодня в 15:59

автор: Pglubokov
Сегодня в 15:32

Сегодня в 15:10

автор: ПТЗ
Сегодня в 14:38

автор: Ingenеr 2017
Сегодня в 13:37

автор: SSt
Сегодня в 10:24

автор: doctorRaz
Сегодня в 08:40

Вчера в 23:29

Вчера в 17:39

Вчера в 17:06

автор: Diego
Вчера в 15:25

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 13:54

автор: Vоlk
Вчера в 12:33

автор: Sergiy 1999
Вчера в 08:43

автор: Старинфо
26 Мая 2020 года, 20:02

Последние 10 cообщений чата:
25 Мая 2020 года, 17:28
подскажите где скачать прогу для siemens cerberus pro
25 Мая 2020 года, 17:24
всем привет. Подскажите где скачать конфигуратор siemens cerberus pro
20 Мая 2020 года, 13:55
Привет!
18 Мая 2020 года, 10:22
Приветствую Вас, уважаемые коллеги!!!!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
05 Мая 2020 года, 10:55
Добрый день.Требуется проект ограждения 460м.п из металлопрофиля с ленточным фундаментом,согласование во фрунзенском районе г.Минска
06 Марта 2020 года, 11:08
Спасибо большое за поздравление! [улыбка]
06 Марта 2020 года, 11:06
всех коллег женского пола с наступающим праздников - всех благ и успехов во всех делах

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1026, пользователей - 20
Имена присутствующих пользователей:
ТОЭ, Евгений-А, Желиговский, Sereganika, Sav 777, Эд, Nowl, Технарий, sb2000, Dmitriy52nnov, Shvet, Artchem, Максим R, Pglubokov, Pelmeshka, Mоpоk, Андрей Н., Сергей Аверьянов, Стас, Jetdiesel
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines