Автоматические выключатели для переменного и постоянного тока. Какие различия?

Количество просмотров - 3897
(ссылка на эту тему)
Wasd
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Октября 2009 года, 13:49
(ссылка на это сообщение)

Какое различие в исполнении между автоматическими выключателями работающими на переменном токе и автоматическими выключателями работающими на постоянном токе?

Студент ( ? , Россия)
Фролов Сергей
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Октября 2009 года, 14:29
(ссылка на это сообщение)

   На сколько я известен автоматы для постояннки (+24В или -48В) ныне не производятся да и смысла в этом нет. Т.к. на постоянке используются те же автоматы на расчетные номинал.
   Во всех PSU больших и маленьких и сборных (особенно в связи такого добра полно), стоят обычные автоматы "C". Единственное что хочется добавить что рекомендуют  использовать характеристику "В" или "А", но ставят везде "С". Вот так....

Руководитель группы (Краснодар, Россия)
Диамантосит
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Марта 2021 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)

Какое различие в исполнении между автоматическими выключателями работающими на переменном токе и автоматическими выключателями работающими на постоянном токе?

Разницы, в принципе нет...Там так же стоит катушка индуктивности на превышение по току и биметал. пластина на перегрев..Но номинал по постоянному току более 60А я не встречал..Может кто видел больший ?

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Коты
**
Активный участник форумов

Блог Фрилансера Проектировщика
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Марта 2021 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

Я не специалист, но мне кажется что есть существенное различие. Разница в длине дуги, на постоянке она намного длинее.
Если посмотреть внимательнее, то 90% одних и тех же реле способны коммутировать 240 vac и только 30 vdc.
Это из-за дуги. Или из-за того что контакты залипают и не отщелкиваются назад. Точно не знаю. С автоматами та же тема.
Это было мнение дилетанта, парировать его необязательно)

Фрилансер (Санкт-Петербург, Россия)
Владимир-Ф
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Марта 2021 года, 14:13
(ссылка на это сообщение)

На переменке дуга рвётся в момент прохождения тока через 0.
На постоянке перехода через 0 нет, поэтому разрыв ставят больше и катушки для срыва дуги "сильнее".

Инженер-электрик (Иваново, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 26 Марта 2021 года, 15:02
(ссылка на это сообщение)

Разницы, в принципе нет...
Разница, всё-таки, есть... Т.к. разорвать дугу на постоянном токе сложнее, чем на переменном. Забейте в поиск "отличие автоматического выключателя постоянного тока от переменного" и почитайте.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Диамантосит
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Марта 2021 года, 15:16
(ссылка на это сообщение)

Разница, всё-таки, есть.

Да, в размере дугогасительной камеры...Больше отличий нет..Принципы работы те же..Кстати, АВ на переменный ток отлично работают в сетях постоянного тока, и стоят дешевле


Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Evdbor
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Марта 2021 года, 15:30
(ссылка на это сообщение)

Для напряжения 12 - 60 В DC используются АВ переменного тока.
Для большего напряжения имеются специальные АВ DC.
Например, у ABB имеется специальная серия АВ, предназначенная для использования на постоянном токе S200 UC.
1- полюсные АВ, указанной серии S200 М UC могут быть использованы при 220 В DC, 2-х и 4-х полюсные - при напряжении до 440 В DC
Указанные АВ отличаются от АВ переменного тока серии S200 наличием постоянных магнитов, которые обеспечивают затягивание дуги в дугогогасительную камеру.
Поэтому при подключении необходимо учитывать полярность.
Аналогичные решения имеются и у других изготовителей.
Вышеизложенное касается АВ модульных серий.
АВ в литом корпусе с термомагнитными расцепителями могу использоваться как на постоянном, так и на переменном токе в соответствии с рекомендациями изготовителя.

? (Москва, Россия)
Диамантосит
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 26 Марта 2021 года, 15:36
(ссылка на это сообщение)

АВ в литом корпусе с термомагнитными расцепителями могу использоваться как на постоянном, так и на переменном токе в соответствии с рекомендациями изготовителя.

Вот и я о том же..Благодарю, коллега )

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 26 Марта 2021 года, 17:57
(ссылка на это сообщение)

Разницы, в принципе нет...


АВ в литом корпусе с термомагнитными расцепителями могу использоваться как на постоянном, так и на переменном токе в соответствии с рекомендациями изготовителя.


Вот и я о том же..Благодарю, коллега )

Нет, вы не совсем о том же. Разница есть, разница не ничтожная. А "рекомендации производителя" для начала неплохо  процитировать, прежде чем делать вывод об отсутствии разницы
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 28 Марта 2021 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)

Разница, всё-таки, есть... Т.к. разорвать дугу на постоянном токе сложнее, чем на переменном.
поддерживаю.
именно по этой разнице изготовители выпускают автоматы на постоянном токе отдельно от автоматов на переменном токе.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Максим R
Сегодня в 07:03

автор: Ingener 523
Вчера в 11:00

автор: Сурен
Вчера в 08:24

автор: Никнейм
30 Июля 2021 года, 13:02

автор: Патриотка
30 Июля 2021 года, 12:45

автор: Mav
30 Июля 2021 года, 12:05

автор: ТОЭ
30 Июля 2021 года, 09:20

автор: Bonita
30 Июля 2021 года, 08:30

автор: Госсть
29 Июля 2021 года, 13:10

автор: Romus
28 Июля 2021 года, 16:05

автор: Максим R
28 Июля 2021 года, 02:27

автор: Гост 1249
27 Июля 2021 года, 20:17

автор: Petrov-Vodkin
27 Июля 2021 года, 18:09

автор: [MTL]
27 Июля 2021 года, 11:28

автор: olka405
27 Июля 2021 года, 09:19

Последние 10 cообщений чата:
24 Июля 2021 года, 15:37
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
24 Июля 2021 года, 15:29
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
22 Июля 2021 года, 18:06
Всем привет.
[улыбка]
28 Июня 2021 года, 22:41
Уже нет.
20 Июня 2021 года, 17:38
Проектант.орг потихоньку превращается в филиальчик аншлага.
10 Июня 2021 года, 16:29
Привет, -- в мирном Днепре -- дождливое лето !!
19 Апреля 2021 года, 09:35
Привет, -- в мирном Днепре -- весна !!
18 Марта 2021 года, 16:55
Совсем скоро будет ровно 10 лет как я зарегистрировалась на этом форуме! Медальки юбилярам не полагаются?)))
11 Марта 2021 года, 22:12
Все проблемы с доступом к ресурсу были решены до 8 марта путем перехода на другой хостинг.
28 Февраля 2021 года, 23:41
У ряда операторов Internet периодически возникают проблемы с доступом к форумам. Можно решить включением VPN, например в браузере Opera. Ищем решение

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 262, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Сурен
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines