Автоматические выключатели для переменного и постоянного тока. Какие различия?

Количество просмотров - 4687
(ссылка на эту тему)
Wasd
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Октября 2009 года, 13:49
(ссылка на это сообщение)

Какое различие в исполнении между автоматическими выключателями работающими на переменном токе и автоматическими выключателями работающими на постоянном токе?

Студент ( ? , Россия)
Фролов Сергей
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Октября 2009 года, 14:29
(ссылка на это сообщение)

   На сколько я известен автоматы для постояннки (+24В или -48В) ныне не производятся да и смысла в этом нет. Т.к. на постоянке используются те же автоматы на расчетные номинал.
   Во всех PSU больших и маленьких и сборных (особенно в связи такого добра полно), стоят обычные автоматы "C". Единственное что хочется добавить что рекомендуют  использовать характеристику "В" или "А", но ставят везде "С". Вот так....

Руководитель группы (Краснодар, Россия)
Диамантосит
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Марта 2021 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)

Какое различие в исполнении между автоматическими выключателями работающими на переменном токе и автоматическими выключателями работающими на постоянном токе?


Разницы, в принципе нет...Там так же стоит катушка индуктивности на превышение по току и биметал. пластина на перегрев..Но номинал по постоянному току более 60А я не встречал..Может кто видел больший ?

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Коты
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Марта 2021 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

Я не специалист, но мне кажется что есть существенное различие. Разница в длине дуги, на постоянке она намного длинее.
Если посмотреть внимательнее, то 90% одних и тех же реле способны коммутировать 240 vac и только 30 vdc.
Это из-за дуги. Или из-за того что контакты залипают и не отщелкиваются назад. Точно не знаю. С автоматами та же тема.
Это было мнение дилетанта, парировать его необязательно)

Фрилансер (Санкт-Петербург, Россия)
Владимир-Ф
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Марта 2021 года, 14:13
(ссылка на это сообщение)

На переменке дуга рвётся в момент прохождения тока через 0.
На постоянке перехода через 0 нет, поэтому разрыв ставят больше и катушки для срыва дуги "сильнее".

Инженер-электрик (Иваново, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 26 Марта 2021 года, 15:02
(ссылка на это сообщение)

Разницы, в принципе нет...

Разница, всё-таки, есть... Т.к. разорвать дугу на постоянном токе сложнее, чем на переменном. Забейте в поиск "отличие автоматического выключателя постоянного тока от переменного" и почитайте.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Диамантосит
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Марта 2021 года, 15:16
(ссылка на это сообщение)

Разница, всё-таки, есть.


Да, в размере дугогасительной камеры...Больше отличий нет..Принципы работы те же..Кстати, АВ на переменный ток отлично работают в сетях постоянного тока, и стоят дешевле


Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Марта 2021 года, 15:30
(ссылка на это сообщение)

Для напряжения 12 - 60 В DC используются АВ переменного тока.
Для большего напряжения имеются специальные АВ DC.
Например, у ABB имеется специальная серия АВ, предназначенная для использования на постоянном токе S200 UC.
1- полюсные АВ, указанной серии S200 М UC могут быть использованы при 220 В DC, 2-х и 4-х полюсные - при напряжении до 440 В DC
Указанные АВ отличаются от АВ переменного тока серии S200 наличием постоянных магнитов, которые обеспечивают затягивание дуги в дугогогасительную камеру.
Поэтому при подключении необходимо учитывать полярность.
Аналогичные решения имеются и у других изготовителей.
Вышеизложенное касается АВ модульных серий.
АВ в литом корпусе с термомагнитными расцепителями могу использоваться как на постоянном, так и на переменном токе в соответствии с рекомендациями изготовителя.

? (Москва, Россия)
Диамантосит
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 26 Марта 2021 года, 15:36
(ссылка на это сообщение)

АВ в литом корпусе с термомагнитными расцепителями могу использоваться как на постоянном, так и на переменном токе в соответствии с рекомендациями изготовителя.


Вот и я о том же..Благодарю, коллега )

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 26 Марта 2021 года, 17:57
(ссылка на это сообщение)

Разницы, в принципе нет...




АВ в литом корпусе с термомагнитными расцепителями могу использоваться как на постоянном, так и на переменном токе в соответствии с рекомендациями изготовителя.



Вот и я о том же..Благодарю, коллега )


Нет, вы не совсем о том же. Разница есть, разница не ничтожная. А "рекомендации производителя" для начала неплохо  процитировать, прежде чем делать вывод об отсутствии разницы
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 28 Марта 2021 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)

Разница, всё-таки, есть... Т.к. разорвать дугу на постоянном токе сложнее, чем на переменном.

поддерживаю.
именно по этой разнице изготовители выпускают автоматы на постоянном токе отдельно от автоматов на переменном токе.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mclaud 72
Сегодня в 09:52

автор: Виталина
Вчера в 23:12

автор: Наталия26
Вчера в 15:37

автор: Sasha84_BAV
Вчера в 14:32

автор: M525AX
Вчера в 12:47

автор: Dizel 2012
Вчера в 12:10

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1037, пользователей - 13
Имена присутствующих пользователей:
Alex2214, vybar, Сергей Л. П., Mav, Imp, Дмитрий Е., Shvet, Володимир, Андрей_888, AnPo, ivm, Маркос, М@рина
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines