Мачтовые ТП. Типовые проекты по установке мачтовых ТП мощностью 25...250 кВА?

Количество просмотров - 24722
(ссылка на эту тему)
Роза
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Августа 2007 года, 09:40
(ссылка на это сообщение)

Привет! не найдется лу кого типового по установке мачтовых ТП,мощностью 25...250кВА?
Если не трудно, выложите на форум.
У меня есть КТП киоск,столбового типа,а мачт.нет...
Temp
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Августа 2007 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

А номер типового не известен?

Инженер (Минск, Беларусь)
Роза
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Августа 2007 года, 16:05
(ссылка на это сообщение)

Нет,не знаю.
Роза
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Августа 2007 года, 08:02
(ссылка на это сообщение)

Может кто-нибудь проектировал установку КТПМ?Вместе со строительной частью?Поделитесь!
Новый П
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Августа 2007 года, 12:42
(ссылка на это сообщение)

Типовых таких нет (такими работами не занимались).
Но есть небольшая расчётка для выбора столбовой ТП (это вроде тоже что и мачтовая). Выкладываю, может чем поможет  [улыбка]

Инженер (Новополоцк, Беларусь)
Роза
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Августа 2007 года, 12:49
(ссылка на это сообщение)

Спасибо.
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Июня 2011 года, 08:00
(ссылка на это сообщение)

ОТП.С.03.61.07(И) Трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ мощностью от 25 до 250 кВА Мачтового типа
* ОТП.С.03.61.07(и).djvu
(1928.96 Кб)  [скачать]  [загрузок: 4218]

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Степан Исаев
**
Активный участник форумов

Сайт для инженеров-электриков
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 16 Июня 2011 года, 08:33
(ссылка на это сообщение)

Можете посмотреть техническую документацию на
КТП-СЭЩ-У Комплектная трансформаторная подстанция универсальная на напряжение 6(10) кВ. "Электрощит" г.Самара.
Типовой проект: (уже выше выложен)
ОТП.С.03.61.07 Комплектная трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4кВ мощностью от 25 до 250кВА мачтового типа.
все это можете найти по поиску в интернете.


Инженер-электрик (Кострома, Россия)
Vikvolf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Апреля 2013 года, 18:45
(ссылка на это сообщение)

Типовые проекты хороши - одно  но - нет нигде правильности установки опор - в ВЛИ показано куда что и как - тут нарисаны два прямоугольника ., акак ставить нет нигде

Инженер (Чехов, Россия)
Степан Исаев
**
Активный участник форумов

Сайт для инженеров-электриков
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Апреля 2013 года, 21:50
(ссылка на это сообщение)

Опоры ставятся изходя их типового проекта по опорам. Скажите какую линию Вы проектируете (голыми проводами, или изолированными и какой фирмы используйте арматуру) и я подскажу необходимый типовой проект по опорам. Сам проектирую данные линии и прекрасно знаю все типовики.

Инженер-электрик (Кострома, Россия)
Vikvolf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 20 Апреля 2013 года, 03:15
(ссылка на это сообщение)

СИП. Не спрашивал бы, если бы типовики давали это - там , в отличие от типовиков на линии не указано, как ставить опоры - мол сами догадаетесь

Инженер (Чехов, Россия)
Степан Исаев
**
Активный участник форумов

Сайт для инженеров-электриков
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 21 Апреля 2013 года, 15:17
(ссылка на это сообщение)

Во вложении к ответу 2 типовика, один 10 кВ другой 0,4 кВ с арматурой ниллед. В типовиках по ТП обычно рисуют крайнюю опору схематично, что бы показать на каком расстоянии она должна быть установлена от ТП.
* proekt_6-20 с арматурой Нилед.pdf
(1584.31 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1991]
* Proekt_0_4_kV от Ниллед.pdf
(9917.31 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1329]

Инженер-электрик (Кострома, Россия)
Vikvolf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 21 Апреля 2013 года, 15:23
(ссылка на это сообщение)

обычно да - но не в этом - тут просто квадратики - задал вопрос разработчикам проекта

Инженер (Чехов, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 28 Апреля 2018 года, 15:50
(ссылка на это сообщение)

кому интересно решение НИИЦ МРСК
* СТО 34.01-3.1-003-2017_1_2.pdf
(151.45 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 208]

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 28 Апреля 2018 года, 18:13
(ссылка на это сообщение)

кому интересно решение НИИЦ МРСК
Что, прямо напрямую, без предохранителей? И для обслуги ТМ гасить всю подводящую ВЛЗ?
Что-то не нравится мне такое "новаторство"...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Vоlk
Сегодня в 21:16

автор: Олега 777
Сегодня в 18:54

автор: Samsony 1
Сегодня в 18:35

автор: Lubitel
Сегодня в 15:03

автор: Samsony 1
Сегодня в 13:35

автор: Vadim 220
Сегодня в 12:06

автор: Олега 777
Сегодня в 11:09

автор: Vоlk
Вчера в 21:29

автор: Lubitel
Вчера в 13:55

автор: Dmitriy52nnov
Вчера в 11:22

автор: Dmitriy52nnov
Вчера в 10:53

автор: Samsony 1
19 Ноября 2018 года, 19:39

автор: Vоlk
19 Ноября 2018 года, 18:03

автор: Vоlk
19 Ноября 2018 года, 15:43

автор: Ingenеr 2017
18 Ноября 2018 года, 12:03

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 18:10
творит ими поставленный куратор..
Сегодня в 18:09
поспать всегда успеем, но заглядывать в общие вопросы электротехнического форума модераторам хоть одним глазком надлежит, дабы видеть какое хамство и беспредел
Сегодня в 11:28
[смех], надо попробовать
Сегодня в 09:20
Доброе утро. Пора впадать в зимнюю спячку - проснёшься и будет сразу весна [улыбка]
Сегодня в 08:56
Доброе утро. В целом ничего, хочется спать и весны...
Вчера в 09:03
Доброе утро. Как дела?
19 Ноября 2018 года, 10:50
Samsony 1, спасибо. Присоединяюсь к поздравлению.
16 Ноября 2018 года, 23:00
С праздником!
16 Ноября 2018 года, 14:04
всех с Днем проектировщика
08 Ноября 2018 года, 11:32
Завтра, чую, пятница...
а у меня уже выходные [улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 580, пользователей - 15
Имена присутствующих пользователей:
Vоlk, Dmitriy52nnov, Electric, Samsony 1, Олега 777, Vlad 380, Mageslay 2, doctorRaz, Dmytro, ХСВ, Dobriy-kot, ВладТ, Ванюша, Юра 123, White Label
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines