beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22833
  • Всего тем - 31387
  • Всего сообщений - 290784
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Параллельная прокладка 10кВ линий в металлических коробах. Расстояние по горизонтали?

Количество просмотров - 277
(ссылка на эту тему)
HASEK
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 11 Марта 2025 года, 17:19
(ссылка на это сообщение)

Приветствую всех, коллеги!
Помогите с вопросом: на объекте, по улице, необходимо проложить линию 10кВ (3 нитки треугольником) параллельно существующим 10кВ линиям. Прокладка планируется в металлическом коробе, как и уже проложенные линии. То есть каждая линия (треугольник из 3 ниток) будет лежать в отдельном металлическом коробе. Нормируется ли где-то расстояние в свету по горизонтали между коробом с новой линией и коробами с уже действующими линиями 10кВ?
ПУЭ говорит о расстоянии 100мм между кабелями, но это я так понимаю, если их класть в голом виде.


Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 15 Марта 2025 года, 11:25
(ссылка на это сообщение)

100 миллиметров это при прокладке в земле, при открытой прокладке это расстояние должно быть не менее диаметра кабеля (ПУЭ таблица 2.3.1).
По европейским нормам EN 60721-3-7 чуть строже: не менее диаметра при прокладке одиночных кабелей, не менее 2-х диаметров при прокладке одножильных треугольником.
В вашем случае, если короба лежат на одной конструкции, смежные борты в одной плоскости можно рассматривать как огнезащитную перегородку и тогда да, по сути между коробами расстояние не нормируется (только расстояние от борта до кабеля). если короба друг над другом, то По по вертикали нужно соблюсти требования таблицы 2.3.1 ПУЭ

P.S. Cамое главное все это с условием, что кабели не взаиморезервируемые и это не относятся к разным каналам безопасности (если у вас такое есть)
2025-03-15-02.png
 
* 2025-03-15-02.png
(99.15 Кб, 975x1055)  [скачать]  [загрузок: 48]

Эксперт (Пакш, Венгрия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Марта 2025 года, 00:03
(ссылка на это сообщение)

На всякий случай: если три кабеля в треугольнике это одножильный сшитый полиэтилен, то есть какие-то проблемы с металлической общей оболочкой (коробом). По крайней мере, у одного из кабельных производителей в методичке по расчётам не рекомендовалось использовать общие стальные гильзы.

? (Петрозаводск, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 16 Марта 2025 года, 00:47
(ссылка на это сообщение)


На всякий случай: если три кабеля в треугольнике это одножильный сшитый полиэтилен, то есть какие-то проблемы с металлической общей оболочкой (коробом). По крайней мере, у одного из кабельных производителей в методичке по расчётам не рекомендовалось использовать общие стальные гильзы.

На объектах где используются проходки типа ПКМ, к сожалению, без гильз не получится. Обычно такой кабель по лоткам идет, но на эстакадах может быть и ККБ. В таких случаях главное, что загрузка фаз была равномерная и защиты отстроены правильно и все должно быть хорошо

Эксперт (Пакш, Венгрия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Марта 2025 года, 01:37
(ссылка на это сообщение)

На объектах где используются проходки типа ПКМ, к сожалению, без гильз не получится. Обычно такой кабель по лоткам идет, но на эстакадах может быть и ККБ. В таких случаях главное, что загрузка фаз была равномерная и защиты отстроены правильно и все должно быть хорошо

Я не силён в указанных аббревиатурах. В любом случае предупредил про использование одножильных СПЭ при использовании общей металлической гильзы (оболочке) из рекомендаций производителя. С чем связано - не знаю.

? (Петрозаводск, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 16 Марта 2025 года, 13:45
(ссылка на это сообщение)


На объектах где используются проходки типа ПКМ, к сожалению, без гильз не получится. Обычно такой кабель по лоткам идет, но на эстакадах может быть и ККБ. В таких случаях главное, что загрузка фаз была равномерная и защиты отстроены правильно и все должно быть хорошо

Я не силён в указанных аббревиатурах. В любом случае предупредил про использование одножильных СПЭ при использовании общей металлической гильзы (оболочке) из рекомендаций производителя. С чем связано - не знаю.


О прошу прощения, ККБ это блочный короб. Такие как на картинке это что-то похожее на ККБ-0,95/0,6 используют на технологических эстакадах, либо в крупных цехах и машзалах насосных. В зданиях скорее всего нет, а вот на эстакаде очень даже легко в нем на одной из полок будет лежать кабель среднего напряжения.
Производитель скорее всего дает такие рекомендации исходя из того, что компенсация в кабеле проложенном треугольником происходит в идеальных условиях. А если фазы загружены неравномерно или вдруг прошло ОЗЗ, то полной компенсации уже не будет и наводка на металлическом коробе, проходке, трубе гарантирована.
kkb-p.png
 
* kkb-p.png
(68.68 Кб, 400x400)  [скачать]  [загрузок: 36]

Эксперт (Пакш, Венгрия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Марта 2025 года, 16:41
(ссылка на это сообщение)

Производитель скорее всего дает такие рекомендации исходя из того, что компенсация в кабеле проложенном треугольником происходит в идеальных условиях.

Что-то там вспоминаю, с реактивным сопротивлением связано.

? (Петрозаводск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Foxson
Сегодня в 12:23

автор: Ingenеr 2017
Сегодня в 10:16

автор: ALEKSEI86KLISHEV
Вчера в 10:28

автор: ПТЗ
18 Марта 2025 года, 13:36

автор: Ingenеr 2017
18 Марта 2025 года, 13:22

автор: Ingenеr 2017
18 Марта 2025 года, 13:12

автор: evlego
17 Марта 2025 года, 18:53

автор: ПТЗ
16 Марта 2025 года, 16:41

автор: ПТЗ
16 Марта 2025 года, 16:36

16 Марта 2025 года, 13:56

автор: Mav
16 Марта 2025 года, 09:18

автор: ПТЗ
16 Марта 2025 года, 02:04

автор: ПТЗ
16 Марта 2025 года, 01:45

автор: ПТЗ
16 Марта 2025 года, 01:16

автор: ПТЗ
16 Марта 2025 года, 00:14


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 827, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Земский, Д м и т р и й, Гоша1971, Evdbor, Nikoladeds, AnPo, Pyromaniac 92
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines